dodogolf
a posté 1 message sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour.

Je possède une chaudière Chaffoteaux Hyxia II et impossible de mettre le chauffage.
Code panne 60 70 80. Par contre en position eau chaude cela fonctionne.
Un technicien est venu, remplacement débistat+gonflage vase + vérification filtre pompe + vérification filtre RC+ vérification tube by-pass et toujours code 60 70 80, il a aussi testé le chauffage en installant un débistat en volant et en manœuvrant le piston manuellement, le chauffage fonctionne, tous les radiateurs chauffent.
Pour lui il n'y a pas assez de pression dans le circuit et le piston ne peut fonctionner en auto et donc la chaudière se met en défaut, il faut donc effectuer un désembouage des radiateurs, coût 700 euros.
Je suis en immeuble qui a 10 ans, même âge pour la chaudière.

Merci de me renseigner si quelqu’un a eu le même problème ou a une autre idée de dépannage.
09 octobre 2014 à 11:32
forum consulter ce sujet Plus de chauffage chaudière Chaffoteaux Hyxia II Code panne 60 70 80