Bonjour à tous.
J'ai entrepris l'installation d'une cuisinière a bois bouilleur avec ballon tampon raccordé sur un système de radiateurs basse température.
La partie primaire de mon installation semble fonctionner, en revanche je suis embêté avec la partie radiateurs.
J'ai installé un module hydraulique (circulateur / vanne mélangeuse) d'occasion pour alimenter les radiateurs, le chaud étant raccordé sur le haut du ballon et le froid sur le bas.
Je constate que lors de l'allumage du circulateur, les tuyaux du retour deviennent bien plus chauds que le départ.
Comme si l'eau chaude retournait, en partie, directement vers le bas du ballon.
Je me suis donc penché un peu plus sur cette vanne mélangeuse qui semble pour moi être la fautive.
Et effectivement, en la regardant de plus près, je constate qu'il y a une vis de réglage qui semble dévier, à l'aide d'un clapet, l'eau chaude directement vers le retour radiateur.
N'étant pas un professionnel, je ne suis pas certain de mon diagnostic et le remplacement d'un module hydraulique étant assez coûteux je préfère être sûr de moi.
Je vous joint une photo de la vanne mélangeuse. (La vis dont je parle se trouve près du 10)
Toute aide sera la bienvenue
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'ai entrepris l'installation d'une cuisinière a bois bouilleur avec ballon tampon raccordé sur un système de radiateurs basse température.
La partie primaire de mon installation semble fonctionner, en revanche je suis embêté avec la partie radiateurs.
J'ai installé un module hydraulique (circulateur / vanne mélangeuse) d'occasion pour alimenter les radiateurs, le chaud étant raccordé sur le haut du ballon et le froid sur le bas.
Je constate que lors de l'allumage du circulateur, les tuyaux du retour deviennent bien plus chauds que le départ.
Comme si l'eau chaude retournait, en partie, directement vers le bas du ballon.
Je me suis donc penché un peu plus sur cette vanne mélangeuse qui semble pour moi être la fautive.
Et effectivement, en la regardant de plus près, je constate qu'il y a une vis de réglage qui semble dévier, à l'aide d'un clapet, l'eau chaude directement vers le retour radiateur.
N'étant pas un professionnel, je ne suis pas certain de mon diagnostic et le remplacement d'un module hydraulique étant assez coûteux je préfère être sûr de moi.
Je vous joint une photo de la vanne mélangeuse. (La vis dont je parle se trouve près du 10)
Toute aide sera la bienvenue