Bonjour et merci de votre réponse.
Voici les détails : Vitodens 200w B2HA-35 avec sonde extérieure de la même marque. Uniquement pour chauffage (pas eau chaude).
Thermostat qui remplace le vitotrol 100IR est un modèle HIVE. La connectique est du 230v avec deux signaux : on/off. Connecté en borne 96. Le vitotrol a été débranché (photo comme c’était avant).
Réglage constant de la température intérieure à 3 degrés - température de chauffe 70 degrés.
Donc ça fonctionne, même bien, juste que c’est dommage de chauffer à 70 degrés 5 minutes pour atteindre 20 alors qu’il fait 21 dehors. ;)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Voici les détails : Vitodens 200w B2HA-35 avec sonde extérieure de la même marque. Uniquement pour chauffage (pas eau chaude).
Thermostat qui remplace le vitotrol 100IR est un modèle HIVE. La connectique est du 230v avec deux signaux : on/off. Connecté en borne 96. Le vitotrol a été débranché (photo comme c’était avant).
Réglage constant de la température intérieure à 3 degrés - température de chauffe 70 degrés.
Donc ça fonctionne, même bien, juste que c’est dommage de chauffer à 70 degrés 5 minutes pour atteindre 20 alors qu’il fait 21 dehors. ;)
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


18 mai 2020 à 18:27

Bonjour à tous,
J'ai fait un branchement sur une chaudière Viessmann 200W (sur le port 96) d'un thermostat "intelligent" en 230V. Il est intelligent, mais ne partage donc pas la température intérieure car envoie simplement un message de ON/OFF.
Du coup, ça fonctionne après quelques petites programmations supplémentaires. La sonde de température extérieure fonctionne, mais n'est plus prise en compte.
Sauriez-vous comment faire qu'elle soit de nouveau prise en compte pour ne pas forcément chauffer à 70 degrés alors qu'il fait 24 dehors et 19 à l'intérieur ?
Merci !
J'ai fait un branchement sur une chaudière Viessmann 200W (sur le port 96) d'un thermostat "intelligent" en 230V. Il est intelligent, mais ne partage donc pas la température intérieure car envoie simplement un message de ON/OFF.
Du coup, ça fonctionne après quelques petites programmations supplémentaires. La sonde de température extérieure fonctionne, mais n'est plus prise en compte.
Sauriez-vous comment faire qu'elle soit de nouveau prise en compte pour ne pas forcément chauffer à 70 degrés alors qu'il fait 24 dehors et 19 à l'intérieur ?
Merci !