Je viens de regarder mais je n'ai trouvé aucune prise d'air :( J'ai resserré par ci par là, on verra bien...
16 février 2015 à 19:04

En effet, ça redémarre après intervention manuelle du premier coup...
Je vais regarder ce soir si il y a des prises d'air... merci, je vous tiens au courant. :)
Je vais regarder ce soir si il y a des prises d'air... merci, je vous tiens au courant. :)
16 février 2015 à 15:40

Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Les techniciens ont vérifié toutes les pièces mais n'auraient rien trouvé.
La chaudière se coupe toujours la nuit, lorsque ça tourne à nouveau au ralenti... Entre 2h et 5h du matin...
Est-ce que ce serait l'aquastat dans ce cas précis ?
Merci pour votre réponse.
Les techniciens ont vérifié toutes les pièces mais n'auraient rien trouvé.
La chaudière se coupe toujours la nuit, lorsque ça tourne à nouveau au ralenti... Entre 2h et 5h du matin...
Est-ce que ce serait l'aquastat dans ce cas précis ?
15 février 2015 à 21:58

Bonjour à tous,
J'ai une chaudière mazout Viessmann accompagnée d'un brûleur Riello Gulliver RG1 RK depuis 2002.
Depuis un mois, mon brûleur se met de temps à autre à l'arrêt (voyant rouge allumé) avec erreur 1D1 au niveau de la chaudière.
Après redémarrage du brûleur, tout repart... mais un jour ou deux après.... le matin, la chaudière affiche de nouveau l'erreur car le brûleur est arrêté....
Il faut donc redémarrer le brûleur quasiment un jour sur deux....
J'ai fait venir 2 techniciens différents et à part changer le gicleur à chaque fois, aucun n'a trouvé une anomalie (voir valeurs ci-dessous).... Par contre, évidemment, ils veulent me changer le brûleur...
C'est anecdotique mais il semble que le brûleur tienne un jour de plus après le changement du gicleur...
Toutefois, je reste persuadé qu'il y a un problème simple avec une pièce quelque part... pompe ? Tête d'accouplement ? Cellule ?....
Malheureusement j'y connais rien.
Est-ce un problème connu avec ce type de brûleur Riello Gulliver RG1?
Pour info, l'année dernière, lorsque l'on m'a rempli la cuve de mazout, de l'air est passé dans l'arrivée d'essence.
Cela a encrassé toute la chaudière. Cette dernière a été entièrement nettoyée et tout est rentré dans l'ordre.
Les dépanneurs ne pensent pas qu'il y ait un rapprochement....
Du coup, que faire ?
Appeler un autre dépanneur ? :(
Changer le brûleur (car datant de 2002) ?
Voici les valeurs de ma chaudière :
O2 3.0%
CO2max 15.4%
178.9 °C Température échappement
12.83% CO2
7.4% perte d'échappement
1.20 Luftübersch.
3.5% O2
2 ppm CO
2 ppm CO non dilué
92.6% efficacité
16.7 °C Temp min
49.3 °C point de rosée
Merci à tous.
J'ai une chaudière mazout Viessmann accompagnée d'un brûleur Riello Gulliver RG1 RK depuis 2002.
Depuis un mois, mon brûleur se met de temps à autre à l'arrêt (voyant rouge allumé) avec erreur 1D1 au niveau de la chaudière.
Après redémarrage du brûleur, tout repart... mais un jour ou deux après.... le matin, la chaudière affiche de nouveau l'erreur car le brûleur est arrêté....
Il faut donc redémarrer le brûleur quasiment un jour sur deux....
J'ai fait venir 2 techniciens différents et à part changer le gicleur à chaque fois, aucun n'a trouvé une anomalie (voir valeurs ci-dessous).... Par contre, évidemment, ils veulent me changer le brûleur...
C'est anecdotique mais il semble que le brûleur tienne un jour de plus après le changement du gicleur...
Toutefois, je reste persuadé qu'il y a un problème simple avec une pièce quelque part... pompe ? Tête d'accouplement ? Cellule ?....
Malheureusement j'y connais rien.

Est-ce un problème connu avec ce type de brûleur Riello Gulliver RG1?
Pour info, l'année dernière, lorsque l'on m'a rempli la cuve de mazout, de l'air est passé dans l'arrivée d'essence.
Cela a encrassé toute la chaudière. Cette dernière a été entièrement nettoyée et tout est rentré dans l'ordre.
Les dépanneurs ne pensent pas qu'il y ait un rapprochement....
Du coup, que faire ?
Appeler un autre dépanneur ? :(
Changer le brûleur (car datant de 2002) ?
Voici les valeurs de ma chaudière :
O2 3.0%
CO2max 15.4%
178.9 °C Température échappement
12.83% CO2
7.4% perte d'échappement
1.20 Luftübersch.
3.5% O2
2 ppm CO
2 ppm CO non dilué
92.6% efficacité
16.7 °C Temp min
49.3 °C point de rosée
Merci à tous.
15 février 2015 à 10:34