Profil du membre bouki
Actuellement
24 629
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit bouki sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Ce message est pour RICMO - ma GT100 a aujourd'hui les mêmes symptômes, 4 "relais" étincelle collent/décollent.. à la mise sous tension. Démarre, coupe, démarre etc.
Sur cette carte n° 8218-51-51-Ed2 inscrit, je vois les étincelles aux 4 petits "relais" - Vous parlez d'Aquastat changé et tout est reparti !
Ça m'intéresse car l'hiver est là et mon chauffagiste dit qu'il faut tout changer... merci d’avance.
Ce message est pour RICMO - ma GT100 a aujourd'hui les mêmes symptômes, 4 "relais" étincelle collent/décollent.. à la mise sous tension. Démarre, coupe, démarre etc.
Sur cette carte n° 8218-51-51-Ed2 inscrit, je vois les étincelles aux 4 petits "relais" - Vous parlez d'Aquastat changé et tout est reparti !
Ça m'intéresse car l'hiver est là et mon chauffagiste dit qu'il faut tout changer... merci d’avance.
01 novembre 2021 à 07:24

Bonjour à tous.
Ma chaudière De Dietrich GT 100 Diematic de 1993 a les symptômes suivants :
Lors de la mise sous tension, elle démarre, stop, démarre stop...
Après ouverture capot de protection, on voit 4 "relais" qui étincelle sur la carte citée en référence.
J'ai lu de Ricmo du 14/12/2018 à 18h42 "les nombreux relais collent-décollent à la mise sous tension.
On parle d’aquastat bloque, le chauffagiste aurait changé la pièce et tout est reparti !
Où est cet aquastat s'il vous plaît ?
Mon chauffagiste m'a dit qu’il n'y a plus de carte UC, il faut changer tout la système de ma maison a plancher chauffant.
C'est pas le moment de crise d'envoyer 12 à 15.000 Euros dans P.A.C même avec aide de L’état.
Je demande une aide éclairée économique SVP merci.
Ma chaudière De Dietrich GT 100 Diematic de 1993 a les symptômes suivants :
Lors de la mise sous tension, elle démarre, stop, démarre stop...
Après ouverture capot de protection, on voit 4 "relais" qui étincelle sur la carte citée en référence.
J'ai lu de Ricmo du 14/12/2018 à 18h42 "les nombreux relais collent-décollent à la mise sous tension.
On parle d’aquastat bloque, le chauffagiste aurait changé la pièce et tout est reparti !
Où est cet aquastat s'il vous plaît ?
Mon chauffagiste m'a dit qu’il n'y a plus de carte UC, il faut changer tout la système de ma maison a plancher chauffant.
C'est pas le moment de crise d'envoyer 12 à 15.000 Euros dans P.A.C même avec aide de L’état.
Je demande une aide éclairée économique SVP merci.
01 novembre 2021 à 07:12