Merci pour votre réponse.
Souhaitant aller plus loin, j'ai vidangé le ballon et ôté les 4 vis Allen qui fixe l’accélérateur qui se situe à la sortie de la vanne 3 voies et à l'entrée du circuit primaire du ballon sanitaire.
Je l'ai branché sur le 220 V.
Il ne démarre pas si je n'exerce pas un mouvement d'entrainement sur la turbine.
J'en déduis que le condensateur de marche d'une capacité de 2.6 microfarads est à bout de souffle.
Je l'ai remplacé par un de 10 microfarads que j'avais récupéré d'un Sanibroyeur : la turbine fonctionne.
Je vais ce matin aller en acheter un de 2.6 microfarads car avec celui de 10 je crains un échauffement excessif du bobinage.
Je vous tiens au courant.
Merci encore de votre amabilité.
Eric
Souhaitant aller plus loin, j'ai vidangé le ballon et ôté les 4 vis Allen qui fixe l’accélérateur qui se situe à la sortie de la vanne 3 voies et à l'entrée du circuit primaire du ballon sanitaire.
Je l'ai branché sur le 220 V.
Il ne démarre pas si je n'exerce pas un mouvement d'entrainement sur la turbine.
J'en déduis que le condensateur de marche d'une capacité de 2.6 microfarads est à bout de souffle.
Je l'ai remplacé par un de 10 microfarads que j'avais récupéré d'un Sanibroyeur : la turbine fonctionne.
Je vais ce matin aller en acheter un de 2.6 microfarads car avec celui de 10 je crains un échauffement excessif du bobinage.
Je vous tiens au courant.
Merci encore de votre amabilité.
Eric
10 novembre 2016 à 12:34

Merci pour votre réponse.
J'ai débranché la cosse de l'accélérateur Grunfoz pour vérifier si j'entendais celui du Wilo : Rien donc j'en déduis que celui-ci ne tourne pas.
Cependant hier j'ai coupé l'arrivée d'eau puis j'ai vidangé le ballon.
L'eau chaude est revenue.
Ce soir le système est de nouveau tombé en panne et j'ai retenté la même manip mais ça n'a pas cette fois-ci fonctionné.
Est-il possible que quelque chose qui commande le moteur soit grippé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
J'ai débranché la cosse de l'accélérateur Grunfoz pour vérifier si j'entendais celui du Wilo : Rien donc j'en déduis que celui-ci ne tourne pas.
Cependant hier j'ai coupé l'arrivée d'eau puis j'ai vidangé le ballon.
L'eau chaude est revenue.
Ce soir le système est de nouveau tombé en panne et j'ai retenté la même manip mais ça n'a pas cette fois-ci fonctionné.
Est-il possible que quelque chose qui commande le moteur soit grippé ?
Merci d'avance pour vos réponses.
09 novembre 2016 à 20:35

Bonjour à tous,
Je possède une chaudière mural ZENIS 3.28. FF
Nous somme toujours en position été.
L'eau du circuit de la chaudière est chaude. Donc la chaudière fonctionne puisque la combustion du gaz se fait.
Cependant l'eau chaude de la chaudière ne monte pas dans le ballon d'eau chaude.
L'appel d'eau chaude ne déclenche rien. Conséquence : Je n'ai pas d'eau chaude sanitaire.
Elle indique 60° et lorsqu'elle démarre, la combustion du gaz démarre quelques secondes puis s'éteint.
Le mano indiquait 0.7 bars. J'ai ouvert la vanne pour monter à 1.4 bars.
Aucune lumière clignote.
J'ai ôté le capot : Il y a un accélérateur de marque Grunfos qui semble fonctionner car bruit.
Il y a un autre objet similaire de marque Wilo qui ne semble pas tourner (sensation au touché).
Merci de me répondre car j'ai 6 enfants et le matin c'est dur.
Merci d'avance.
Je possède une chaudière mural ZENIS 3.28. FF
Nous somme toujours en position été.
L'eau du circuit de la chaudière est chaude. Donc la chaudière fonctionne puisque la combustion du gaz se fait.
Cependant l'eau chaude de la chaudière ne monte pas dans le ballon d'eau chaude.
L'appel d'eau chaude ne déclenche rien. Conséquence : Je n'ai pas d'eau chaude sanitaire.
Elle indique 60° et lorsqu'elle démarre, la combustion du gaz démarre quelques secondes puis s'éteint.
Le mano indiquait 0.7 bars. J'ai ouvert la vanne pour monter à 1.4 bars.
Aucune lumière clignote.
J'ai ôté le capot : Il y a un accélérateur de marque Grunfos qui semble fonctionner car bruit.
Il y a un autre objet similaire de marque Wilo qui ne semble pas tourner (sensation au touché).
Merci de me répondre car j'ai 6 enfants et le matin c'est dur.
Merci d'avance.
08 novembre 2016 à 15:45