Profil du membre Fahmi
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Fahmi sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour,
J'ai finalement changé la carte MB1 par une nouvelle carte, mais le problème persiste: la pompe de chauffage n'est pas alimentée après avoir mis sous tension la chaudière la 1ère fois.
J'ai donc dû remettre la pompe de chauffage directement sur le secteur.
Plusieurs minutes après j'ai rebranché la pompe sur la chaudière et comme par magie elle a fonctionné à nouveau, je me suis donc dit que j'ai dû mal attaché un fil.
Malheureusement en vérifiant après un petit moment j'ai trouvé la pompe éteinte et l'eau bouillonnait dans les tubes.
C'est assez déroutant car en vérifiant le schéma électrique que j'attache ici, ça ne peut être que ça (Interrupteur Été/Hiver déjà sur la position Hiver).
J'avoue que je sèche, la moindre suggestion serait la bienvenue.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai finalement changé la carte MB1 par une nouvelle carte, mais le problème persiste: la pompe de chauffage n'est pas alimentée après avoir mis sous tension la chaudière la 1ère fois.
J'ai donc dû remettre la pompe de chauffage directement sur le secteur.
Plusieurs minutes après j'ai rebranché la pompe sur la chaudière et comme par magie elle a fonctionné à nouveau, je me suis donc dit que j'ai dû mal attaché un fil.
Malheureusement en vérifiant après un petit moment j'ai trouvé la pompe éteinte et l'eau bouillonnait dans les tubes.
C'est assez déroutant car en vérifiant le schéma électrique que j'attache ici, ça ne peut être que ça (Interrupteur Été/Hiver déjà sur la position Hiver).
J'avoue que je sèche, la moindre suggestion serait la bienvenue.
Merci.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

10 janvier 2024 à 14:51

Bonjour à tous.
J'ai récemment acquis une bonne idée maison de 1976 équipée d'une chaudière au gaz De Dietrich DTG 126 Eco Nox 30kW de l'année 2000.
Elle était en mode été pendant les travaux et quand les radiateurs ont été reposés la chaudière se mettait en sécurité de chauffage, une fois le thermostat de sécurité 110° réarmé, la chaudière fonctionnait quelques minutes puis se remettait encore en sécurité.
Un dépanneur a remarqué que la pompe de chauffage n'était pas alimentée par le tableau électrique de la chaudière, il a donc branché la pompe directement au secteur et l'a mise au max pour solutionner le problème.
Sauf que dans cette configuration la consigne du TA est toujours dépassée et j'ai dû agir sur les thermostats des radiateurs pour limiter le chauffage.
Le dépanneur m'indique qu'il faudrait changer la carte MB1 pour régler le problème.
Pensez-vous que ça soit le bon diagnostic ?
PS: J'ai joint ici plusieurs photos de l'installation.
Merci.
J'ai récemment acquis une bonne idée maison de 1976 équipée d'une chaudière au gaz De Dietrich DTG 126 Eco Nox 30kW de l'année 2000.
Elle était en mode été pendant les travaux et quand les radiateurs ont été reposés la chaudière se mettait en sécurité de chauffage, une fois le thermostat de sécurité 110° réarmé, la chaudière fonctionnait quelques minutes puis se remettait encore en sécurité.
Un dépanneur a remarqué que la pompe de chauffage n'était pas alimentée par le tableau électrique de la chaudière, il a donc branché la pompe directement au secteur et l'a mise au max pour solutionner le problème.
Sauf que dans cette configuration la consigne du TA est toujours dépassée et j'ai dû agir sur les thermostats des radiateurs pour limiter le chauffage.
Le dépanneur m'indique qu'il faudrait changer la carte MB1 pour régler le problème.
Pensez-vous que ça soit le bon diagnostic ?
PS: J'ai joint ici plusieurs photos de l'installation.
Merci.
03 janvier 2024 à 18:27