Profil du membre icefenx
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit icefenx sur le forum Chauffage

a posté 1 message sur le forum Chauffage :
Bonjour,
A mon retour d'un week-end vacances, je constate que ma chaudière se met en sécurité "F05" et refuse de me délivrer de l'eau chaude (pas pratique pour se laver).
J'ai tout essayé à mon niveau (éteindre/rallumer, Mode Test, bidouiller les modes, changer les températures on ne sait jamais !) rien y fait, j'ai déjà eu d'autres erreurs comme la F04 (non répertoriée dans la liste d'anomalie) et en faisant ce genre de genre ça remarchait.
Ici l'anomalie est répertoriée et dans le livre cela dit :
Anomalie :
Pressostat sécurité air (ne ferme par les contacts dans les 20 s de l'activation du ventilateur)
Causes probables :
1. Contact pressostat sécurité air ouvert => Solution : Vérifier le câblage
2. Câblage au pressostat sécurité air erroné => Solution : Vérifier le ventilateur
3. Diaphragme incorrect => Solution : Vérifier le pressostat
4. Conduit de cheminée non correctement dimensionné ou obstrué => Solution : Remplacer le diaphragme.
Je suis complètement perdu...
Quelqu'un pourrait m'aider
?
Merci.
A mon retour d'un week-end vacances, je constate que ma chaudière se met en sécurité "F05" et refuse de me délivrer de l'eau chaude (pas pratique pour se laver).
J'ai tout essayé à mon niveau (éteindre/rallumer, Mode Test, bidouiller les modes, changer les températures on ne sait jamais !) rien y fait, j'ai déjà eu d'autres erreurs comme la F04 (non répertoriée dans la liste d'anomalie) et en faisant ce genre de genre ça remarchait.
Ici l'anomalie est répertoriée et dans le livre cela dit :
Anomalie :
Pressostat sécurité air (ne ferme par les contacts dans les 20 s de l'activation du ventilateur)
Causes probables :
1. Contact pressostat sécurité air ouvert => Solution : Vérifier le câblage
2. Câblage au pressostat sécurité air erroné => Solution : Vérifier le ventilateur
3. Diaphragme incorrect => Solution : Vérifier le pressostat
4. Conduit de cheminée non correctement dimensionné ou obstrué => Solution : Remplacer le diaphragme.
Je suis complètement perdu...
Quelqu'un pourrait m'aider

Merci.
14 septembre 2015 à 22:54
