Le robinet est bien ouvert oui car ce radiateur là chauffe très bien...
Mais si je n'en laisse pas un autre chauffer au moins sur 3... tout se coupe.
C'est bizarre de devoir en laisser 2 en position chauffage car à mon ancienne habitation j'avais un thermostat d'ambiance programmable et la journée la chaudière ne tournait pas pour le chauffage.
Je ne devais pas chauffer en permanence elle démarrait aux heures demandées.
Je ne comprends pas très bien en fait le principe, pourquoi en hiver ça ne marche pas et en été oui.
A mon avis aussi un problème de circulation.
Le circulateur peut être mis en cause ?
On a écouté avec le tournevis posé et il a l'air de tourner normalement...
Mais si je n'en laisse pas un autre chauffer au moins sur 3... tout se coupe.
C'est bizarre de devoir en laisser 2 en position chauffage car à mon ancienne habitation j'avais un thermostat d'ambiance programmable et la journée la chaudière ne tournait pas pour le chauffage.
Je ne devais pas chauffer en permanence elle démarrait aux heures demandées.
Je ne comprends pas très bien en fait le principe, pourquoi en hiver ça ne marche pas et en été oui.
A mon avis aussi un problème de circulation.
Le circulateur peut être mis en cause ?
On a écouté avec le tournevis posé et il a l'air de tourner normalement...
01 octobre 2015 à 16:26

A vrai dire j'en ai déjà une ouverte en permanence à fond, la 1ère du circuit.
01 octobre 2015 à 14:27

Tout d'abord merci pour votre réponse.
Et laissez 2 vannes ouvertes à fond ne vont-elles pas engendrer une consommation excessive en gaz de ville ?
Et laissez 2 vannes ouvertes à fond ne vont-elles pas engendrer une consommation excessive en gaz de ville ?
01 octobre 2015 à 14:26

Bonjour à tous.
J'ai une chaudière Vaillant à condensation pour la production d'eau chaude et chauffage, j'ai un souci.
La chaudière en mode été ne me pose pas de problème (juste production d'eau chaude).
Par contre en mode hiver elle se met en sécurité dès que je diminue les vannes thermostatiques de mes radiateurs.
La journée lorsque les vannes sont sur 3 ou 4 la chaudière marche nickel.
La nuit dès que je mets les vannes sur 2... Le matin dès que je me réveille la chaudière est en sécurité F02 ou F03... et je dois à ce moment là faire un reset de la chaudière pour la relancer.
J'ai acheté la maison l'année dernière et j'ai déjà remplacé pour d'autres problèmes sur cette chaudière.
Le moteur de la 3 voies, la vanne 3 voies, la carte mère de la chaudière et le vase d'expansion externe vient aussi d'être remplacé. Help.
J'ai une chaudière Vaillant à condensation pour la production d'eau chaude et chauffage, j'ai un souci.
La chaudière en mode été ne me pose pas de problème (juste production d'eau chaude).
Par contre en mode hiver elle se met en sécurité dès que je diminue les vannes thermostatiques de mes radiateurs.
La journée lorsque les vannes sont sur 3 ou 4 la chaudière marche nickel.
La nuit dès que je mets les vannes sur 2... Le matin dès que je me réveille la chaudière est en sécurité F02 ou F03... et je dois à ce moment là faire un reset de la chaudière pour la relancer.
J'ai acheté la maison l'année dernière et j'ai déjà remplacé pour d'autres problèmes sur cette chaudière.
Le moteur de la 3 voies, la vanne 3 voies, la carte mère de la chaudière et le vase d'expansion externe vient aussi d'être remplacé. Help.
01 octobre 2015 à 12:24