Bonjour Mario.
Sonde extérieure, sonde d'ambiance T58, vannes thermostatiques sur tous les radiateurs sauf sdb et pièce centrale où est la sonde d'ambiance. Il s'agit d'une maison de 110m² normalement isolée.
Chaudière vous avez la marque et référence, installée 2019.
Je ne vois pas bien pourquoi vous avez besoin de ces infos. Le problème est l'absurdité de la gestion des paramètres de la régulation au niveau chaudière qui sont tous sauvegardés, sans doute Eprom, car pas de pile, donc 3 petites valeurs, paramètres 50 51 et 52, ne prennent que très peu de mémoire d'autant que l'on peut compresser.
Pas de sauvegarde dans la sonde d'ambiance pourtant équipée de batteries....
Perte de ces 3 paramètres dès coupure par interrupteur ou coupure réseau.
Sonde extérieure, sonde d'ambiance T58, vannes thermostatiques sur tous les radiateurs sauf sdb et pièce centrale où est la sonde d'ambiance. Il s'agit d'une maison de 110m² normalement isolée.
Chaudière vous avez la marque et référence, installée 2019.
Je ne vois pas bien pourquoi vous avez besoin de ces infos. Le problème est l'absurdité de la gestion des paramètres de la régulation au niveau chaudière qui sont tous sauvegardés, sans doute Eprom, car pas de pile, donc 3 petites valeurs, paramètres 50 51 et 52, ne prennent que très peu de mémoire d'autant que l'on peut compresser.
Pas de sauvegarde dans la sonde d'ambiance pourtant équipée de batteries....
Perte de ces 3 paramètres dès coupure par interrupteur ou coupure réseau.
10 avril 2024 à 07:35

Bonjour.
J'ai constaté plusieurs fois des décalages d'horaire sur ma chaudière.
Après vérification des paramètres 50 51 et 52, je vois que ces paramètres sont revenus à la valeur usine par défaut.
Atlantic interrogé indique qu'il n'y a pas de sauvegarde de ces paramètres.
C'est totalement aberrant alors que les autres éléments sont sauvegardés en cas de coupure.
Autrement dit si vous avez une programmation chauffe en jour et abaissement la nuit, une coupure électrique en journée, cas le plus fréquent, vous amènera à 0h en pleine journée.
Si vous ne voyez pas le problème, vous avez de fait un fonctionnement inversé : chauffe la nuit, abaissement le jour.
Quelqu'un a t'il une solution, ou Atlantic aurait-il trouvé un moyen de sauvegarder l'ensemble des paramètres ?
Merci.
J'ai constaté plusieurs fois des décalages d'horaire sur ma chaudière.
Après vérification des paramètres 50 51 et 52, je vois que ces paramètres sont revenus à la valeur usine par défaut.
Atlantic interrogé indique qu'il n'y a pas de sauvegarde de ces paramètres.
C'est totalement aberrant alors que les autres éléments sont sauvegardés en cas de coupure.
Autrement dit si vous avez une programmation chauffe en jour et abaissement la nuit, une coupure électrique en journée, cas le plus fréquent, vous amènera à 0h en pleine journée.
Si vous ne voyez pas le problème, vous avez de fait un fonctionnement inversé : chauffe la nuit, abaissement le jour.
Quelqu'un a t'il une solution, ou Atlantic aurait-il trouvé un moyen de sauvegarder l'ensemble des paramètres ?
Merci.
04 avril 2024 à 07:27