a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
L'échangeur sanitaire a 8 ans... mais ça ne provient pas de là...
J'ai trouvé le problème :
La vanne 3 voies motorisée, à gauche de la chaudière avait son axe qui ne revenait pas complètement...
J'ai tiré sur la tige centrale et elle est venue...
Cette tige était recouverte de saletés noires (caoutchouc ?)
Peut-être que des joints toriques commencent à se décomposer (Peut-on changer ces joints ?).
J'ai nettoyé la tige, remonté le tout et ça marche...
Merci.
J'ai trouvé le problème :
La vanne 3 voies motorisée, à gauche de la chaudière avait son axe qui ne revenait pas complètement...
J'ai tiré sur la tige centrale et elle est venue...
Cette tige était recouverte de saletés noires (caoutchouc ?)
Peut-être que des joints toriques commencent à se décomposer (Peut-on changer ces joints ?).
J'ai nettoyé la tige, remonté le tout et ça marche...
Merci.
06 janvier 2014 à 13:27

Bonjour.
Chappée luna 3.28 FF ventouse : le brûleur ne s'arrête plus en eau chaude sanitaire...
Quand la chaudière est en position hiver : le chauffage fonctionne normalement... Dès que je monte le potentiomètre d'ECS, le brûleur ne s'arrête plus et les radiateurs deviennent brûlants... Mais pas d'eau chaude...
Quand la chaudière est en position été : quand on monte le potentiomètre d'écu, pas d'eau chaude, mais les radiateurs chauffent...
Merci pour votre aide
N. B. : Aucun voyant d'erreur...
Bertrand
Chappée luna 3.28 FF ventouse : le brûleur ne s'arrête plus en eau chaude sanitaire...
Quand la chaudière est en position hiver : le chauffage fonctionne normalement... Dès que je monte le potentiomètre d'ECS, le brûleur ne s'arrête plus et les radiateurs deviennent brûlants... Mais pas d'eau chaude...
Quand la chaudière est en position été : quand on monte le potentiomètre d'écu, pas d'eau chaude, mais les radiateurs chauffent...
Merci pour votre aide
N. B. : Aucun voyant d'erreur...
Bertrand
02 janvier 2014 à 14:55