Profil du membre francepatrie
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit francepatrie sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Problème RÉSOLU. Tout fonctionne maintenant.
Il s'agissait un défaut d'isolant, les 2 cosses étant si proches que l'isolant a été mutilé avec le temps.
Le piézo étant toujours en contact il ne pouvait donc pas s’arrêter.
Dans un premier temps j'ai écarté les 2 cosses et ensuite j'ai fait une réparation avec du scotch rouge afin d'isoler le câble mutilé.
Merci à VETC de m'avoir mis sur la piste.
Je vous laisse constater les photos.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





Problème RÉSOLU. Tout fonctionne maintenant.
Il s'agissait un défaut d'isolant, les 2 cosses étant si proches que l'isolant a été mutilé avec le temps.
Le piézo étant toujours en contact il ne pouvait donc pas s’arrêter.
Dans un premier temps j'ai écarté les 2 cosses et ensuite j'ai fait une réparation avec du scotch rouge afin d'isoler le câble mutilé.
Merci à VETC de m'avoir mis sur la piste.
Je vous laisse constater les photos.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.





15 septembre 2021 à 11:21

Bonjour "VETC".
Tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai bien mis le bouton du bloc noir sur le symbole "flamme / brûleur" mais le piezo continue de fonctionner sans cesse.
Vous me parlez du contact de commande, mais je ne vois pas de quelle pièce il s'agit ! Est-ce qu'il s'agit de l'allumeur (ZIG 2 / ANSTOSS) ?
Et est-elle facile à trouver et à changer ?
Merci pour votre expertise.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
J'ai bien mis le bouton du bloc noir sur le symbole "flamme / brûleur" mais le piezo continue de fonctionner sans cesse.
Vous me parlez du contact de commande, mais je ne vois pas de quelle pièce il s'agit ! Est-ce qu'il s'agit de l'allumeur (ZIG 2 / ANSTOSS) ?
Et est-elle facile à trouver et à changer ?
Merci pour votre expertise.

14 septembre 2021 à 10:38

Bonjour.
Je possède une chaudière Chappée XG1 DE. C'est une chaudière qui chauffe uniquement les radiateurs.
Lors de la remise en fonction, suite au basse température de ces derniers jours, je m’aperçois que le piézo ne s’arrête jamais malgré que la flamme soit présente.
J'ai un clic avec présence d'une étincelle qui ne s’arrête jamais.
La chaudière fonctionne, les brûleurs sont bien commandés par le thermostat quand j'en fais la demande.
Mon problème c'est que j'ai le bruit du piézo qui claque et ne s’arrête pas.
Est-ce un défaut de l'allumeur ? (ZIG 2 / ANSTOSS) ???
Ou du thermocouple ?
Ou bien du piézo ?
Si c'est un défaut du thermocouple pourquoi le gaz continue de sortir ? il devrait bloqué le gaz normalement ? non ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






Je possède une chaudière Chappée XG1 DE. C'est une chaudière qui chauffe uniquement les radiateurs.
Lors de la remise en fonction, suite au basse température de ces derniers jours, je m’aperçois que le piézo ne s’arrête jamais malgré que la flamme soit présente.
J'ai un clic avec présence d'une étincelle qui ne s’arrête jamais.

La chaudière fonctionne, les brûleurs sont bien commandés par le thermostat quand j'en fais la demande.
Mon problème c'est que j'ai le bruit du piézo qui claque et ne s’arrête pas.
Est-ce un défaut de l'allumeur ? (ZIG 2 / ANSTOSS) ???
Ou du thermocouple ?
Ou bien du piézo ?
Si c'est un défaut du thermocouple pourquoi le gaz continue de sortir ? il devrait bloqué le gaz normalement ? non ?
Merci de votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.






13 septembre 2021 à 09:41