Bonjour,
Les radiateurs ont été changés il y a 8 ans, et étaient largement surdimensionnés, en prévision d'un changement de mode de chauffage futur (devenu présent).
Donc aujourd'hui, ça chauffe bien, pas de problème côté confort
Il y a un système de commande jour/nuit, mais je ne l'utilise pas car chez nous ... ça change tout le temps, entre travail de nuit ou travail à la maison, les enfants là, pas là, etc. je préfère gérer pièce par pièce au thermostatique.
La commande est donc toujours à la même température.
Je ne crois pas qu'il y ait de vanne commandée, mais je n'en suis pas certain.
La chaudière ne produit que le chauffage des radiateurs, pas d'ECS.
Je veux juste limiter au maximum les bruits de dilatation, sans avoir accès aux tuyaux.
Les radiateurs ont été changés il y a 8 ans, et étaient largement surdimensionnés, en prévision d'un changement de mode de chauffage futur (devenu présent).
Donc aujourd'hui, ça chauffe bien, pas de problème côté confort
Il y a un système de commande jour/nuit, mais je ne l'utilise pas car chez nous ... ça change tout le temps, entre travail de nuit ou travail à la maison, les enfants là, pas là, etc. je préfère gérer pièce par pièce au thermostatique.
La commande est donc toujours à la même température.
Je ne crois pas qu'il y ait de vanne commandée, mais je n'en suis pas certain.
La chaudière ne produit que le chauffage des radiateurs, pas d'ECS.
Je veux juste limiter au maximum les bruits de dilatation, sans avoir accès aux tuyaux.

14 octobre 2015 à 10:59

Bonjour à tous,
Nous avons changé de chaudière fioul Haute température vieille de 15 ans pour une à condensation basse température.
J'ai 5 radiateurs dessus, chacun avec un thermostatique.
Avec l'ancienne chaudière, aucun problème, si ce n'est une consommation de fioul importante.
Avec la nouvelle, j'ai divisé la consommation par deux, mais nous avons d'importants bruits de craquement de tuyaux. L'installation n'a absolument pas changé.
Je n'ai pas accès aux tuyaux (planqués derrière du placo, ou tout au fond du grenier...je sais c'est pas génial, mais je dois faire avec).
Le circuit est apparemment équilibré. Les bruits persistent même quand les thermostatiques sont tous ouverts. Il y a une soupape de surpression et une bombonne avec une membrane (désolé je ne me souviens plus du nom).
Je mets ces bruits sur le compte d'une dilatation trop importante et trop rapide des tuyaux. Ça a lieu à chaque fois que la chaudière se met en chauffe, soit environ toutes les 20 minutes. Imaginez nos nuits...
Avec l'ancienne chaudière, l'eau oscillait entre 55 et 75°C, alors que là c'est entre 15-20 et 40°C.
Le plombier me dit qu'il faut augmenter le volume à chauffer, par l'adjonction de radiateurs (dans une autre partie de la maison chauffée à l'électrique), ou l'ajout d'un ballon tampon.
Mais bon, c'est aussi lui qui m'a monté les radiateurs à l'envers alors...
Avez-vous des conseils et des voies de recherche pour résoudre ce problème bien gênant ?
Merci à vous.
Burg
Nous avons changé de chaudière fioul Haute température vieille de 15 ans pour une à condensation basse température.
J'ai 5 radiateurs dessus, chacun avec un thermostatique.
Avec l'ancienne chaudière, aucun problème, si ce n'est une consommation de fioul importante.
Avec la nouvelle, j'ai divisé la consommation par deux, mais nous avons d'importants bruits de craquement de tuyaux. L'installation n'a absolument pas changé.
Je n'ai pas accès aux tuyaux (planqués derrière du placo, ou tout au fond du grenier...je sais c'est pas génial, mais je dois faire avec).
Le circuit est apparemment équilibré. Les bruits persistent même quand les thermostatiques sont tous ouverts. Il y a une soupape de surpression et une bombonne avec une membrane (désolé je ne me souviens plus du nom).
Je mets ces bruits sur le compte d'une dilatation trop importante et trop rapide des tuyaux. Ça a lieu à chaque fois que la chaudière se met en chauffe, soit environ toutes les 20 minutes. Imaginez nos nuits...
Avec l'ancienne chaudière, l'eau oscillait entre 55 et 75°C, alors que là c'est entre 15-20 et 40°C.
Le plombier me dit qu'il faut augmenter le volume à chauffer, par l'adjonction de radiateurs (dans une autre partie de la maison chauffée à l'électrique), ou l'ajout d'un ballon tampon.
Mais bon, c'est aussi lui qui m'a monté les radiateurs à l'envers alors...
Avez-vous des conseils et des voies de recherche pour résoudre ce problème bien gênant ?
Merci à vous.
Burg
12 octobre 2015 à 16:05