Bonjour.

Voici une photo du foyer de ma chaudière.
Je l'ai ouvert pour nettoyage.
Cela faisait 1an et demi que je ne l'avais pas fait.
Qu'en pensez-vous ? Et que peut-on dire de la combustion ?
Merci d'avance, cordialement.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20221222 113401

24 décembre 2022 à 13:07
forum consulter ce sujet Avis entretien chaudière

Bonjour,
Après plusieurs semaines de silence me voici de retour avec le même problème à savoir des gouttelettes de fioul imbrulé et projeté sur les côtés et au fond du corps de chauffe.
Un professionnel est venu et dans un premier temps m'a dit la chaudière est percée.
Je lui ai dit, je ne remets pas d'eau et c'est du fioul dans le foyer. Après il est resté devant la chaudière à zizouner.
A dit je repasserai et finalement avant de partir m'a dit je vais vous faire un devis pour remplacer la ligne porte gicleur.
Avant dans la conversation il m'en avait parlé je lui avais dit c'est un montage cônique entre gicleur et la ligne il m'avait dit non ??? Et au moment de partir il me dit c'est le cône de la ligne qui est déformé, je pense qu'il me prend pour un autre...
Bref je suis désemparé et ne sais pas comment reprendre le problème.
Il est hors de question de lui confier la réparation sachant que j'ai contrôlé et ça ne fuit pas entre le gicleur et la ligne !
30 mars 2021 à 13:11
forum consulter ce sujet Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265

Publicité

Voici des photos. Il n'y a pas de fioul sur l’accroche flamme.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20210201 195059


Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
img 20210201 195142

03 février 2021 à 18:02
forum consulter ce sujet Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265

Bonjour,

Je viens de contrôler, donc suite au nettoyage des volets d'air il y a toujours du résiduel de fioul qui coule du gicleur via le tube de flamme puis dans le foyer.
Cependant il n'est plus noir carbonisé.
L'électrovanne est-elle en cause et si oui est-ce la partie électro-aimant ou la partie mécanique ou je fais fausse route ?
Qu'en pensez-vous ?
03 février 2021 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265

Voici la photo.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
brûleur chaudière Zaegel Held

02 février 2021 à 16:10
forum consulter ce sujet Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265

Bonsoir et merci de vos conseils.
Pour le gicleur 0.60S 60 Danfoss c'est ce qui est monté depuis l'installation neuve.
Vos conseils allant dans le même sens que mes déductions problème de combustion ou problème d'électrovanne je viens de pousser les investigations et j'ai un des volets d'air qui était collé en position fermée par de la suie (voir photo).
J'ai nettoyé les 2 volets et le compartiment que je n'avais jamais ouvert + nettoyage du foyer.
J'espère que le problème vient uniquement de là.
Je regarde ce que ça donne dans les jours à venir et vous tiendrai au courant.
Je trouve étrange cependant ne pas avoir eu d'autres symptômes tel que tamponnage, décrochages ou encore bruits anormaux.
Si vous pensez que d'office la panne ne vient pas de là, je suis à l'écoute.
Encore merci pour le moment, cordialement.
01 février 2021 à 21:43
forum consulter ce sujet Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265

Bonjour,

Je viens vers vous pour une aide si possible.
En faisant l'entretien annuel de ma chaudière Zaegel Held BCI 265 ramonage du conduit, nettoyage corps de chauffe, brûleur, pré filtre fioul, filtre de pompe, ligne d'injecteur et remplacement du gicleur Danfoss 0.60s 60, je me suis aperçu que le foyer n'est pas sale de la même manière que d'habitude.
Depuis 18 ans je nettoie tous les ans, il y a de la suie grisâtre et rougeâtre sèche. Là, la suie est noire et il y a du fioul imbrulé sûrement du résiduel à l'arrêt du brûleur, qu'en pensez-vous ?
Ligne porte gicleur réglée sur entre 3 et 4 et air réglé sur 4.5. Réglage électrodes selon le carnet du fabricant.
Merci.
31 janvier 2021 à 19:45
forum consulter ce sujet Problème brûleur Entone B10FU chaudière Zaegel Held BCI 265