a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
VETC d'accord merci, je vais vérifier la pression de la pompe après demain une fois que j'aurais reçu le kit de mano pour la pompe, pour le gicleur j'ai remis exactement le même ainsi que pour les électrodes, pour le nettoyage j'ai respecté scrupuleusement le protocole préconisé et je n'ai rien constaté d'anormal.
Je reviens vers vous dès que j'ai les pièces (pompe et électrovanne) ainsi que la manette de manomètre fuel.... j'espère que mon diagnostic n'est pas mauvais.
Cordialement...
Je reviens vers vous dès que j'ai les pièces (pompe et électrovanne) ainsi que la manette de manomètre fuel.... j'espère que mon diagnostic n'est pas mauvais.
Cordialement...
19 avril 2021 à 20:46

Bonjour à tous,
Mon amie possède une chaudière Rotex A1B034 et elle est en panne E4 (non détection de la flamme), je suis ancien chauffagiste (de 2000 à 2005) mais je ne connais pas Rotex ni trop les flammes bleues.
J'ai fait l'entretien courant : filtre, électrodes, filtre de pompe, nettoyage du bac à condensation et du corps de chauffe et elle est repartie.
Le lendemain rebelote en panne E4 ! J'ai bien l'allumage aux électrodes mais pas de pulvérisation de fuel si ce n'est quelques gouttes !!!
Et rien n'est bouché et j'ai mis les flexibles dans un bidon de gasoil blanc (je n'avais que ça) pour shunter le bol et la canalisation qui va à la cuve. Au nettoyage du bol justement j'avais constaté que la pompe avait du mal à remplir le bol j'ai dû redémarrer 5 ou 6 fois.
J'ai testé l'électrovanne elle est OK mais j'ai un doute si dans le noyau de l'électrovanne tout se passe bien.... je pense donc à la pompe, j'ai commandé la valise de mano pour vérifier la pression et l'aspiration ainsi qu'une pompe neuve et l'électrovanne au cas où...
Une question me taraude, je n'ai pas trouvé de cellule photo-résistante est-ce normal ?? Ce n'est pas elle qui ferme l'électrovanne en cas de non lecture de la flamme ??
Je n'ai pas pensé à tester la tension à l'électrovanne quand j'essaie de démarrer la chaudière j'espère que le problème ne vient pas de là...
Qu'en pensez-vous ? Mon diagnostic est bon ?
Et comment le brûleur sait s'il y a la flamme ou non si il n'y a pas de cellule ? Je rame là.
Merci d'avance en tout cas, bonne fin de journée à tous.
Mon amie possède une chaudière Rotex A1B034 et elle est en panne E4 (non détection de la flamme), je suis ancien chauffagiste (de 2000 à 2005) mais je ne connais pas Rotex ni trop les flammes bleues.
J'ai fait l'entretien courant : filtre, électrodes, filtre de pompe, nettoyage du bac à condensation et du corps de chauffe et elle est repartie.
Le lendemain rebelote en panne E4 ! J'ai bien l'allumage aux électrodes mais pas de pulvérisation de fuel si ce n'est quelques gouttes !!!
Et rien n'est bouché et j'ai mis les flexibles dans un bidon de gasoil blanc (je n'avais que ça) pour shunter le bol et la canalisation qui va à la cuve. Au nettoyage du bol justement j'avais constaté que la pompe avait du mal à remplir le bol j'ai dû redémarrer 5 ou 6 fois.
J'ai testé l'électrovanne elle est OK mais j'ai un doute si dans le noyau de l'électrovanne tout se passe bien.... je pense donc à la pompe, j'ai commandé la valise de mano pour vérifier la pression et l'aspiration ainsi qu'une pompe neuve et l'électrovanne au cas où...
Une question me taraude, je n'ai pas trouvé de cellule photo-résistante est-ce normal ?? Ce n'est pas elle qui ferme l'électrovanne en cas de non lecture de la flamme ??
Je n'ai pas pensé à tester la tension à l'électrovanne quand j'essaie de démarrer la chaudière j'espère que le problème ne vient pas de là...
Qu'en pensez-vous ? Mon diagnostic est bon ?
Et comment le brûleur sait s'il y a la flamme ou non si il n'y a pas de cellule ? Je rame là.
Merci d'avance en tout cas, bonne fin de journée à tous.
19 avril 2021 à 17:28