Mon chauffagiste est intervenu plusieurs fois pour des soucis de sondes (Départ-Retour ECS / Stand-by ECS) sur ma chaudière et j'ai toujours un souci même après remplacement des deux sondes.
Pour faire simple, lorsque la chaudière passe en demande eau sanitaire : aucun souci, lorsque la chaudière passe en demande eau chauffage : la sonde stand-by ECS (située sous le ballon d'ECS) empêche le switch d'envoyer l'eau chaude vers le circuit de chauffage et celui-ci reste toujours vers le ballon ECS.
Pour tester, j'ai retiré la connexion à cette sonde stand-by ECS et l'ai simplement court-circuitée au niveau du connecteur qui part vers la carte mère et miracle : le switch passe en circulation circuit chauffage et la chaudière se met en route !
Lorsque je veux à nouveau de l'eau sanitaire, j'enlève juste le court-circuit improvisé et je peux produire de l'ECS - sans même la reconnecter sur la sonde stand-by ECS.
Mon souci est qu'une intervention manuelle est nécessaire sur la chaudière et j'aimerais retrouver l'automatisme de celle-ci !
Deux sondes ont été remplacées :
Départ/retour ECS : (numéro de produit : 7099187)
Standby ECS : (numéro de produit : 7099164).
Toute idée est la bienvenue car je suis vraiment perdu et ne veux pas systématiquement appeler le chauffagiste qui me facture chaque intervention. J'aimerais la solution et ensuite, le faire intervenir car nous n'avons aucune idée de comment solutionner le problème définitivement.
Merci d'avance à tous.
Mon chauffagiste est intervenu plusieurs fois pour des soucis de sondes (Départ-Retour ECS / Stand-by ECS) sur ma chaudière et j'ai toujours un souci même après remplacement des deux sondes.
Pour faire simple, lorsque la chaudière passe en demande eau sanitaire : aucun souci, lorsque la chaudière passe en demande eau chauffage : la sonde stand-by ECS (située sous le ballon d'ECS) empêche le switch d'envoyer l'eau chaude vers le circuit de chauffage et celui-ci reste toujours vers le ballon ECS.
Pour tester, j'ai retiré la connexion à cette sonde stand-by ECS et l'ai simplement court-circuitée au niveau du connecteur qui part vers la carte mère et miracle : le switch passe en circulation circuit chauffage et la chaudière se met en route !
Lorsque je veux à nouveau de l'eau sanitaire, j'enlève juste le court-circuit improvisé et je peux produire de l'ECS - sans même la reconnecter sur la sonde stand-by ECS.
Mon souci est qu'une intervention manuelle est nécessaire sur la chaudière et j'aimerais retrouver l'automatisme de celle-ci !
Deux sondes ont été remplacées :
Départ/retour ECS : (numéro de produit : 7099187)
Standby ECS : (numéro de produit : 7099164).
Toute idée est la bienvenue car je suis vraiment perdu et ne veux pas systématiquement appeler le chauffagiste qui me facture chaque intervention. J'aimerais la solution et ensuite, le faire intervenir car nous n'avons aucune idée de comment solutionner le problème définitivement.
Merci d'avance à tous.
07 avril 2013 à 10:31