Bonjour.
J'ai changé le raccord de prise de fumées et pas d'amélioration après sondage du pressostat et de la sonde de température de démarrage.
J'ai continué mes investigations et ai fini par trouver l'origine de la panne qui ne figure pas sur le manuel.
Tout simplement le thermostat d'ambiance défectueux.
Je l'ai remplacé et bingo.
Merci de votre réponse.
J'ai changé le raccord de prise de fumées et pas d'amélioration après sondage du pressostat et de la sonde de température de démarrage.
J'ai continué mes investigations et ai fini par trouver l'origine de la panne qui ne figure pas sur le manuel.
Tout simplement le thermostat d'ambiance défectueux.
Je l'ai remplacé et bingo.
Merci de votre réponse.
22 février 2023 à 08:23

Bonjour,
Sur chaudière De Dietrich MS24FF, le raccord de prise de fumée endommagé peut-il provoquer une erreur 03 ?
Merci.
Sur chaudière De Dietrich MS24FF, le raccord de prise de fumée endommagé peut-il provoquer une erreur 03 ?
Merci.