Bonjour et merci pour votre forum et votre aide.

J'ai une chaudière à ventouse chaffoteaux elexia FF.
Lorsque je puise de l'eau chaude la chaudière démarre normalement puis s'éteint au bout de 3 secondes comme si la température était atteinte puis se rallume 3 secondes plus tard et ainsi de suite.
L'eau sort donc tiède.
Parfois au bout d'un certain temps la chaudière se remet à fonctionner normalement.
J'ai remplacé la vanne trois voies, détartré l'échangeur à plaques et changer les sondes (thermistances je crois) de l'ecs et de sortie chambre de combustion.
J'ai fait un test en changeant le circuit imprimé que j'avais d'une autre Chaffoteaux elexia mais pas le même modèle donc pas tout à fait la même carte et là la chaudière à immédiatement refonctionner normalement.
J'ai donc changé le circuit imprimé par une identique neuve mais après quelques jours où la chaudière à remarché elle a repris son fonctionnement anormal.
J'ai re-testé celle de l'autre modèle et ça a refonctionné.
Je ne comprends plus alors je vous demande votre aide.
La chaudière à une pression de 1,5bar et elle ne se met pas en sécurité, aucun voyant de problème.
Merci à vous.
11 août 2017 à 10:54
forum consulter ce sujet Chaudière Elexia ESC tiède brûleur s'allume et s'éteint sans cesse