Profil du membre adipie
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
Membre inscrit adipie sur le forum Chauffage

a posté 2 messages sur le forum Chauffage :
Bonjour et merci pour votre réponse.
Vu que le thermostat CMS927B1023 et le régulateur HMC80 ne sont plus fabriqués, je préfère remplacer ces deux éléments par du matériel récent et plus fiable.
Réponse à vos questions :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Pompe à chaleur sur nappe phréatique INERGEO type EEZP72 15.3 kW sur ballon 500 litres.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs basse température.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Honeywell CMS927B1023 (durée de vie de l'écran LCD environ 5 ans)
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans le couloir d'entré.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
11000 kW, maison construite en 1975, label Promotelec.
Région plaine d'Alsace.
Cordialement.
Pierre
Vu que le thermostat CMS927B1023 et le régulateur HMC80 ne sont plus fabriqués, je préfère remplacer ces deux éléments par du matériel récent et plus fiable.
Réponse à vos questions :
- Marque, modèle, type, numéro de série et année de votre chaudière ?
Pompe à chaleur sur nappe phréatique INERGEO type EEZP72 15.3 kW sur ballon 500 litres.
- Type d'installation de chauffage (radiateurs ou plancher chauffant) ?
Radiateurs basse température.
- Votre chaudière est-elle équipée d'une sonde extérieure ?
Non
- Votre installation de chauffage est-elle équipée de robinets thermostatiques ?
Oui
- Quelle est la marque, le type, le modèle de votre thermostat d'ambiance ?
Honeywell CMS927B1023 (durée de vie de l'écran LCD environ 5 ans)
- Où se situe votre thermostat d'ambiance dans votre logement ?
Dans le couloir d'entré.
- Quelle est la puissance demandée par votre installation de chauffage, votre région ou votre ville ?
11000 kW, maison construite en 1975, label Promotelec.
Région plaine d'Alsace.
Cordialement.
Pierre
19 novembre 2021 à 16:47

Bonjour.
Mon chauffage par radiateurs est équipé d’un thermostat d’ambiance Honeywell CMS927B1023 + boîtier de régulation et gestion de la pompe de circulation Honeywell HMC80.
Actuellement l’affichage LCD sur le thermostat est hors service.
Comme ce matériel n’est plus commercialisé, je cherche l’équivalent pouvant remplacer l’actuel.
Qui peut m’indiquer ou trouver cette régulation.
Cordialement.
Pierre.
Mon chauffage par radiateurs est équipé d’un thermostat d’ambiance Honeywell CMS927B1023 + boîtier de régulation et gestion de la pompe de circulation Honeywell HMC80.
Actuellement l’affichage LCD sur le thermostat est hors service.
Comme ce matériel n’est plus commercialisé, je cherche l’équivalent pouvant remplacer l’actuel.
Qui peut m’indiquer ou trouver cette régulation.
Cordialement.
Pierre.
10 novembre 2021 à 10:34