Aucune modification.
J'ai mesuré la continuité entre les bornes entrée : infini... bornes sortie (électrode) : 85 ohms.
Bobinage coupé ?
Comment fonctionne ce système ?
Aucune modification.
J'ai mesuré la continuité entre les bornes entrée : infini... bornes sortie (électrode) : 85 ohms.
Bobinage coupé ?
Comment fonctionne ce système ?
27 octobre 2016 à 23:31

Bonsoir à tous.
Ma chaudière est une Chaffoteaux et Maury Celtic TIG35 HPCF.
Ne se met pas en route.
Lors de la phase de démarrage le gaz arrive, la pompe tourne mais pas d’étincelles, j'arrive à la mettre en marche avec une allumette.
Je pense que la panne vient de l'allumage.
Un petit boitier noir nommé anstoss zag 2v.
Comment contrôler cette pièce ?
Sachant que le 220 volts arrive bien à ces bornes, les électrodes sont en bon état, la continuité contrôlée.
Merci.
Ma chaudière est une Chaffoteaux et Maury Celtic TIG35 HPCF.
Ne se met pas en route.
Lors de la phase de démarrage le gaz arrive, la pompe tourne mais pas d’étincelles, j'arrive à la mettre en marche avec une allumette.
Je pense que la panne vient de l'allumage.
Un petit boitier noir nommé anstoss zag 2v.
Comment contrôler cette pièce ?
Sachant que le 220 volts arrive bien à ces bornes, les électrodes sont en bon état, la continuité contrôlée.
Merci.