Encore une fois merci VETC, j'ai l'impression d'en apprendre plus avec vous.
le tuyau de vidange est de toute évidence celui qui normalement va à l'égout parce que l'évacuation de la condensation sort par une grosse bouche installée sur le mur extérieur et qui "fume" quand la chaudière se met en marche.
Je ne suis pas sûre que le brûleur soit déposé lors des maintenances.
Par contre le 2e technicien m'a dit qu'il n'ouvrait pas le corps de chauffe.
Pour ce qui est de la garantie, je pense qu'elle est dépassée.
Cette entreprise de chauffage/ramonage du 92 se présente comme une entreprise familiale mais en vérifiant sur internet c'est un investissement financier d'une personne qui créé des holding pour faire des profits
J'ai déjà formulé toutes ces questions 2 fois par mail. Leur unique réponse est un devis de changement du corps de chauffe à 900€. Aucune réponse sur la possibilité de réparer
Je me demande ce qu'il me reste comme solution
Encore merci à vous. Je suis au moins contente de trouver un écho à mes questions
Bon week-end.
le tuyau de vidange est de toute évidence celui qui normalement va à l'égout parce que l'évacuation de la condensation sort par une grosse bouche installée sur le mur extérieur et qui "fume" quand la chaudière se met en marche.
Je ne suis pas sûre que le brûleur soit déposé lors des maintenances.
Par contre le 2e technicien m'a dit qu'il n'ouvrait pas le corps de chauffe.
Pour ce qui est de la garantie, je pense qu'elle est dépassée.
Cette entreprise de chauffage/ramonage du 92 se présente comme une entreprise familiale mais en vérifiant sur internet c'est un investissement financier d'une personne qui créé des holding pour faire des profits
J'ai déjà formulé toutes ces questions 2 fois par mail. Leur unique réponse est un devis de changement du corps de chauffe à 900€. Aucune réponse sur la possibilité de réparer
Je me demande ce qu'il me reste comme solution
Encore merci à vous. Je suis au moins contente de trouver un écho à mes questions
Bon week-end.
21 janvier 2022 à 14:49

Merci beaucoup VETC pour votre réponse précise.
Voilà ce que j'ai vu le technicien faire et qu'il m'a commenté :
Oui il a bien isolé la chaudière du circuit et la pression continuait de tomber sans écoulement apparent d'eau.
Il a vérifié le vase d'expansion et exclu un problème le vase d'expansion a d'ailleurs déjà été changé en 2016-2017.
Corps de chauffe : Le technicien a arrêté la chaudière pendant 24h -gla gla
et mis le tuyau de vidange dans un seau. Aucune eau n'est sortie mais la pression a continué de baisser.
Par contre il n'a rien démonté pour voir s'il y avait des fissures sur le corps de chauffe.
Il me dit que c'est par déduction qu'il arrive à ce diagnostic. Et me dit que ça ne se démonte pas, ça ne se répare pas...
Aujourd'hui la chaudière est remise en marche, elle chauffe mais je dois remettre de l'eau chaque jour.
Le tuyau d'évacuation est toujours dans le seau et il n'y a aucune eau qui s'en écoule.
Est ce vrai qu'un corps de chauffe ne se démonte pas ? ne se répare pas ?
Si j'ajoute le prix de la maintenance annuelle, le vase d'expansion et la carte mère que j'ai déjà dû changer, cette nouvelle dépense me fait penser que je suis la poule aux œufs d'or pour cette société qui m'a vendu la chaudière il y a 10 ans.
Merci pour votre aide.
Bonne journée.
Voilà ce que j'ai vu le technicien faire et qu'il m'a commenté :
Oui il a bien isolé la chaudière du circuit et la pression continuait de tomber sans écoulement apparent d'eau.
Il a vérifié le vase d'expansion et exclu un problème le vase d'expansion a d'ailleurs déjà été changé en 2016-2017.
Corps de chauffe : Le technicien a arrêté la chaudière pendant 24h -gla gla

Par contre il n'a rien démonté pour voir s'il y avait des fissures sur le corps de chauffe.
Il me dit que c'est par déduction qu'il arrive à ce diagnostic. Et me dit que ça ne se démonte pas, ça ne se répare pas...
Aujourd'hui la chaudière est remise en marche, elle chauffe mais je dois remettre de l'eau chaque jour.
Le tuyau d'évacuation est toujours dans le seau et il n'y a aucune eau qui s'en écoule.
Est ce vrai qu'un corps de chauffe ne se démonte pas ? ne se répare pas ?
Si j'ajoute le prix de la maintenance annuelle, le vase d'expansion et la carte mère que j'ai déjà dû changer, cette nouvelle dépense me fait penser que je suis la poule aux œufs d'or pour cette société qui m'a vendu la chaudière il y a 10 ans.

Merci pour votre aide.
Bonne journée.
18 janvier 2022 à 14:22

Bonjour.
La pression de ma chaudière à condensation Chaffoteaux Pharos green n'arrête pas de chuter.
Après plusieurs interventions le technicien exclut une fuite sur le circuit et dit que c'est le corps de chauffe qui fuit et qu'il faut le remplacer (900€
)
.
Or il n'y pas de trace d'eau ni dans, ni autour de la chaudière.
Je me pose donc plusieurs questions :
Est ce possible qu'il y ait une fuite sur le corps de chauffe sans écoulement d'eau ?
Est-ce possible de voir la fissure ?
Et est-ce réparable/colmatable ?
Merci à tous.
La pression de ma chaudière à condensation Chaffoteaux Pharos green n'arrête pas de chuter.
Après plusieurs interventions le technicien exclut une fuite sur le circuit et dit que c'est le corps de chauffe qui fuit et qu'il faut le remplacer (900€


Or il n'y pas de trace d'eau ni dans, ni autour de la chaudière.
Je me pose donc plusieurs questions :
Est ce possible qu'il y ait une fuite sur le corps de chauffe sans écoulement d'eau ?
Est-ce possible de voir la fissure ?
Et est-ce réparable/colmatable ?
Merci à tous.
17 janvier 2022 à 11:21

Merci Mario pour votre réponse.
Le technicien a mis le tuyau de vidange dans un seau et il n'y a pas d'eau qui s'écoule. C'est pour ça que je m'étonne qu'il puisse dire que c'est une fuite. Il n'y a de l'eau nulle part. La chaudière chauffe mais la pression tombe très vite. On doit maintenant remettre de l'eau au moins 1 fois par jour.
Avant ça il avait aussi fait le test d'éteindre la chaudière. La pression tombait toujours et il n'y avait pas d'eau qui sortait de la vidange. C'est pour ça qu'il a exclu une fuite sur le circuit de chauffage.
Il dit que ce n'est pas le vase d'expansion. A part le corps de chauffe vous pensez que ça pourrait venir d'un problème sur la soupape de chauffage. Ça peut se vérifier ? et est-ce que ça se répare ?
Comme le problème est apparu après le passage de son collègue pour la maintenance annuelle, je me demande s'il n'a pas pu faire une mauvaise manip. Qu'en pensez-vous et laquelle ? Eux disent que c'est le hasard....
Merci pour vos réponses si utiles.
Le technicien a mis le tuyau de vidange dans un seau et il n'y a pas d'eau qui s'écoule. C'est pour ça que je m'étonne qu'il puisse dire que c'est une fuite. Il n'y a de l'eau nulle part. La chaudière chauffe mais la pression tombe très vite. On doit maintenant remettre de l'eau au moins 1 fois par jour.
Avant ça il avait aussi fait le test d'éteindre la chaudière. La pression tombait toujours et il n'y avait pas d'eau qui sortait de la vidange. C'est pour ça qu'il a exclu une fuite sur le circuit de chauffage.
Il dit que ce n'est pas le vase d'expansion. A part le corps de chauffe vous pensez que ça pourrait venir d'un problème sur la soupape de chauffage. Ça peut se vérifier ? et est-ce que ça se répare ?
Comme le problème est apparu après le passage de son collègue pour la maintenance annuelle, je me demande s'il n'a pas pu faire une mauvaise manip. Qu'en pensez-vous et laquelle ? Eux disent que c'est le hasard....
Merci pour vos réponses si utiles.
13 janvier 2022 à 22:15

Bonjour.
La pression de ma chaudière Chaffoteaux à condensation Chaffoteaux Pharos green n’arrête pas de tomber et je dois ajouter de l'eau chaque jour.
Le technicien de mon contrat de maintenance a isolé la chaudière du circuit : ce n'est pas le circuit qui fuit.
Il en déduit que c'est la chaudière mais il n'y a d'eau nulle part, ni dans la chaudière ni au dehors ni aux alentours.
Il dit que ce n'est pas le vase d'expansion que j'ai changé il y a quelques années ; il me dit que c'est le corps de chauffe et qu'il faut le changer.
Le devis est salé. Je m'étonne de ce diagnostic, où est l'eau de la fuite ?
Où est la fuite elle-même que le technicien ne voit pas.
Est-ce quelqu'un a une idée du diagnostic et si c'est confirmé que c'est le corps de chauffe, comment le voir et peut-on réparer plutôt que de remplacer.
J'ajoute que le problème est survenu à la suite de la visite de maintenance annuelle, j'ai un contrat de maintenance.
Ce que évidemment la société refuse d’accepter.
Merci.
La pression de ma chaudière Chaffoteaux à condensation Chaffoteaux Pharos green n’arrête pas de tomber et je dois ajouter de l'eau chaque jour.
Le technicien de mon contrat de maintenance a isolé la chaudière du circuit : ce n'est pas le circuit qui fuit.
Il en déduit que c'est la chaudière mais il n'y a d'eau nulle part, ni dans la chaudière ni au dehors ni aux alentours.
Il dit que ce n'est pas le vase d'expansion que j'ai changé il y a quelques années ; il me dit que c'est le corps de chauffe et qu'il faut le changer.
Le devis est salé. Je m'étonne de ce diagnostic, où est l'eau de la fuite ?
Où est la fuite elle-même que le technicien ne voit pas.
Est-ce quelqu'un a une idée du diagnostic et si c'est confirmé que c'est le corps de chauffe, comment le voir et peut-on réparer plutôt que de remplacer.
J'ajoute que le problème est survenu à la suite de la visite de maintenance annuelle, j'ai un contrat de maintenance.
Ce que évidemment la société refuse d’accepter.
Merci.

13 janvier 2022 à 11:51