Le problème a été résolu ! Et il ne venait probablement pas du pressostat, même si nous en avons mis un neuf.
À partir du moment où nous entendons le ventilateur se déclencher en tirant de l'eau chaude, le pressostat est normalement bon.
Le problème venait principalement du circulateur qui était bloqué ou grippé, ce qui bloquait le cycle d'allumage. Il a suffi de l'ouvrir pour le débloquer.
Ensuite, la phase d'allumage a enfin commencé avec les étincelles, mais il a fallu ouvrir et débloquer l'électrovanne gaz et purger un peu le gaz avant d'avoir enfin les flammes et la chaudière qui fonctionne enfin après plusieurs années d'arrêt.

06 novembre 2024 à 22:21

Bonjour à tous.
J'aimerais avoir vos avis concernant ma vieille chaudière Chaffoteaux Nectra Top 23 FF que je rallume après 1 an d'inactivité suite aux travaux de rénovation de l'appartement et à la purge des radiateurs.
La chaudière s'allume, le voyant vert est allumé.
J'entends un petit bruit provenant de ce qui semble être la vanne 3 voies, qui s'arrête au bout de 1 à 2 secondes. J'entends également la pompe tourner, mais il ne se passe rien : Pas d'étincelle, ni de flamme, ni de voyant rouge.
Si je tire de l'eau au robinet, j'entends le ventilateur se déclencher et tourner, mais toujours aucune étincelle, ni flamme, ni odeur de gaz dans la chambre à combustion (le gaz arrive bien à la chaudière).
J'ai vérifié les fusibles, ils sont bons.
J'ai soufflé dans les 2 tubes du pressostat, mais cela n'a pas fait de différence.
Auriez-vous des idées de ce qui pourrait causer ce problème ou des pièces à vérifier, s'il vous plaît ?
Merci pour votre aide.
J'aimerais avoir vos avis concernant ma vieille chaudière Chaffoteaux Nectra Top 23 FF que je rallume après 1 an d'inactivité suite aux travaux de rénovation de l'appartement et à la purge des radiateurs.
La chaudière s'allume, le voyant vert est allumé.
J'entends un petit bruit provenant de ce qui semble être la vanne 3 voies, qui s'arrête au bout de 1 à 2 secondes. J'entends également la pompe tourner, mais il ne se passe rien : Pas d'étincelle, ni de flamme, ni de voyant rouge.
Si je tire de l'eau au robinet, j'entends le ventilateur se déclencher et tourner, mais toujours aucune étincelle, ni flamme, ni odeur de gaz dans la chambre à combustion (le gaz arrive bien à la chaudière).
J'ai vérifié les fusibles, ils sont bons.
J'ai soufflé dans les 2 tubes du pressostat, mais cela n'a pas fait de différence.
Auriez-vous des idées de ce qui pourrait causer ce problème ou des pièces à vérifier, s'il vous plaît ?
Merci pour votre aide.