Profil du membre Arnaud94
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Arnaud94 sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour, je vais essayer de répondre au mieux, si cela permet d'affiner les réponses à mes 3 questions (relatives aux 3 paramètres de la chaudière).
1) le thermostat d'ambiance est situé dans le salon/séjour (pièce à vivre qui occupe tout un niveau), il y a 3 radiateurs dans cette pièce, tous équipés de vannes thermostatiques, bien entendu ouvertes à fond
2) je ne suis pas certain de savoir ou trouver cette réponse, mais si vous parlez de la température mini en fonction de ma localisation et altitude alors c'est -7°
3) la surface habitable est de 100 m²
Pour info, j'ai pris l'initiative de modifier les 3 paramètres comme suit :
- 1C (diagramme du circulateur) : passé de 04 à 05, soit d'une pression proportionnelle élevée à basse ==> le circulateur semble moins se mettre en marche (ou tourner moins vite), ce qui réduit le bourdonnement.
- 1E : (mode de commande du circulateur) : passé de 0 (mode automatique par défaut) au mode 4 (commutation intelligente pour les chaudières équipées d'une régulation avec sonde extérieure, ce qui est mon cas)
- P0 (activation de la régulation en fonction de la température extérieure) : passage de 00 (fonction désactivée) à 22 qui sera la température en deçà de laquelle le mode chauffage sera activé.
Quel est votre avis sur ces 3 paramètres ?
Merci
1) le thermostat d'ambiance est situé dans le salon/séjour (pièce à vivre qui occupe tout un niveau), il y a 3 radiateurs dans cette pièce, tous équipés de vannes thermostatiques, bien entendu ouvertes à fond
2) je ne suis pas certain de savoir ou trouver cette réponse, mais si vous parlez de la température mini en fonction de ma localisation et altitude alors c'est -7°
3) la surface habitable est de 100 m²
Pour info, j'ai pris l'initiative de modifier les 3 paramètres comme suit :
- 1C (diagramme du circulateur) : passé de 04 à 05, soit d'une pression proportionnelle élevée à basse ==> le circulateur semble moins se mettre en marche (ou tourner moins vite), ce qui réduit le bourdonnement.
- 1E : (mode de commande du circulateur) : passé de 0 (mode automatique par défaut) au mode 4 (commutation intelligente pour les chaudières équipées d'une régulation avec sonde extérieure, ce qui est mon cas)
- P0 (activation de la régulation en fonction de la température extérieure) : passage de 00 (fonction désactivée) à 22 qui sera la température en deçà de laquelle le mode chauffage sera activé.
Quel est votre avis sur ces 3 paramètres ?
Merci
31 octobre 2022 à 10:33

Bonjour.
Malgré de nombreuses recherches, je ne trouve pas de réponse à mes questions concernant la valeur de certains paramètres.
Le contexte : on vient de m'installer une chaudière neuve (modèle dans le titre) avec en option le thermostat radio NSC RF + sonde de température extérieure (pour moi la configuration idéale pour profiter à 100% d'une chaudière à condensation). J'ai des radiateurs acier avec vannes thermostatiques et j'ai fait un premier équilibrage des radiateurs.
L'installation s'est bien passée mais je doute que mon chauffagiste ait optimisé la configuration car tous les paramètres sont aux valeurs par défaut, et donc j'ai un doute sur le fait que la configuration soit optimisée pour prendre en compte la sonde extérieure.
La doc technique est visible ici https://www.elmleblanc-prescription.fr/3-egalis-condens-14-24-im-6720811751_06/
Parmi les paramètres, ceux qui me questionnent :
1.C. : diagramme du circulateur
la valeur est 4 alors que la valeur 5 (Pression proportionnelle basse) permettrait selon ELM d'optimiser les économies et les bruits de circulation.
1.E. : Mode de commande du circulateur chauffage
valeur par défaut actuellement (Mode de commande 0 (mode automatique, réglage d’origine) : La régulation BUS commande le circulateur chauffage), mais j'ai l'impression que la valeur 4 (Commutation intelligente du circulateur chauffage sur les installations de chauffage dotées d’une régulation à sonde extérieure. Le circulateur chauffage n’est activé que si cela s’avère nécessaire.) serait plus appropriée du fait de la sonde extérieure
P.0.. : Activation de la régulation en fonction de la température extérieure et température de passage en mode été automatique
Cette fonction permet de régler la température de passage en mode été automatique. Si la température extérieure est supérieure à cette valeur, le chauffage s’arrête. Si la température extérieure est inférieure à cette valeur d'au moins 1 K ( °C), le chauffage se remet en marche. Si la valeur est réglée entre 01 et 30 (1 et 30 °C), la régulation du chauffage en fonction de la température extérieure intégrée est active. Les réglages possibles sont:
• 00: fonction désactivée
• 01 ... 30: Limite de température (1 à 30 °C)
Le réglage d’origine est 00 et c'est celui que j'ai actuellement. Du coup, je me demande si la fonction de régulation intelligente en fonction de la sonde extérieure est bien activée ! J'ai envie de la passer à une valeur genre 25 pour être certain de garder la main sur la programmation du chauffage.
Comme en ce moment la température extérieure est anormalement élevée, le chauffage ne se met pas encore en route, donc difficile de tester. Mais avant de jouer avec ces paramètres, j'aurais aimé avoir l'avis de quelqu'un qui connait bien ces chaudières.
Merci à vous.
Malgré de nombreuses recherches, je ne trouve pas de réponse à mes questions concernant la valeur de certains paramètres.
Le contexte : on vient de m'installer une chaudière neuve (modèle dans le titre) avec en option le thermostat radio NSC RF + sonde de température extérieure (pour moi la configuration idéale pour profiter à 100% d'une chaudière à condensation). J'ai des radiateurs acier avec vannes thermostatiques et j'ai fait un premier équilibrage des radiateurs.
L'installation s'est bien passée mais je doute que mon chauffagiste ait optimisé la configuration car tous les paramètres sont aux valeurs par défaut, et donc j'ai un doute sur le fait que la configuration soit optimisée pour prendre en compte la sonde extérieure.
La doc technique est visible ici https://www.elmleblanc-prescription.fr/3-egalis-condens-14-24-im-6720811751_06/
Parmi les paramètres, ceux qui me questionnent :
1.C. : diagramme du circulateur
la valeur est 4 alors que la valeur 5 (Pression proportionnelle basse) permettrait selon ELM d'optimiser les économies et les bruits de circulation.
1.E. : Mode de commande du circulateur chauffage
valeur par défaut actuellement (Mode de commande 0 (mode automatique, réglage d’origine) : La régulation BUS commande le circulateur chauffage), mais j'ai l'impression que la valeur 4 (Commutation intelligente du circulateur chauffage sur les installations de chauffage dotées d’une régulation à sonde extérieure. Le circulateur chauffage n’est activé que si cela s’avère nécessaire.) serait plus appropriée du fait de la sonde extérieure
P.0.. : Activation de la régulation en fonction de la température extérieure et température de passage en mode été automatique
Cette fonction permet de régler la température de passage en mode été automatique. Si la température extérieure est supérieure à cette valeur, le chauffage s’arrête. Si la température extérieure est inférieure à cette valeur d'au moins 1 K ( °C), le chauffage se remet en marche. Si la valeur est réglée entre 01 et 30 (1 et 30 °C), la régulation du chauffage en fonction de la température extérieure intégrée est active. Les réglages possibles sont:
• 00: fonction désactivée
• 01 ... 30: Limite de température (1 à 30 °C)
Le réglage d’origine est 00 et c'est celui que j'ai actuellement. Du coup, je me demande si la fonction de régulation intelligente en fonction de la sonde extérieure est bien activée ! J'ai envie de la passer à une valeur genre 25 pour être certain de garder la main sur la programmation du chauffage.
Comme en ce moment la température extérieure est anormalement élevée, le chauffage ne se met pas encore en route, donc difficile de tester. Mais avant de jouer avec ces paramètres, j'aurais aimé avoir l'avis de quelqu'un qui connait bien ces chaudières.
Merci à vous.
29 octobre 2022 à 19:13

Bonjour,
Malgré de nombreuses recherches, je ne trouve pas de réponse à mes questions concernant la valeur de certains paramètres.
Le contexte : on vient de m'installer une chaudière neuve (modèle dans le titre) avec en option le thermostat radio + sonde de température extérieure (pour moi la configuration idéale pour profiter à 100% d'une chaudière à condensation).
Merci.
Malgré de nombreuses recherches, je ne trouve pas de réponse à mes questions concernant la valeur de certains paramètres.
Le contexte : on vient de m'installer une chaudière neuve (modèle dans le titre) avec en option le thermostat radio + sonde de température extérieure (pour moi la configuration idéale pour profiter à 100% d'une chaudière à condensation).
Merci.
29 octobre 2022 à 18:49