Bonjour et merci pour vos conseils.
J'ai contacté le prestataire pour demander analyse et réglages de combustion.
Comme demandé, je vous joins des photos de l'installation, est-ce suffisant pour vous ?
Merci encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai contacté le prestataire pour demander analyse et réglages de combustion.
Comme demandé, je vous joins des photos de l'installation, est-ce suffisant pour vous ?
Merci encore.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


30 janvier 2024 à 10:52

Bonjour.
Je vous remercie pour les conseils relatifs aux sondes d’ambiance, ainsi que vos explications sur la régulation de la chaudière à condensation.
En effet, j'ai fait installer cette chaudière à condensation Atlantic Effinox Duo 5024, 24 kW, puissance utile, pour une maison de 150 m², avec 14 radiateurs classiques en fonte (équipés de robinets et vannes thermostatiques), avec une isolation correcte, avec un climat relativement doux, en Charente Maritime (conso chauffage + eau chaude : 930 m3 10500 kWh) il y a presque 10 ans.
1) A l'installation, j'avais demandé de rebrancher un thermostat programmable (tout/rien) que j'avais avec mon ancienne chaudière gaz, mais ni l'installateur ni le service de mise en service et d'entretien ne m'ont expliqué la régulation existante de la chaudière avec sa sonde extérieure. J'ai donc pendant ce temps utilisé ma chaudière à condensation comme une chaudière "classique". Il y a une quinzaine de jours, mon thermostat ne fonctionnait plus et la chaudière ne démarrait pas non plus.
Un ami présent ce jour-là (qui a des compétences dans ce domaine) m'a conseillé de débrancher le thermostat et de n'utiliser que la régulation en programmant directement les plages sur la chaudière (il m'a initié à ce qu'était ma chaudière).
J'ai mis une température confort à 20 ° et réduite à 17,5 °, abaissé la pente à 1,6. L'ambiance dans la maison est confortable et douce. Je vous avais posé la question sur les sondes et je vais en installer une T55.
Auparavant, j'avais tendance à pousser la pente entre 2 et 2,5 pour amener davantage de confort.
En abaissant cette pente, je me rends compte que la chaudière démarre par exemple à 35 °, chauffe quelques instants, parfois 1 minute ou 2 jusqu'à 42/45 °, puis se coupe, etc.
J'ai l'impression que ça fait un peu yo-yo. Dans les réglages, j'ai en ligne 2243 : durée d'arrêt mini du brûleur, j'ai mis 10 minutes à la place de 0 comme il y avait en réglage standard. Pouvez-vous me dire si c'est intéressant ou non dans ce cas de figure ?
2) J'ai depuis quelques années un bruit de corne de brume à certains moments, que je n'arrive pas à déterminer.
Quand j'enlève le bouchon de prise pour l'analyse de l'air, cela s'arrête, parfois aussi en ouvrant la porte de la chaufferie, cela paraît aléatoire (j'ai lu les posts à ce sujet). J'ai une ventilation haute, pas de ventilation basse, faut-il en créer une ?
J'ai essayé en ouvrant la fenêtre, en ouvrant la trappe du vide sanitaire, le problème se reproduit aussi.
J'en ai parlé au technicien qui vient chaque année faire l'entretien, mais le bruit ne se fait jamais lors de sa visite (nettoyage brûleur et rampe gaz uniquement), pas de nettoyage du siphon, le conduit dans la cheminée n'a jamais été ramoné, on m'a dit que c'est inutile avec le gaz.
Il n'y a jamais eu d'analyse ni de réglage de combustion.
J'ai appelé le service technique de la marque qui m'invite à demander ce réglage de combustion.
Je me documente depuis peu sur ces sujets mais j'aimerais avoir aussi votre avis sur ces questions et je vous en remercie par avance et suis disposé à vous donner tous les compléments.
Jean-Marc
Je vous remercie pour les conseils relatifs aux sondes d’ambiance, ainsi que vos explications sur la régulation de la chaudière à condensation.
En effet, j'ai fait installer cette chaudière à condensation Atlantic Effinox Duo 5024, 24 kW, puissance utile, pour une maison de 150 m², avec 14 radiateurs classiques en fonte (équipés de robinets et vannes thermostatiques), avec une isolation correcte, avec un climat relativement doux, en Charente Maritime (conso chauffage + eau chaude : 930 m3 10500 kWh) il y a presque 10 ans.
1) A l'installation, j'avais demandé de rebrancher un thermostat programmable (tout/rien) que j'avais avec mon ancienne chaudière gaz, mais ni l'installateur ni le service de mise en service et d'entretien ne m'ont expliqué la régulation existante de la chaudière avec sa sonde extérieure. J'ai donc pendant ce temps utilisé ma chaudière à condensation comme une chaudière "classique". Il y a une quinzaine de jours, mon thermostat ne fonctionnait plus et la chaudière ne démarrait pas non plus.
Un ami présent ce jour-là (qui a des compétences dans ce domaine) m'a conseillé de débrancher le thermostat et de n'utiliser que la régulation en programmant directement les plages sur la chaudière (il m'a initié à ce qu'était ma chaudière).
J'ai mis une température confort à 20 ° et réduite à 17,5 °, abaissé la pente à 1,6. L'ambiance dans la maison est confortable et douce. Je vous avais posé la question sur les sondes et je vais en installer une T55.
Auparavant, j'avais tendance à pousser la pente entre 2 et 2,5 pour amener davantage de confort.
En abaissant cette pente, je me rends compte que la chaudière démarre par exemple à 35 °, chauffe quelques instants, parfois 1 minute ou 2 jusqu'à 42/45 °, puis se coupe, etc.
J'ai l'impression que ça fait un peu yo-yo. Dans les réglages, j'ai en ligne 2243 : durée d'arrêt mini du brûleur, j'ai mis 10 minutes à la place de 0 comme il y avait en réglage standard. Pouvez-vous me dire si c'est intéressant ou non dans ce cas de figure ?
2) J'ai depuis quelques années un bruit de corne de brume à certains moments, que je n'arrive pas à déterminer.
Quand j'enlève le bouchon de prise pour l'analyse de l'air, cela s'arrête, parfois aussi en ouvrant la porte de la chaufferie, cela paraît aléatoire (j'ai lu les posts à ce sujet). J'ai une ventilation haute, pas de ventilation basse, faut-il en créer une ?
J'ai essayé en ouvrant la fenêtre, en ouvrant la trappe du vide sanitaire, le problème se reproduit aussi.
J'en ai parlé au technicien qui vient chaque année faire l'entretien, mais le bruit ne se fait jamais lors de sa visite (nettoyage brûleur et rampe gaz uniquement), pas de nettoyage du siphon, le conduit dans la cheminée n'a jamais été ramoné, on m'a dit que c'est inutile avec le gaz.
Il n'y a jamais eu d'analyse ni de réglage de combustion.
J'ai appelé le service technique de la marque qui m'invite à demander ce réglage de combustion.
Je me documente depuis peu sur ces sujets mais j'aimerais avoir aussi votre avis sur ces questions et je vous en remercie par avance et suis disposé à vous donner tous les compléments.
Jean-Marc
12 janvier 2024 à 15:59

Bonjour.
Avez-vous un retour suite à ma réponse ?
Merci. Cordialement.
Avez-vous un retour suite à ma réponse ?
Merci. Cordialement.
17 décembre 2023 à 18:48

Bonjour.
J'aimerais avoir votre avis sur ces questions et je vous en remercie par avance et suis disposé à vous donner tous les compléments.
Jean-Marc
J'aimerais avoir votre avis sur ces questions et je vous en remercie par avance et suis disposé à vous donner tous les compléments.
Jean-Marc
13 décembre 2023 à 17:10

Bonjour.
Je vous remercie pour les conseils relatifs aux sondes d’ambiance, ainsi que vos explications sur la régulation de la chaudière à condensation. En effet, j'ai fait installer cette chaudière à condensation Atlantic Effinox Duo 5024, 24 kW, puissance utile, pour une maison de 150 m², avec 14 radiateurs classiques en fonte (équipés de robinets et vannes thermostatiques), avec une isolation correcte, avec un climat relativement doux, en Charente Maritime (conso chauffage + eau chaude : 930 m3 10500 kWh) il y a presque 10 ans.
1) A l'installation, j'avais demandé de rebrancher un thermostat programmable (tout/rien) que j'avais avec mon ancienne chaudière gaz, mais ni l'installateur ni le service de mise en service et d'entretien ne m'ont expliqué la régulation existante de la chaudière avec sa sonde extérieure. J'ai donc pendant ce temps utilisé ma chaudière à condensation comme une chaudière "classique". Il y a une quinzaine de jours, mon thermostat ne fonctionnait plus et la chaudière ne démarrait pas non plus. Un ami présent ce jour-là (qui a des compétences dans ce domaine) m'a conseillé de débrancher le thermostat et de n'utiliser que la régulation en programmant directement les plages sur la chaudière (il m'a initié à ce qu'était ma chaudière). J'ai mis une température confort à 20 ° et réduite à 17,5 °, abaissé la pente à 1,6. L'ambiance dans la maison est confortable et douce. Je vous avais posé la question sur les sondes et je vais en installer une T55.
Auparavant, j'avais tendance à pousser la pente entre 2 et 2,5 pour amener davantage de confort. En abaissant cette pente, je me rends compte que la chaudière démarre par exemple à 35 °, chauffe quelques instants, parfois 1 minute ou 2 jusqu'à 42/45 °, puis se coupe, etc. J'ai l'impression que ça fait un peu yo-yo. Dans les réglages, j'ai en ligne 2243 : durée d'arrêt mini du brûleur, j'ai mis 10 minutes à la place de 0 comme il y avait en réglage standard. Pouvez-vous me dire si c'est intéressant ou non dans ce cas de figure ?
2) J'ai depuis quelques années un bruit de corne de brume à certains moments, que je n'arrive pas à déterminer. Quand j'enlève le bouchon de prise pour l'analyse de l'air, cela s'arrête, parfois aussi en ouvrant la porte de la chaufferie, cela paraît aléatoire (j'ai lu les posts à ce sujet). J'ai une ventilation haute, pas de ventilation basse, faut-il en créer une ? J'ai essayé en ouvrant la fenêtre, en ouvrant la trappe du vide sanitaire, le problème se reproduit aussi. J'en ai parlé au technicien qui vient chaque année faire l'entretien, mais le bruit ne se fait jamais lors de sa visite (nettoyage brûleur et rampe gaz uniquement), pas de nettoyage du siphon, le conduit dans la cheminée n'a jamais été ramoné, on m'a dit que c'est inutile avec le gaz. Il n'y a jamais eu d'analyse ni de réglage de combustion. J'ai appelé le service technique de la marque qui m'invite à demander ce réglage de combustion.
Je me documente depuis peu sur ces sujets mais j'aimerais avoir aussi votre avis sur ces questions et je vous en remercie par avance et suis disposé à vous donner tous les compléments.
Jean-Marc
Je vous remercie pour les conseils relatifs aux sondes d’ambiance, ainsi que vos explications sur la régulation de la chaudière à condensation. En effet, j'ai fait installer cette chaudière à condensation Atlantic Effinox Duo 5024, 24 kW, puissance utile, pour une maison de 150 m², avec 14 radiateurs classiques en fonte (équipés de robinets et vannes thermostatiques), avec une isolation correcte, avec un climat relativement doux, en Charente Maritime (conso chauffage + eau chaude : 930 m3 10500 kWh) il y a presque 10 ans.
1) A l'installation, j'avais demandé de rebrancher un thermostat programmable (tout/rien) que j'avais avec mon ancienne chaudière gaz, mais ni l'installateur ni le service de mise en service et d'entretien ne m'ont expliqué la régulation existante de la chaudière avec sa sonde extérieure. J'ai donc pendant ce temps utilisé ma chaudière à condensation comme une chaudière "classique". Il y a une quinzaine de jours, mon thermostat ne fonctionnait plus et la chaudière ne démarrait pas non plus. Un ami présent ce jour-là (qui a des compétences dans ce domaine) m'a conseillé de débrancher le thermostat et de n'utiliser que la régulation en programmant directement les plages sur la chaudière (il m'a initié à ce qu'était ma chaudière). J'ai mis une température confort à 20 ° et réduite à 17,5 °, abaissé la pente à 1,6. L'ambiance dans la maison est confortable et douce. Je vous avais posé la question sur les sondes et je vais en installer une T55.
Auparavant, j'avais tendance à pousser la pente entre 2 et 2,5 pour amener davantage de confort. En abaissant cette pente, je me rends compte que la chaudière démarre par exemple à 35 °, chauffe quelques instants, parfois 1 minute ou 2 jusqu'à 42/45 °, puis se coupe, etc. J'ai l'impression que ça fait un peu yo-yo. Dans les réglages, j'ai en ligne 2243 : durée d'arrêt mini du brûleur, j'ai mis 10 minutes à la place de 0 comme il y avait en réglage standard. Pouvez-vous me dire si c'est intéressant ou non dans ce cas de figure ?
2) J'ai depuis quelques années un bruit de corne de brume à certains moments, que je n'arrive pas à déterminer. Quand j'enlève le bouchon de prise pour l'analyse de l'air, cela s'arrête, parfois aussi en ouvrant la porte de la chaufferie, cela paraît aléatoire (j'ai lu les posts à ce sujet). J'ai une ventilation haute, pas de ventilation basse, faut-il en créer une ? J'ai essayé en ouvrant la fenêtre, en ouvrant la trappe du vide sanitaire, le problème se reproduit aussi. J'en ai parlé au technicien qui vient chaque année faire l'entretien, mais le bruit ne se fait jamais lors de sa visite (nettoyage brûleur et rampe gaz uniquement), pas de nettoyage du siphon, le conduit dans la cheminée n'a jamais été ramoné, on m'a dit que c'est inutile avec le gaz. Il n'y a jamais eu d'analyse ni de réglage de combustion. J'ai appelé le service technique de la marque qui m'invite à demander ce réglage de combustion.
Je me documente depuis peu sur ces sujets mais j'aimerais avoir aussi votre avis sur ces questions et je vous en remercie par avance et suis disposé à vous donner tous les compléments.
Jean-Marc
06 décembre 2023 à 23:34

Bonjour.
Je regarde pour installer une sonde sur ma chaudière Atlantic Effinox duo 5000, j'ai vu que je pouvais installer les sondes T55 ou T58 sur le connecteur X7b.
Je voudrais savoir si la sonde H55 Navilink Atlantic est également compatible avec ma chaudière (car programmable) et si elle se branche aussi sur X7b.
Merci pour vos conseils.
Je regarde pour installer une sonde sur ma chaudière Atlantic Effinox duo 5000, j'ai vu que je pouvais installer les sondes T55 ou T58 sur le connecteur X7b.
Je voudrais savoir si la sonde H55 Navilink Atlantic est également compatible avec ma chaudière (car programmable) et si elle se branche aussi sur X7b.
Merci pour vos conseils.
03 décembre 2023 à 17:33