Profil du membre francklechti
Actuellement
24 630
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit francklechti sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
J'y suis arrivé en bypassant effectivement le boitier connecté sur le doigt de gant et qui présente un bouton de réarmement.
C'est ce boitier qui doit être mort.
Alimentation du boitier direcerment sur la cosse qui va vers le connecteur du brûleur, et c'est reparti.
C'est ce boitier qui doit être mort.
Alimentation du boitier direcerment sur la cosse qui va vers le connecteur du brûleur, et c'est reparti.
19 octobre 2015 à 20:15

Bonjour,
J'ai une chaudière Chappée Sempra 35 C qui refuse de démarrer après avoir tourné quelques jours.
Le voyant de mise en sécurité reste allumé, même après réarmement.
Avec le bouton de forçage, le brûleur ne démarre pas.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
J'ai une chaudière Chappée Sempra 35 C qui refuse de démarrer après avoir tourné quelques jours.
Le voyant de mise en sécurité reste allumé, même après réarmement.
Avec le bouton de forçage, le brûleur ne démarre pas.
Auriez-vous une idée ?
Merci d'avance.
16 octobre 2015 à 17:28