Bonjour.
Juste pour info mon problème est résolu. La vitesse V au démarrage était trop élevée (65 parfait, 70 =L36 pour mon installation). J'avais encore des problèmes de flammes B03 au démarrage mais qui ne mettaient plus la chaudière en sécurité.
J'ai résolu le problème en refermant la fente de recirculation à son minimum (facile à faire car il y a une réglette bleue visible permettant d'ajuster cette fente).
Un chauffagiste est passé et a validé cette solution.
Don.
Juste pour info mon problème est résolu. La vitesse V au démarrage était trop élevée (65 parfait, 70 =L36 pour mon installation). J'avais encore des problèmes de flammes B03 au démarrage mais qui ne mettaient plus la chaudière en sécurité.
J'ai résolu le problème en refermant la fente de recirculation à son minimum (facile à faire car il y a une réglette bleue visible permettant d'ajuster cette fente).
Un chauffagiste est passé et a validé cette solution.
Don.
27 mars 2021 à 16:42

@VETC
Mario,
Un tout grand merci pour ces infos.
Le gicleur est OK (Danfoss 0.3 80S) est tout neuf. Les électrodes sont neuves avec 4mm d'écarts.
Pas d'air dans le fioul (filtre du flocotop rempli).
La cellule de détection de flamme RAS. Par contre en comparant les paramètres de mon brûleur au démarrage, ils sont un rien différent de ceux recommandés dans la mise à jour IT2625A.
La pression fioul est bien de 17 bars mais le V est à 70% au lieu de 65%, valeur conseillée.
Peut-être que la flamme est soufflée au démarrage quand la chaudière redémarre à froid (j'observe qu'elle renvoie un ou deux codes B03 sans se mettre en sécurité, avant de redémarrer) et une fois démarrée, elle tourne comme une horloge.
J'attends de voir mais pour l'instant, cela tourne bien.
Cordialement.
Don
Mario,
Un tout grand merci pour ces infos.
Le gicleur est OK (Danfoss 0.3 80S) est tout neuf. Les électrodes sont neuves avec 4mm d'écarts.
Pas d'air dans le fioul (filtre du flocotop rempli).
La cellule de détection de flamme RAS. Par contre en comparant les paramètres de mon brûleur au démarrage, ils sont un rien différent de ceux recommandés dans la mise à jour IT2625A.
La pression fioul est bien de 17 bars mais le V est à 70% au lieu de 65%, valeur conseillée.
Peut-être que la flamme est soufflée au démarrage quand la chaudière redémarre à froid (j'observe qu'elle renvoie un ou deux codes B03 sans se mettre en sécurité, avant de redémarrer) et une fois démarrée, elle tourne comme une horloge.
J'attends de voir mais pour l'instant, cela tourne bien.
Cordialement.
Don
26 février 2021 à 09:40

Bonjour.
Ma chaudière Remeha tower oil 18 (modèle identique à celui commercialisé par De Dietrich, gamme modulens), a été installée en novembre 2019. Rien à signaler jusqu'à ce mois de février. Elle renvoie de temps à autre le code L36 : mise en sécurité car perte de flammes dans le brûleur. Tout a été vérifié par un chauffagiste agréé par remeha (région brabant Belgique) et rien n'a été détecté. La raison pourrait être la présence d'air dans le fioul mais le filtre à mazout est rempli. La cellule de détection de flamme est OK, la combustion aussi. Elle se met en sécurité après une période de refroidissement prolongée.
En appuyant sur la trompette, elle redémarre sans problème.
@Djof, avez-vous résolu votre problème ? Dans l'affirmative, quelle était la solution ? Cela pourrait m'aider.
D'avance un tout grand merci.
Don.
Ma chaudière Remeha tower oil 18 (modèle identique à celui commercialisé par De Dietrich, gamme modulens), a été installée en novembre 2019. Rien à signaler jusqu'à ce mois de février. Elle renvoie de temps à autre le code L36 : mise en sécurité car perte de flammes dans le brûleur. Tout a été vérifié par un chauffagiste agréé par remeha (région brabant Belgique) et rien n'a été détecté. La raison pourrait être la présence d'air dans le fioul mais le filtre à mazout est rempli. La cellule de détection de flamme est OK, la combustion aussi. Elle se met en sécurité après une période de refroidissement prolongée.
En appuyant sur la trompette, elle redémarre sans problème.
@Djof, avez-vous résolu votre problème ? Dans l'affirmative, quelle était la solution ? Cela pourrait m'aider.
D'avance un tout grand merci.
Don.