VETC, Est-il possible d'avoir une aide supplémentaire, s'il vous plaît ? 

25 janvier 2023 à 22:39

Rectification du post précédent :
Le thermostat d'ambiance filaire est en 1-2-3 sur le bornier m2 et la sonde extérieure en 4 et 5
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Le thermostat d'ambiance filaire est en 1-2-3 sur le bornier m2 et la sonde extérieure en 4 et 5
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 décembre 2022 à 10:49

Bonjour,
La sonde d'ambiance filaire est raccordée sur la chaudière en 4 et 5 sur le bornier m².
Dans mon cas j'ai seulement le CC1 et CC3 de paramétrés.
Le CC1 correspond au circuit basse température avec un module hydraulique, vanne mélangeuse etc. (voir photo).
Le CC3 est paramétré sur le circuit Haute température.
Chaque sonde d'ambiance sont bien paramétrée pour la zone qu'elle pilote.
Pour le CC1 j'ai zone influence d'ambiance à 40%.
Et pour la zone CC3 l'influence d'ambiance réglée initialement à 100%, je l'ai modifiée semaine dernière à 10% mais la chaudière fonctionne encore en court cycle sur une consigne réglée supérieure à 1°C par rapport à la température d'ambiance.
La courbe de la zone CC1 est paramétrée à 0,7 et la T°C départ mini à 25° et maxi 45°.
La courbe de la zone CC3 est paramétrée à 1,5 et la T°C initialement trouvée "départ mini à 50°C" et "maxi à 55°C" réglée par le chauffagiste pour éviter les courts cycles (mais cela n'a rien changé). J'ai changé respectivement ses valeurs à "départ mini à 25°C" et "maxi 70°C".
Pour les Options d'optimisation (il me faut plus de détails svp) pour pouvoir vous les fournir.
Dans la construction de ma maison le constructeur n'a pas prévu de sonde d'ambiance à l'étage mais seulement au rdc qui pilotait les 2 circuits.
Et suite à des problèmes de température à l'étage (très froid l'hiver) et qu'il faisait meilleur au rdc il me fallait mettre une consigne plus élevée sur la sonde d'ambiance du rdc pour avoir les radiateurs qui chauffent.
J'ai donc fait ajouter une sonde d'ambiance sans fil pour l'étage par mon chauffagiste.
À l'étage j'ai 3 radiateurs avec robinet thermostatique ouvert en grand 2 radiateurs sèche serviettes.
Voici différentes photos, si cela peut vous aider à solutionner ma problématique.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir les images, cliquez dessus.


La sonde d'ambiance filaire est raccordée sur la chaudière en 4 et 5 sur le bornier m².
Dans mon cas j'ai seulement le CC1 et CC3 de paramétrés.
Le CC1 correspond au circuit basse température avec un module hydraulique, vanne mélangeuse etc. (voir photo).
Le CC3 est paramétré sur le circuit Haute température.
Chaque sonde d'ambiance sont bien paramétrée pour la zone qu'elle pilote.
Pour le CC1 j'ai zone influence d'ambiance à 40%.
Et pour la zone CC3 l'influence d'ambiance réglée initialement à 100%, je l'ai modifiée semaine dernière à 10% mais la chaudière fonctionne encore en court cycle sur une consigne réglée supérieure à 1°C par rapport à la température d'ambiance.
La courbe de la zone CC1 est paramétrée à 0,7 et la T°C départ mini à 25° et maxi 45°.
La courbe de la zone CC3 est paramétrée à 1,5 et la T°C initialement trouvée "départ mini à 50°C" et "maxi à 55°C" réglée par le chauffagiste pour éviter les courts cycles (mais cela n'a rien changé). J'ai changé respectivement ses valeurs à "départ mini à 25°C" et "maxi 70°C".
Pour les Options d'optimisation (il me faut plus de détails svp) pour pouvoir vous les fournir.
Dans la construction de ma maison le constructeur n'a pas prévu de sonde d'ambiance à l'étage mais seulement au rdc qui pilotait les 2 circuits.
Et suite à des problèmes de température à l'étage (très froid l'hiver) et qu'il faisait meilleur au rdc il me fallait mettre une consigne plus élevée sur la sonde d'ambiance du rdc pour avoir les radiateurs qui chauffent.
J'ai donc fait ajouter une sonde d'ambiance sans fil pour l'étage par mon chauffagiste.
À l'étage j'ai 3 radiateurs avec robinet thermostatique ouvert en grand 2 radiateurs sèche serviettes.
Voici différentes photos, si cela peut vous aider à solutionner ma problématique.
Cordialement.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Pour agrandir les images, cliquez dessus.


21 décembre 2022 à 21:53

Bonjour.
Je possède depuis 2 ans (maison neuve) une chaudière Chappée initia plus hte 1.12, fonctionnement 2 zones avec sonde extérieure.
Zone 1 circuit basse température sur plancher chauffant au rdc géré par sonde d'ambiance filaire.
Zone 3 circuit haute température: radiateur à l'étage avec robinet thermostatique géré par une sonde d'ambiance sans fils réf C7108529. Ajouter par mon chauffagiste début d'année 2022.
Circuit basse température, régulation fonctionne correctement contrairement à la zone haute température.
Mon souci est lorsque je mets une consigne de de 1 à 2°C au dessus de la température ambiante (exemple il fait 17°C à l'étage, je mets une consigne à 19°C) sur mon régulateur d'ambiance sans fil, la chaudière se met en marche mais s'arrête après avoir atteint 42°C (T°chaudière) et il fait ça sans continuellement donc il ne régule pas ça température. Ce qui fait que je n'atteins jamais ma température de consigne et il fait froid en ce moment.
Par contre si je mets une consigne de + 4°C, la chaudière ne fait plus de marche arrêt elle fonctionne en bien continu.
Je pense qu'il y a un problème de programmation que mon chauffagiste n'arrive pas à régler malgré plusieurs interventions.
Je fais donc appel à un spécialiste de chaudière Chappée sur ce forum pour me venir en aide sur ce sujet.
Merci.
Je possède depuis 2 ans (maison neuve) une chaudière Chappée initia plus hte 1.12, fonctionnement 2 zones avec sonde extérieure.
Zone 1 circuit basse température sur plancher chauffant au rdc géré par sonde d'ambiance filaire.
Zone 3 circuit haute température: radiateur à l'étage avec robinet thermostatique géré par une sonde d'ambiance sans fils réf C7108529. Ajouter par mon chauffagiste début d'année 2022.
Circuit basse température, régulation fonctionne correctement contrairement à la zone haute température.
Mon souci est lorsque je mets une consigne de de 1 à 2°C au dessus de la température ambiante (exemple il fait 17°C à l'étage, je mets une consigne à 19°C) sur mon régulateur d'ambiance sans fil, la chaudière se met en marche mais s'arrête après avoir atteint 42°C (T°chaudière) et il fait ça sans continuellement donc il ne régule pas ça température. Ce qui fait que je n'atteins jamais ma température de consigne et il fait froid en ce moment.
Par contre si je mets une consigne de + 4°C, la chaudière ne fait plus de marche arrêt elle fonctionne en bien continu.
Je pense qu'il y a un problème de programmation que mon chauffagiste n'arrive pas à régler malgré plusieurs interventions.
Je fais donc appel à un spécialiste de chaudière Chappée sur ce forum pour me venir en aide sur ce sujet.
Merci.
15 décembre 2022 à 00:38