FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre BMB

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 582 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit BMB sur le forum Chauffage

BMB
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonsoir,
Je pense avoir trouvé l'origine du problème qui serait lié au fait que la flamme reste dans sa position faible, l'électrovanne de la vanne gaz ne reçoit pas de courant pour la faire monter, sauf dans les quelques secondes qui suivent l'allumage puis on entend bien l'électrovanne se couper.
Idem pour la fonction chauffage, mais c'est moins ressenti, simplement plus long à monter en T° !
Alors, maintenant la cause ???? une sonde cachée ??? la carte électronique ??? autre chose ???
22 décembre 2020 à 22:06
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF

Bonjour, merci pour l'intérêt porté à mon problème.
La chaudière était un modèle exposé, non branchée, montée vers 2008-2009 et maintenant sous gaz H dans le Dunkerquois piloté par un thermostat Theben (1) dans la pièce principale de vie et sans sonde extérieure, je n'ai pas plus d'infos que la signalétique (2).
Elle alimente 4 radiateurs en haut et 3 en bas dont 5 thermostatiques.

J'ai déjà dû changer la CTN ECS il y a 5 ans et la CTN chauffage en 2018.
Le débit eau chaude non mitigée est de 7" par litre soit entre 8 et 9 l/mn. (me semble plus important qu'avant la panne ??).
Et comme je le disais dans mon premier post, le chauffage fonctionne parfaitement.

Une vue générale (3) après 5mn de puisage, thermostat baissé, radiateurs froids, flamme constante et eau toujours à +- 20°.
J'ai équilibré le vase d’expansion à 0.4 b sans aucun résultat visible.
Je pense avoir répondu à toutes vos interrogations.

Encore Merci par avance.
Cordialement. Bernard.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
problème thermostat Thebenplaque signalétique chaudière Idéal Standardface avant chaudière Idéal Standard

17 décembre 2020 à 12:17
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF

Publicité

Bonjour.

Chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF. La fonction chauffage fonctionne parfaitement mais l'eau sanitaire démarre bien chaude (env 60°) puis baisse rapidement (en 1 à 2 minutes) jusqu'à devenir tiède (env 20°) et ce, malgré que la flamme reste constante en puissance.
- Les 2 pistons de la vanne 3 voies actionnent correctement les switchs.
- J'ai changé la CTN eau sanitaire malgré qu'elle ait été contrôlée à 10KOhms à 20°.
- Le vase d'expansion est gonflé à 1.2 bars (habitation d'un étage)
- Le potentiomètre sanitaire est réglé au max de la zone "confort".

Si ces symptômes sont connus et la guérison possible ce serait un plaisir d'obtenir la solution. biggrin
D'avance Merci. BMB
15 décembre 2020 à 12:17
forum consulter ce sujet Problème eau chaude sanitaire chaudière Idéal Standard Zénis 2.24 CF