Profil du membre bernardomalo35
Actuellement
24 626
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit bernardomalo35 sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Mon problème est résolu, il s'agissait du débitmètre qui était défectueux.
Depuis tout fonctionne à merveille.
Mon problème est résolu, il s'agissait du débitmètre qui était défectueux.
Depuis tout fonctionne à merveille.

23 janvier 2024 à 16:39

Bonjour.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Concernant la température de la chaudière lorsque je tire de l'eau chaude la température départ chauffage est de 32°, la température retour chauffage est de 34°.
Une fois que j'arrête de tirer de l'eau chaude la température départ chauffage mets du temps à atteindre 81° , la température retour chauffage est aussi dans les 80°.
Je tire de l'eau chaude...le température départ chauffage s'écroule et descends jusqu'à 35°.
Je pense que le pouvoir de chauffe n'est pas au rendez-vous car je ne devrais pas descendre à 35° lorsque je tire de l'eau chaude.
Pour les autres réponses :
Que la pression du circuit de chauffage de la chaudière est bien à 1.5 Bars --> OUI
- Que la vanne inverseuse passe bien complétement en mode ECS --> Je ne sais pas
- Que l'échangeur à plaques n'est pas entartré ou emboué --> Nettoyer complètement
- Que le micro ballon de stockage ECS n'est pas entartré, --> peut-être pas démonté
Votre eau de ville est-elle calcaire ? J'habite à côté de St Malo... eau un peu calcaire mais ça va.
Tout d'abord merci pour votre réponse.
Concernant la température de la chaudière lorsque je tire de l'eau chaude la température départ chauffage est de 32°, la température retour chauffage est de 34°.
Une fois que j'arrête de tirer de l'eau chaude la température départ chauffage mets du temps à atteindre 81° , la température retour chauffage est aussi dans les 80°.
Je tire de l'eau chaude...le température départ chauffage s'écroule et descends jusqu'à 35°.
Je pense que le pouvoir de chauffe n'est pas au rendez-vous car je ne devrais pas descendre à 35° lorsque je tire de l'eau chaude.
Pour les autres réponses :
Que la pression du circuit de chauffage de la chaudière est bien à 1.5 Bars --> OUI
- Que la vanne inverseuse passe bien complétement en mode ECS --> Je ne sais pas
- Que l'échangeur à plaques n'est pas entartré ou emboué --> Nettoyer complètement
- Que le micro ballon de stockage ECS n'est pas entartré, --> peut-être pas démonté
Votre eau de ville est-elle calcaire ? J'habite à côté de St Malo... eau un peu calcaire mais ça va.
12 novembre 2023 à 19:13

Bonjour.
Je viens d'aménager et j'ai remarqué que la chaudière à gaz Chaffoteaux Urbia Green mets du temps à chauffer l'eau.
Je programme l'ECS à 60° l'application me signale bien que je suis à 60°
Je tire de l'eau, je vois la température de l'eau qui descend très vite à 40°
Au niveau de la chaudière je constate que la puissance de chauffe est au minimum...une seule barre d'affiche...
Dans la doc de la chaudière il est indiqué que la puissance de chauffe est lié à la demande... je devrais avoir 3 ou 4 bars d'afficher.
Au bout de 10 minutes l'eau est bien revenu à 60°
Je dois donc avoir un problème concernant la puissance de chauffe...une idée de la panne ?
Merci de votre aide.
Je viens d'aménager et j'ai remarqué que la chaudière à gaz Chaffoteaux Urbia Green mets du temps à chauffer l'eau.
Je programme l'ECS à 60° l'application me signale bien que je suis à 60°
Je tire de l'eau, je vois la température de l'eau qui descend très vite à 40°
Au niveau de la chaudière je constate que la puissance de chauffe est au minimum...une seule barre d'affiche...
Dans la doc de la chaudière il est indiqué que la puissance de chauffe est lié à la demande... je devrais avoir 3 ou 4 bars d'afficher.
Au bout de 10 minutes l'eau est bien revenu à 60°
Je dois donc avoir un problème concernant la puissance de chauffe...une idée de la panne ?
Merci de votre aide.
09 novembre 2023 à 21:12