ericmc35
a posté 2 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour.

Pas de réponse, mais je me suis lancé.
J'ai gardé le limiteur de température de sécurité et le thermostat de réglage de l'ancien boitier, et j'ai changé le reste.
La chaudière est reparti.
Ce n'est pas très compliqué à faire finalement.

29 octobre 2024 à 13:56
forum consulter ce sujet Remplacement boîtier logamatic chaudière Buderus

Bonjour.

Le circuit imprimé du boîtier de commande logamatic R2109 EXP de ma chaudière Buderus logano S115 a pris un coup de chaud. Une résistance a chauffée, le circuit imprimé a un peu brulé, et un condensateur a flashé, une des pattes s'est coupée. Il n'y a plus de pièces de réparation fournies par le constructeur.

J'ai trouvé la même pièce avec la référence R2019 EXP d'occasion et je compte la remplacer.
J'image que le plus facile est de débrancher le boîtier logamatic en entier et de le remplacer par la pièce d'occasion.
Savez-vous si cet échange standard est facile et peut être fait par un bricoleur averti ?
Quelles seraient les précautions à prendre ?
Merci d'avance pour votre aide.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img20241019103624

24 octobre 2024 à 12:54
forum consulter ce sujet Remplacement boîtier logamatic chaudière Buderus