J'ai fini par trouver un cas similaire, il fallait mettre le paramètre 555.4 à 1 dans l'AVS. smile
26 juillet 2024 à 13:00
forum consulter ce sujet Circulateur tourne en continu chaudière Chappée

Bonjour,

Chaudière Chappée Orana HTE GBI/GBVI 24kW,
Matr. C10735091,
HLM 555243321.
Elle est reliée à des radiateurs, avec un AVS 77 en ambiance et une sonde extérieure, ainsi qu'à un ballon pour la production d'eau chaude.

Problème : suite à une erreur de câblage électrique dans ma cave, où j'ai envoyé du 230V sur mon AVS.
J'ai donc remplacé mon AVS (neuf), ma LMU (d'occasion) et la petite carte de communication AGU (neuve).
Après avoir programmé ma chaudière, elle fonctionne correctement.
Cependant, le circulateur tourne en permanence, peu importe le mode sélectionné sur l'AVS. Je n'ai rien trouvé dans les paramètres concernant ce problème.

Je vous remercie par avance pour votre aide.
26 juillet 2024 à 09:32
forum consulter ce sujet Circulateur tourne en continu chaudière Chappée