Profil du membre Arnak
Actuellement
24 584
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Arnak sur le forum Chauffage

a posté 3 messages sur le forum Chauffage :
Petite précision, les diamètres indiqués sur le plan sont les diamètres extérieurs (22= 22/20).
J'ai refait un plan un peu plus précis de mon installation.
Pouvez-vous me confirmer que cela est toujours bien conforme ?
D'avance merci pour votre aide.
Nicolas
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai refait un plan un peu plus précis de mon installation.
Pouvez-vous me confirmer que cela est toujours bien conforme ?
D'avance merci pour votre aide.
Nicolas
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

31 mars 2021 à 15:25

Merci pour votre réponse.
Voici les quelques informations complémentaires demandées :
Ma chaudière est bien à condensation et est équipée uniquement d'un sonde extérieure.
La puissance totale de l'installation est d'environ 9300w.
Je suis situé en Seine et Marne.
Pour ce qui est de la soupape j'étais persuadé qu'elle devait se trouver directement en sortie de chaudière. Si tel n'est pas le cas à quelle distance minimum doit-on l'installer ??
Je prends note pour le filtre anti-boues.
Cordialement.
Nicolas
Voici les quelques informations complémentaires demandées :
Ma chaudière est bien à condensation et est équipée uniquement d'un sonde extérieure.
La puissance totale de l'installation est d'environ 9300w.
Je suis situé en Seine et Marne.
Pour ce qui est de la soupape j'étais persuadé qu'elle devait se trouver directement en sortie de chaudière. Si tel n'est pas le cas à quelle distance minimum doit-on l'installer ??
Je prends note pour le filtre anti-boues.
Cordialement.
Nicolas
30 mars 2021 à 16:45

Bonjour à tous.
Je viens vers vous car mon réseau de chauffage acier étant vieillissant (corrosion avancée essentiellement dans la cave), je souhaiterais remplacer l'ensemble par des tuyaux cuivre.
La mise en place et la soudure ne sont pas un problème par contre j'ai un peu de mal à me décider quant aux diamètres des tuyaux à utiliser.
Ma chaudière est une murale à gaz de 25Kw de marque Oertli.
Le diamètre de sortie du circuit de chauffage est en 22.
Je vous joins le plan du circuit de chauffage que j'ai imaginé si une bonne âme pouvait accorder quelques minutes de son temps pour vérifier que l'installation serait cohérente en l'état ?
Les radiateurs seront équipés de robinets thermostatiques et je compte installer une soupape différentielle en sortie de chaudière.
D'avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
plan circuit chauffage.pdf
Je viens vers vous car mon réseau de chauffage acier étant vieillissant (corrosion avancée essentiellement dans la cave), je souhaiterais remplacer l'ensemble par des tuyaux cuivre.
La mise en place et la soudure ne sont pas un problème par contre j'ai un peu de mal à me décider quant aux diamètres des tuyaux à utiliser.
Ma chaudière est une murale à gaz de 25Kw de marque Oertli.
Le diamètre de sortie du circuit de chauffage est en 22.
Je vous joins le plan du circuit de chauffage que j'ai imaginé si une bonne âme pouvait accorder quelques minutes de son temps pour vérifier que l'installation serait cohérente en l'état ?
Les radiateurs seront équipés de robinets thermostatiques et je compte installer une soupape différentielle en sortie de chaudière.
D'avance merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
plan circuit chauffage.pdf
30 mars 2021 à 11:38