Profil du membre bederic
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit bederic sur le forum Chauffage

a posté 9 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour.
Je possède une ancienne chaudière gaz atmosphérique Vaillant VK BE 270 dont la pompe doit être remplacée.
L'actuelle est un modèle Circulating pumps CP53.
Pourriez-vous me dire quels autres modèles disponibles sur internet ou fournisseurs à Bruxelles pourraient convenir ?
Merci et bonne journée.
Eric.
Je possède une ancienne chaudière gaz atmosphérique Vaillant VK BE 270 dont la pompe doit être remplacée.
L'actuelle est un modèle Circulating pumps CP53.
Pourriez-vous me dire quels autres modèles disponibles sur internet ou fournisseurs à Bruxelles pourraient convenir ?
Merci et bonne journée.
Eric.
21 juin 2024 à 11:12

Rebonjour.
Effectivement, il n'était pas HS...
Encore merci.
Bonne journée, Eric
Effectivement, il n'était pas HS...
Encore merci.
Bonne journée, Eric
06 décembre 2023 à 10:29

Bonsoir Mario,
Merci pour votre réponse très complète.
Quand j'appuyais sur la tige blanche il n'y avait rien, là je viens d'appuyer avec une pointe en entrant à l'intérieur du trou et il y a eu un clic ! Là je ne peux pas le tester mais effectivement il n'est peut-être pas HS...
Cordialement,
Eric
Merci pour votre réponse très complète.
Quand j'appuyais sur la tige blanche il n'y avait rien, là je viens d'appuyer avec une pointe en entrant à l'intérieur du trou et il y a eu un clic ! Là je ne peux pas le tester mais effectivement il n'est peut-être pas HS...
Cordialement,
Eric
05 décembre 2023 à 18:12

Bonjour.
J'ai une chaudière à gaz Vaillant VK BE 270 qui a une vingtaine d'années (et que je vais probablement changer au printemps).
Le limiteur de température est HS et je ne trouve plus la pièce d'origine (cf photos).
Sauriez-vous où je pourrais la trouver, ou alors si je peux le remplacer par un autre ?
(quels seraient les indications à respecter ?)
Merci.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


J'ai une chaudière à gaz Vaillant VK BE 270 qui a une vingtaine d'années (et que je vais probablement changer au printemps).
Le limiteur de température est HS et je ne trouve plus la pièce d'origine (cf photos).
Sauriez-vous où je pourrais la trouver, ou alors si je peux le remplacer par un autre ?
(quels seraient les indications à respecter ?)
Merci.
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


04 décembre 2023 à 15:43

Bonjour.
Suite (et fin ?) du problème :
En réarmant la TTB la chaudière est repartie instantanément et elle fonctionne normalement depuis.
A la différence de la fois précédente, j'ai laissé cette fois-ci le capot entrouvert.
J'ai observé qu'en refermant le capot métallique, il touchait le cuivre du thermocouple, est-ce possible que cela ait fait interférence électrique avec la sonde TTB ?
Merci.
Bien à vous.
Eric
Suite (et fin ?) du problème :
En réarmant la TTB la chaudière est repartie instantanément et elle fonctionne normalement depuis.
A la différence de la fois précédente, j'ai laissé cette fois-ci le capot entrouvert.
J'ai observé qu'en refermant le capot métallique, il touchait le cuivre du thermocouple, est-ce possible que cela ait fait interférence électrique avec la sonde TTB ?
Merci.
Bien à vous.
Eric
28 février 2023 à 14:32

Bonsoir Mario,
Merci pour votre réponse.
Effectivement, cet aquastat TTB de sécurité des gaz brûlés s'était allumé et avait coupé la chaudière et la veilleuse. En appuyant sur la tige de droite, j'avais pu relancer la chaudière. Mais au bout de 20 minutes, la lumière s'était rallumée et la chaudière coupée, veilleuse éteinte. J'ai appuyé dessus mais n'ai pas pu la relancer, la veilleuse ne tenait pas.
Nous avons testé la TTB et aussi l'aquastat STB de surchauffe, et c'est ce dernier qui posait problème. En le shuntant, la veilleuse a tenu et la chaudière s'est relancée. Nous avons donc remplacé le STB par un neuf et relancé la chaudière.
Au bout de 30 minutes, la lumière de la TTB s'est allumée comme avant, la chaudière ne se lance plus même en montant le thermostat au maximum. Mais cette fois-ci, par contre, la veilleuse reste allumée... Donc ce n'est pas seulement cette STB qui posait problème... Mais quoi ?
Merci encore pour vos lumières !
Bonne soirée,
Eric
Merci pour votre réponse.
Effectivement, cet aquastat TTB de sécurité des gaz brûlés s'était allumé et avait coupé la chaudière et la veilleuse. En appuyant sur la tige de droite, j'avais pu relancer la chaudière. Mais au bout de 20 minutes, la lumière s'était rallumée et la chaudière coupée, veilleuse éteinte. J'ai appuyé dessus mais n'ai pas pu la relancer, la veilleuse ne tenait pas.
Nous avons testé la TTB et aussi l'aquastat STB de surchauffe, et c'est ce dernier qui posait problème. En le shuntant, la veilleuse a tenu et la chaudière s'est relancée. Nous avons donc remplacé le STB par un neuf et relancé la chaudière.
Au bout de 30 minutes, la lumière de la TTB s'est allumée comme avant, la chaudière ne se lance plus même en montant le thermostat au maximum. Mais cette fois-ci, par contre, la veilleuse reste allumée... Donc ce n'est pas seulement cette STB qui posait problème... Mais quoi ?
Merci encore pour vos lumières !
Bonne soirée,
Eric
27 février 2023 à 19:50

Rebonsoir.
Pour répondre à votre question : ce limiteur est-il en série sur le thermocouple de la veilleuse ?
Je pense que oui : Quand la pointe du thermocouple de la veilleuse rougit, les autres sondes de sécurité (dont surchauffe) entrent en jeu.
Seul le limiteur de température est HS.
Bien à vous.
Eric
Pour répondre à votre question : ce limiteur est-il en série sur le thermocouple de la veilleuse ?
Je pense que oui : Quand la pointe du thermocouple de la veilleuse rougit, les autres sondes de sécurité (dont surchauffe) entrent en jeu.
Seul le limiteur de température est HS.
Bien à vous.
Eric
25 février 2023 à 21:07

Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Oui, c'est une sécurité de surchauffe.
Ce limiteur est-il en série sur le thermocouple de la veilleuse ?
Je ne sais pas... (Je peux me renseigner).
Oui, en shuntant ce limiteur pour le test, la veilleuse tient et la chaudière se relance.
Sur la photo 3 ci-jointe, c'est le limiteur à gauche, en dévissant et en baissant le panneau derrière le bouton de réarmement de gauche de la photo.
Et encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Eric
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




Merci pour votre réponse.
Oui, c'est une sécurité de surchauffe.
Ce limiteur est-il en série sur le thermocouple de la veilleuse ?
Je ne sais pas... (Je peux me renseigner).
Oui, en shuntant ce limiteur pour le test, la veilleuse tient et la chaudière se relance.
Sur la photo 3 ci-jointe, c'est le limiteur à gauche, en dévissant et en baissant le panneau derrière le bouton de réarmement de gauche de la photo.
Et encore merci pour votre aide.
Cordialement.
Eric
Pour agrandir les images, cliquez dessus.




25 février 2023 à 17:51

Bonjour.
La veilleuse de ma vieille chaudière Vaillant VK BE 270 ne tient pas.
Après diagnostic d'un chauffagiste, c'est le limiteur de température qui arrête la chaudière en cas de surchauffe qui est hors service. Mais je n'arrive pas à trouver cette pièce qui n'est plus vendue par Vaillant (référence 101170).
Sauriez-vous où je pourrais la trouver ?
Sinon, je trouve des pièces qui lui ressemblent beaucoup, comme le limiteur Vaillant pour les chaudières VK 164/564 (référence 101198). Savez-vous si je peux l'utiliser à la place ?
Merci beaucoup pour votre aide.
La veilleuse de ma vieille chaudière Vaillant VK BE 270 ne tient pas.
Après diagnostic d'un chauffagiste, c'est le limiteur de température qui arrête la chaudière en cas de surchauffe qui est hors service. Mais je n'arrive pas à trouver cette pièce qui n'est plus vendue par Vaillant (référence 101170).
Sauriez-vous où je pourrais la trouver ?
Sinon, je trouve des pièces qui lui ressemblent beaucoup, comme le limiteur Vaillant pour les chaudières VK 164/564 (référence 101198). Savez-vous si je peux l'utiliser à la place ?
Merci beaucoup pour votre aide.
25 février 2023 à 15:02
