Bonsoir Koasan,
Merci pour votre retour.
J'ai donc fait la manip proposée et pas de réponse du circulateur.
Pour enlever le doute sur la carte électronique, j'ai mesuré la tension au connecteur J6 pendant la manip et j'ai noté que l'on passait de 0,67 volts à 5 volts ce qui laisse penser que la carte fonctionne correctement.
Je vais donc changer le circulateur.
Merci pour votre retour.
J'ai donc fait la manip proposée et pas de réponse du circulateur.
Pour enlever le doute sur la carte électronique, j'ai mesuré la tension au connecteur J6 pendant la manip et j'ai noté que l'on passait de 0,67 volts à 5 volts ce qui laisse penser que la carte fonctionne correctement.
Je vais donc changer le circulateur.
09 octobre 2016 à 21:18

Bonjour,
J'ai un problème sur ma chaudière DE DIETRICH MC 25 PL qui bien que donnant de l'eau chaude ne chauffe plus le circuit de chauffage. Après recherche j'ai un doute sur le circulateur ou sur la carte relais.
Quelqu'un connait-il la plage de tension que l'on doit avoir au niveau du connecteur J6 de la carte relais DOMO +3 test MC 15 Réf. 88065531 qui alimente la gestion électronique du circulateur ?
De plus comment puis-je vérifier le bon fonctionnement du circulateur uper 15-60 CIL qui a une gestion électronique ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
J'ai un problème sur ma chaudière DE DIETRICH MC 25 PL qui bien que donnant de l'eau chaude ne chauffe plus le circuit de chauffage. Après recherche j'ai un doute sur le circulateur ou sur la carte relais.
Quelqu'un connait-il la plage de tension que l'on doit avoir au niveau du connecteur J6 de la carte relais DOMO +3 test MC 15 Réf. 88065531 qui alimente la gestion électronique du circulateur ?
De plus comment puis-je vérifier le bon fonctionnement du circulateur uper 15-60 CIL qui a une gestion électronique ?
En vous remerciant par avance pour votre aide.
09 octobre 2016 à 16:53