Merci VETC.
Je n'osais pas le simple fil.
Le test est concluant, sans le thermostat le chauffage marche donc c'est le thermostat qui est en cause.
Je n'osais pas le simple fil.
Le test est concluant, sans le thermostat le chauffage marche donc c'est le thermostat qui est en cause.
09 octobre 2021 à 20:14

Bonjour.
Ma chaudière Thema C25E ne fonctionne plus en mode chauffage mais unique pour l'eau chaude.
Je n'ai pas de code erreur.
Pour vérifier si le problème venait du thermostat je voulais le supprimer et donc shunter le bornier.
Mais je suis prudente comme il y a du 24V sur le bornier avant de shunter quoi que ce soit je voulais savoir si je pouvais mettre un simple fil entre les 2 bornes ? ou une résistance ?
L'installateur ne m'a pas laissé le pont d'origine.
Merci pour vos réponses.
Ma chaudière Thema C25E ne fonctionne plus en mode chauffage mais unique pour l'eau chaude.
Je n'ai pas de code erreur.
Pour vérifier si le problème venait du thermostat je voulais le supprimer et donc shunter le bornier.
Mais je suis prudente comme il y a du 24V sur le bornier avant de shunter quoi que ce soit je voulais savoir si je pouvais mettre un simple fil entre les 2 bornes ? ou une résistance ?
L'installateur ne m'a pas laissé le pont d'origine.
Merci pour vos réponses.
09 octobre 2021 à 13:14