Profil du membre Alban-13
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit Alban-13 sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Merci pour votre réponse, mais j'ai déjà résolu le problème.
Il y avait de l'air dans la tuyauterie.
Les purgeurs automatiques étaient défaillants.
Cordialement.
Il y avait de l'air dans la tuyauterie.
Les purgeurs automatiques étaient défaillants.
Cordialement.
16 juin 2017 à 20:35

Bonjour à tous.
Je possède une chaudière Weishaupt, au sous-sol, pilotée par programmateur et sonde extérieure, qui déclenche automatiquement la vanne et la pompe pour envoyer l'eau dans le plancher suivant la température demandée dans les pièces.
Ma maison comporte 3 niveaux sous-sol- RDC et 1 étage à hauteur de 6,50 M.
Et malgré un vase d'expansion **neuf de 25 L**.
J'ai néanmoins des pertes de pression dans le plancher chauffant à l'étage et en conséquence une température qui n'est pas constante.
Ce qui m'oblige à surveiller fréquemment la pression d'eau dans le plancher.
Je souhaiterais installer un circulateur d'eau supplémentaire au RDC afin d'augmenter le flux d'eau dans le plancher de l'étage (pour la plomberie aucun problème : je sais faire).
Pour ce faire, je voudrais que ce circulateur supplémentaire soit piloté par ma chaudière afin qu'il se mette en marche que quand cela est nécessaire et non en permanence.
Comment brancher (électriquement) le nouveau circulateur sur celui du sous-sol pour qu'il se déclenche en même temps ?
Et faut-il mettre un relais électrique pour le commander ?
Un schéma de branchement serait le bienvenu.
Vous en remerciant d'avance.
Cordialement.
André.
Je possède une chaudière Weishaupt, au sous-sol, pilotée par programmateur et sonde extérieure, qui déclenche automatiquement la vanne et la pompe pour envoyer l'eau dans le plancher suivant la température demandée dans les pièces.
Ma maison comporte 3 niveaux sous-sol- RDC et 1 étage à hauteur de 6,50 M.
Et malgré un vase d'expansion **neuf de 25 L**.
J'ai néanmoins des pertes de pression dans le plancher chauffant à l'étage et en conséquence une température qui n'est pas constante.
Ce qui m'oblige à surveiller fréquemment la pression d'eau dans le plancher.
Je souhaiterais installer un circulateur d'eau supplémentaire au RDC afin d'augmenter le flux d'eau dans le plancher de l'étage (pour la plomberie aucun problème : je sais faire).
Pour ce faire, je voudrais que ce circulateur supplémentaire soit piloté par ma chaudière afin qu'il se mette en marche que quand cela est nécessaire et non en permanence.
Comment brancher (électriquement) le nouveau circulateur sur celui du sous-sol pour qu'il se déclenche en même temps ?
Et faut-il mettre un relais électrique pour le commander ?
Un schéma de branchement serait le bienvenu.
Vous en remerciant d'avance.
Cordialement.
André.
10 février 2017 à 11:37