Tests réalisés hier soir:
La sonde semble réagir correctement, la valeur bouge (je ne me rappelle plus des valeurs..) à froid et à chaud.
La sonde est propre, pas d'oxydation.
J'ai fait également le test sur le débit sanitaire et il reste stable : lorsqu'on ouvre l'ECS, la valeur est constante alors que la chaudière s'arrête et s'allume.
La sonde semble réagir correctement, la valeur bouge (je ne me rappelle plus des valeurs..) à froid et à chaud.
La sonde est propre, pas d'oxydation.
J'ai fait également le test sur le débit sanitaire et il reste stable : lorsqu'on ouvre l'ECS, la valeur est constante alors que la chaudière s'arrête et s'allume.
07 avril 2017 à 09:52

Bonjour,
Pour la vérifier => dois-je la changer ?
Y a t-il un moyen de la tester ?
Merci.
Pour la vérifier => dois-je la changer ?
Y a t-il un moyen de la tester ?
Merci.
06 avril 2017 à 15:08

Bonjour,
Voilà le descriptif du problème :
Chaudière Saunier Duval Thema F25e (micro-accumulation) de 2015.
Température eau chaude sanitaire positionné à 63°C; eau chaude chauffage positionné à 50°C
Production CHAUFFAGE : OK
Production EAU CHAUDE SANITAIRE:
- Ouverture eau chaude sanitaire
- La chaudière s'allume ; sur l'écran => la flamme apparaît et les battons montent vite jusqu'en haut
- La chaudière s'éteint au bout de 13 secondes; sur l'écran => les battons redescendent et la flamme disparaît
- La chaudière se rallume; s'éteint; etc... sans cesse
J'ai eu ce problème, il y a 3 mois, j'ai appelé expert recommandé par la Marque Saunier Duval :
-07/11/2016: 1ère visite; démontage plaque échangeur; remontage, plus d'effet pendant 1 semaine
- 19/11/2016: rupture canalisation dans le quartier samedi soir, dimanche matin nous n'avions pas d'eau...on est parti le matin et en revenant vers 15h, on constate qu'on a laissé un robinet d'eau ouvert...et donc la chaudière a fonctionner durant tout ce temps => problème disparu!
-24/11/2016: 2ème visite de l'expert; il me dit que cela devait être une bulle d'air de bloqué et que d'avoir laissé l'eau coulé pendant plus de 4h a résolu le problème
- 05/04/2017: le problème revient!

Help...que dois-je faire ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontrer ce type de problème ?
Dois-je mettre un nouvel échangeur (on me dit que trop récent pour que ce soit le problème..)
Merci.
Voilà le descriptif du problème :
Chaudière Saunier Duval Thema F25e (micro-accumulation) de 2015.
Température eau chaude sanitaire positionné à 63°C; eau chaude chauffage positionné à 50°C
Production CHAUFFAGE : OK
Production EAU CHAUDE SANITAIRE:
- Ouverture eau chaude sanitaire
- La chaudière s'allume ; sur l'écran => la flamme apparaît et les battons montent vite jusqu'en haut
- La chaudière s'éteint au bout de 13 secondes; sur l'écran => les battons redescendent et la flamme disparaît
- La chaudière se rallume; s'éteint; etc... sans cesse
J'ai eu ce problème, il y a 3 mois, j'ai appelé expert recommandé par la Marque Saunier Duval :
-07/11/2016: 1ère visite; démontage plaque échangeur; remontage, plus d'effet pendant 1 semaine
- 19/11/2016: rupture canalisation dans le quartier samedi soir, dimanche matin nous n'avions pas d'eau...on est parti le matin et en revenant vers 15h, on constate qu'on a laissé un robinet d'eau ouvert...et donc la chaudière a fonctionner durant tout ce temps => problème disparu!

-24/11/2016: 2ème visite de l'expert; il me dit que cela devait être une bulle d'air de bloqué et que d'avoir laissé l'eau coulé pendant plus de 4h a résolu le problème

- 05/04/2017: le problème revient!


Help...que dois-je faire ?
Quelqu'un a-t-il déjà rencontrer ce type de problème ?
Dois-je mettre un nouvel échangeur (on me dit que trop récent pour que ce soit le problème..)
Merci.