Multi-Forums

Petite correction : les 2 tubes (alimentation + retour) ont un diamètre de 12 mm et non pas de 10 mm.
22 décembre 2024 à 18:08
forum consulter ce sujet Chaudière fioul système d'alimentation bitube à système monotube

Bonjour,

J’aimerais passer une chaudière fioul du système d'alimentation bitube à un système monotube. La cuve est à l’extérieur de la maison à environ 5 m. Le 2 tubes d’alimentation ont un diamètre de 10 mm.

Chaudière : Buderus G 105 / 28 – 4 ; de 22-28 Kw ; 1988
Brûleur : Klamke Record Sirius Purtherm (1,1-3,5 kg/h ; 1,25-3,97 l/h)

D’après un site il faut un tube de 6 mm de diamètre pour éviter la formation de bulles d’air …
Comme filtre, j’envisage d’utiliser un filtre à fioul combiné avec séparateur d'air (gendre Toc-Duo-3).

Ma question pour les connaisseurs :-)
Est-ce que le filtre à fioul combiné avec séparateur d'air peut éliminer les éventuelles bulles d’air donc je peux garder mes tubes d’alimentation existantes de 10mm ?

Merci pour vos lumières !
Daniel
21 décembre 2024 à 23:21
forum consulter ce sujet Chaudière fioul système d'alimentation bitube à système monotube