FORUM CHAUFFAGE

S'inscrire Aide

Profil du membre BFrancis

Rechercher dans le forum chauffage :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 24 628 questions dans le forum chauffage


Membre inscrit BFrancis sur le forum Chauffage

BFrancis
a posté 3 messages sur le forum Chauffage :


Multi-Forums

Bonjour à tous.
Sur un autre forum, on m'a demandé de relever les valeurs de température et de pression machine à l'arrêt, j'ai transmis les infos et le gars m'a dit que 45 kilos de pression côté HP ce n'était pas possible et qu'il fallait remplacer le transducteur de mesure HP.
Je l'ai commandé et remplacé depuis une semaine et ma PAC fonctionne à nouveau donc problème résolu.
28 février 2018 à 23:24
forum consulter ce sujet Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008

Bonjour VETC.
En fait sur cette PAC il y a un pressostat HP et un pressostat d'eau filaire que j'ai utilisé dans mon essai.
Ensuite il y 4 sondes de température 2 fils (entrée d'eau, sortie d'eau, sonde batterie et entrée d'air batterie) les impédances en Koms lors de mon relevé étaient dans le même ordre de : 5,24, 6,34, 10,53 et 12,12.
Et il y 2 sondes 3 fils et entre 2 des fils il y avait une impédance de 44 kOhms.
La machine n'a jamais été vérifiée, je n'ai jamais trouvé quelqu'un pour faire cela, mon installateur s'est déclaré incompétent, donc pas de contrat d'entretien.
Il n'y a eu aucun contrôle d'étanchéité depuis la mise en service en septembre 2006.
Pourrait-il y avoir une fuite du fluide frigorigène alors que j'ai fait tourner la machine en marche forcée et elle a bien fonctionné.
J'ai appelé la semaine dernière un frigoriste pour vérifier la pression du liquide R 410 A, mais je ne sais pas quand il pourra intervenir.
Merci de bien vouloir m'aider.
04 février 2018 à 23:10
forum consulter ce sujet Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008

Publicité

Bonjour.

J'ai une PAC Nexa Carrier réf : 30 RHV 008 qui a été mise en service en 2006.
Elle a toujours bien fonctionné mais est tombée en panne fin décembre 2017.
En demande de chauffage elle démarre d'abord "délai" avant démarrage, circulateur en service, ensuite "ready" avec démarrage du ventilo en grande vitesse, puis "running" avec démarrage du compresseur et là tout s'arrête sans défaut mais avec un message "override" qui veut dire : limitation, les conditions de fonctionnement n'autorise pas le fonctionnement total de l'unité ?
Quelqu'un a t-il déjà eu ce problème ?
Et 10 minutes plus tard le cycle recommence avec le même problème. J'ai nettoyé le filtre entrée d'eau, j'ai vidangé le circuit d'eau de la PAC, j'ai remplacé le démarreur électronique par un contacteur même problème.
La panne ne vient pas de là.
J'ai débranché les sorties de la carte électronique et j'ai réalisé une marche forcée du circulateur, du ventilateur en GV et de la commande du compresseur en incluant le pressostat HP et le pressostat débit d'eau.
A ce moment là, la PAC a fonctionné la température sortie PAC était à 26 degrés, j'ai laissé tourner quelques minutes et j'ai arrêté le tout quand la température sortie PAC a atteint 30 degrés.
Pour info intensité compresseur après démarrage était de 11 ampères et un peu moins de 14 ampères au moment de l'arrêt.
Il n'est pas question de faire tourner la PAC comme cela, car le dégivrage ne se ferait pas.
Qui a déjà eu ce genre de problème et pourrait me faire bénéficier de son expérience ?
03 février 2018 à 23:41
forum consulter ce sujet Panne PAC Air Eau Nexa Carrier 30 RHV 008