Bonjour VETC,
Avez-vous diminué la vitesse de la pompe chauffage au minimum ?
- réglage par défaut - si je réduis la vitesse, le résultat sera le même qu'en refermant les tés de réglage j'imagine, c'est-à-dire une baisse de la capacité de chauffage des radiateurs au profit d'une réduction du bruit.
Après votre purge, quel est le radiateur qui ne fait plus de bruit :
- 4 petits niveaux (0-3) et la chaudière est au niveau 1, un radiateur par niveau, le plus grand au niveau 0 ne fait plus de bruit, celui au niveau 1 en fait, celui au niveau 2 (sèche serviette) n'en a jamais fait, celui au niveau 3 en fait.
Avez-vous diminué la vitesse de la pompe chauffage au minimum ?
- réglage par défaut - si je réduis la vitesse, le résultat sera le même qu'en refermant les tés de réglage j'imagine, c'est-à-dire une baisse de la capacité de chauffage des radiateurs au profit d'une réduction du bruit.
Après votre purge, quel est le radiateur qui ne fait plus de bruit :
- 4 petits niveaux (0-3) et la chaudière est au niveau 1, un radiateur par niveau, le plus grand au niveau 0 ne fait plus de bruit, celui au niveau 1 en fait, celui au niveau 2 (sèche serviette) n'en a jamais fait, celui au niveau 3 en fait.
01 avril 2022 à 19:27

Merci pour tous vos messages.
J'ai effectué la purge avec :
- La chaudière à l'arrêt.
- Les robinets thermostatiques retirés (donc vannes ouvertes).
- Les tés de réglage ouverts au maximum.
Il semblait y avoir assez peu d'air à 100% mais probablement un peu d'air mélangé à de l'eau. Je ne sais pas à quel moment m'arrêter car j'entends un sifflement à la sortie sans savoir si il y a de l'air ou simplement le bruit de l'eau.
> J'ai laissé couler jusqu'à purger environ 2 litres par radiateur en remettant régulièrement la pression du réseau à 1.5 bars.
En rallumant le chauffage, l'un des radiateurs ne fait plus de bruit mais les deux autres continuent de faire un bruit de cascade, sauf si je ferme fortement les tés de réglage (environ aux 2/3 pour ne laisser qu'1/3 ouvert).
Comment expliquer cela ?
- Dois-je purger davantage ? Plus que 2 litres par radiateur ?
- Dois-je faire la purge différemment ?
- Est-il possible que de l'air s'infiltre dans le réseau ?
Merci de votre aide.
J'ai effectué la purge avec :
- La chaudière à l'arrêt.
- Les robinets thermostatiques retirés (donc vannes ouvertes).
- Les tés de réglage ouverts au maximum.
Il semblait y avoir assez peu d'air à 100% mais probablement un peu d'air mélangé à de l'eau. Je ne sais pas à quel moment m'arrêter car j'entends un sifflement à la sortie sans savoir si il y a de l'air ou simplement le bruit de l'eau.
> J'ai laissé couler jusqu'à purger environ 2 litres par radiateur en remettant régulièrement la pression du réseau à 1.5 bars.
En rallumant le chauffage, l'un des radiateurs ne fait plus de bruit mais les deux autres continuent de faire un bruit de cascade, sauf si je ferme fortement les tés de réglage (environ aux 2/3 pour ne laisser qu'1/3 ouvert).
Comment expliquer cela ?
- Dois-je purger davantage ? Plus que 2 litres par radiateur ?
- Dois-je faire la purge différemment ?
- Est-il possible que de l'air s'infiltre dans le réseau ?
Merci de votre aide.
30 mars 2022 à 09:48

Merci de votre aide Mario.
Si je comprends bien votre message :
1. Purge des radiateurs avec chaudière et circulateur éteints, en commençant par le bas, en maintenant la pression de 1.5 bars.
> Quel réglage sur les vannes et tés durant cette purge ? Les deux doivent être ouverts ?
2. Réglage des tés de réglage avec chaudière en fonctionnement et toutes les vannes de radiateurs ouverts. Commencer par les tés de réglage ouverts au maximum et les réduire progressivement en se rapprochant de la chaudière.
Si je comprends bien votre message :
1. Purge des radiateurs avec chaudière et circulateur éteints, en commençant par le bas, en maintenant la pression de 1.5 bars.
> Quel réglage sur les vannes et tés durant cette purge ? Les deux doivent être ouverts ?
2. Réglage des tés de réglage avec chaudière en fonctionnement et toutes les vannes de radiateurs ouverts. Commencer par les tés de réglage ouverts au maximum et les réduire progressivement en se rapprochant de la chaudière.
29 mars 2022 à 20:19

Bonjour à tous.
Récemment emménagé dans une maison, j'ai découvert que le réseau de chauffage était extrêmement bruyant.
Sur les 4 radiateurs, 3 émettent des bruits extrêmement importants d'écoulement d'eau.
Pour le radiateur situé le plus haut, on a l'impression d'avoir une cascade d'eau. Le radiateur n'émettant pas de bruit est le sèche-serviettes de la salle de bain.
Les différents chauffagistes consultés m'ont tous parlé de purge mais malgré de nombreuses purges sur les 4 radiateurs, l'air ne semble pas sortir. J'ai finalement décidé de fermer complètement fermer les tés de réglage et de réitérer les purges - cette fois j'ai énormément d'air qui sort au point que ça m'a pris une dizaine de minutes par radiateur.
Pourtant en réouvrant les tés de réglage tels que dans la configuration initiale, le bruit se fait toujours entendre.
Je me suis aperçu que si je fermais complètement les tés de réglage et que je les ouvrais très légèrement (environ 1 tour, contre 3 ou 4 dans le réglage initial), le bruit de cascade disparait, par contre les radiateurs semblent mettre plus de temps à chauffer.
Est-ce normal / attendu ? Des conseils pour la purge / le réglage des tés ?
Merci de votre aide.
Récemment emménagé dans une maison, j'ai découvert que le réseau de chauffage était extrêmement bruyant.
Sur les 4 radiateurs, 3 émettent des bruits extrêmement importants d'écoulement d'eau.
Pour le radiateur situé le plus haut, on a l'impression d'avoir une cascade d'eau. Le radiateur n'émettant pas de bruit est le sèche-serviettes de la salle de bain.
Les différents chauffagistes consultés m'ont tous parlé de purge mais malgré de nombreuses purges sur les 4 radiateurs, l'air ne semble pas sortir. J'ai finalement décidé de fermer complètement fermer les tés de réglage et de réitérer les purges - cette fois j'ai énormément d'air qui sort au point que ça m'a pris une dizaine de minutes par radiateur.
Pourtant en réouvrant les tés de réglage tels que dans la configuration initiale, le bruit se fait toujours entendre.
Je me suis aperçu que si je fermais complètement les tés de réglage et que je les ouvrais très légèrement (environ 1 tour, contre 3 ou 4 dans le réglage initial), le bruit de cascade disparait, par contre les radiateurs semblent mettre plus de temps à chauffer.
Est-ce normal / attendu ? Des conseils pour la purge / le réglage des tés ?
Merci de votre aide.
29 mars 2022 à 01:03