Autre question, la dernière
Y a-t-il une raison, sans doute que oui, au fait que la température des boucles chute lorsque l'on s'approche et que l'on passe en dessous de la température de hors gel programmée ?
C'est très flagrant et brutal et je l'ai encore constaté ces derniers jours lorsqu'il a fait froid la nuit.
Je perds 4-5°C sur les boucles qui fonctionnent à peu normalement, grosso modo en 30 minutes.
Cordialement.

C'est très flagrant et brutal et je l'ai encore constaté ces derniers jours lorsqu'il a fait froid la nuit.
Je perds 4-5°C sur les boucles qui fonctionnent à peu normalement, grosso modo en 30 minutes.
Cordialement.
06 novembre 2018 à 11:41

Bonjour,
Merci pour toutes ces informations. Je vais mettre ces conseils en application au fur et à mesure après avoir trouvé un plombier/chauffagiste connaissant un minimum la chaudière.
Concernant cette histoire de vanne(s) grippée(s) je me demandais s'il était possible de les changer sans mettre en péril l'installation ? Les tubes ne sont pas extensibles et la moindre erreur pourrait coûter chère.
Si certaines sont grippées j'ai peur qu'à terme d'autres le deviennent. J'ai vu qu'il existait des désemboueurs automatiques. Votre avis m'intéresse sur ces dispositifs.
A supposer que la/les vannes grippée(s) le soi(en)t en position fermée, est-ce que d'injecter un désemboueur chimique aurait un intérêt ?
Cordialement.
Merci pour toutes ces informations. Je vais mettre ces conseils en application au fur et à mesure après avoir trouvé un plombier/chauffagiste connaissant un minimum la chaudière.
Concernant cette histoire de vanne(s) grippée(s) je me demandais s'il était possible de les changer sans mettre en péril l'installation ? Les tubes ne sont pas extensibles et la moindre erreur pourrait coûter chère.
Si certaines sont grippées j'ai peur qu'à terme d'autres le deviennent. J'ai vu qu'il existait des désemboueurs automatiques. Votre avis m'intéresse sur ces dispositifs.
A supposer que la/les vannes grippée(s) le soi(en)t en position fermée, est-ce que d'injecter un désemboueur chimique aurait un intérêt ?
Cordialement.
06 novembre 2018 à 09:22

Bonjour,
Voici les images manquantes.
Probablement une fausse manip de ma part car avec les images affichées je ne voyais plus le bouton permettant de poster la réponse.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Voici les images manquantes.
Probablement une fausse manip de ma part car avec les images affichées je ne voyais plus le bouton permettant de poster la réponse.
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



05 novembre 2018 à 16:31

Bonjour,
Oui, l'impatience est à son paroxysme
Toutes les brillantes idées viennent de l'installateur à qui j'avais demandé de changer la chaudière d'origine, petit modèle mural qui consommait beaucoup, et c'est lui qui a fait le choix de la chaudière, l'architecture, les sondes, etc, etc.
Excellent plombier mais pas chauffagiste pour deux sous. La preuve en est cette histoire de sonde d'ambiance qui ont l'air d'être tout à fait superflues. D'ailleurs, au bout de deux hivers, devant la difficulté à faire fonctionner l'installation, il m'a laissé tomber, faisant le mort à chaque fois que j'essayais de le contacter.
Je donnerais bien son nom mais cela ne résoudrait pas mon problème.
Concernant le désembouage, je n'ai pas de réponse concernant la méthodologie employée par le prestataire.
Étant présent le jour de l'intervention, je confirme qu'aucun additif n'a été utilisé que cela soit pour le nettoyage ou pour la bonne conservation du fluide. J'ai découvert après coup qu'au moins le produit de conservation était nécessaire. Idem pour le nom de l'entreprise. Je pourrais vous le fournir, mais en privé.
A propos de la sonde extérieure, j'ai rappelé ce matin et oh miracle, après leur avoir dit que j'avais trouvé la dite sonde sur internet et qu'elle était immédiatement disponible, comme par enchantement, il celle qu'il attendait et RdV a été pris pour dans quelques jours. Cette entreprise, différente des deux premières, semble être la société officielle de maintenance du matériel De Dietrich.
Facile de de trouver le nom.
Je suis dans l'Essonne, à proximité d'Étampes.
Merci pour les explications sur la manière de concevoir une installation à plancher chauffant.
Visiblement, je suis loin d'avoir le système optimal.
Je mets trois photos. L'une montrant les départs de la chaudière, une autre pour la nourrice de départ et enfin la dernière pour celle de retour. C'est identique au 1er étage exception faites des vannes qui possèdent une sorte de bague supplémentaire, filetée à trou hexagonal, que je suppose être des arrêts pour éviter d'aller trop loin dans le dévissage. La marque est identique : Giacomini
Cordialement.
Oui, l'impatience est à son paroxysme

Excellent plombier mais pas chauffagiste pour deux sous. La preuve en est cette histoire de sonde d'ambiance qui ont l'air d'être tout à fait superflues. D'ailleurs, au bout de deux hivers, devant la difficulté à faire fonctionner l'installation, il m'a laissé tomber, faisant le mort à chaque fois que j'essayais de le contacter.
Je donnerais bien son nom mais cela ne résoudrait pas mon problème.
Concernant le désembouage, je n'ai pas de réponse concernant la méthodologie employée par le prestataire.
Étant présent le jour de l'intervention, je confirme qu'aucun additif n'a été utilisé que cela soit pour le nettoyage ou pour la bonne conservation du fluide. J'ai découvert après coup qu'au moins le produit de conservation était nécessaire. Idem pour le nom de l'entreprise. Je pourrais vous le fournir, mais en privé.
A propos de la sonde extérieure, j'ai rappelé ce matin et oh miracle, après leur avoir dit que j'avais trouvé la dite sonde sur internet et qu'elle était immédiatement disponible, comme par enchantement, il celle qu'il attendait et RdV a été pris pour dans quelques jours. Cette entreprise, différente des deux premières, semble être la société officielle de maintenance du matériel De Dietrich.
Facile de de trouver le nom.

Je suis dans l'Essonne, à proximité d'Étampes.
Merci pour les explications sur la manière de concevoir une installation à plancher chauffant.
Visiblement, je suis loin d'avoir le système optimal.
Je mets trois photos. L'une montrant les départs de la chaudière, une autre pour la nourrice de départ et enfin la dernière pour celle de retour. C'est identique au 1er étage exception faites des vannes qui possèdent une sorte de bague supplémentaire, filetée à trou hexagonal, que je suppose être des arrêts pour éviter d'aller trop loin dans le dévissage. La marque est identique : Giacomini
Cordialement.
05 novembre 2018 à 14:59

Bonjour,
Merci pour votre réponse ainsi que vos conseils.
Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible car je suis en galère avec cette installation depuis 5 ans. Aucune des sociétés que j'ai sollicitées n'ont été en mesure de faire fonctionner l'ensemble correctement. Heureusement j'ai une cheminée qui permet de pallier un peu, vraiment qu'un peu, le manque de chauffage lors des journées de grand froid.
Il y a deux circuits, un pour chacun des étages, chacun en direct sur la chaudière. Il y a deux sondes d'ambiance une pour le circuit A et l'autre pour le B. Les consignes de température sont de l'ordre de 24°C pour chaque étage, pour un résultat oscillant entre 19.5° et 21.5° en température ambiante. Le circuit B est équipé d'une vanne 3 voies.
En ce qui concerne le A, je n'en ai aucune certitude car la chaudière fait également l'eau chaude. Néanmoins, il me semble que c'est le cas. Lors du nettoyage des différentes boucles, aucun additif n'a été ajouté et le Ph n'a surement pas été vérifié. Il me semble même que l'opérateur a trouvé des vannes de distribution grippées. Je n'ai absolument aucune certitude sur la manière dont il a pu opérer. Ce dont je suis certain, c'est qu'il n'y a pas de quoi visualiser le débit dans chacune des boucles pour faire un équilibrage. Il y a juste des vannes départ et retour sur chacune des nourrices.
La chaudière est en mode confort permanent car depuis la remise en route, grosso modo deux mois, il y a un message d'erreur qui s'affiche régulièrement DEF.COM MC D14. La carte SCU et un module radio ont été changé sans que cela ne supprime ce message.
Je n'ai plus de nouvelle de la société en charge de la maintenance et à chaque fois que j'appelle on me répond qu'il y a rupture de stock sur la sonde de température extérieure (installée au nord). Cela dure depuis 3 ou 4 semaines.
J'ai suivi vos recommandations concernant les courbes de chauffe, température de pied de courbe ainsi que les limitations de température.
Cordialement.
Merci pour votre réponse ainsi que vos conseils.
Je vais essayer d'être le plus exhaustif possible car je suis en galère avec cette installation depuis 5 ans. Aucune des sociétés que j'ai sollicitées n'ont été en mesure de faire fonctionner l'ensemble correctement. Heureusement j'ai une cheminée qui permet de pallier un peu, vraiment qu'un peu, le manque de chauffage lors des journées de grand froid.
Il y a deux circuits, un pour chacun des étages, chacun en direct sur la chaudière. Il y a deux sondes d'ambiance une pour le circuit A et l'autre pour le B. Les consignes de température sont de l'ordre de 24°C pour chaque étage, pour un résultat oscillant entre 19.5° et 21.5° en température ambiante. Le circuit B est équipé d'une vanne 3 voies.
En ce qui concerne le A, je n'en ai aucune certitude car la chaudière fait également l'eau chaude. Néanmoins, il me semble que c'est le cas. Lors du nettoyage des différentes boucles, aucun additif n'a été ajouté et le Ph n'a surement pas été vérifié. Il me semble même que l'opérateur a trouvé des vannes de distribution grippées. Je n'ai absolument aucune certitude sur la manière dont il a pu opérer. Ce dont je suis certain, c'est qu'il n'y a pas de quoi visualiser le débit dans chacune des boucles pour faire un équilibrage. Il y a juste des vannes départ et retour sur chacune des nourrices.
La chaudière est en mode confort permanent car depuis la remise en route, grosso modo deux mois, il y a un message d'erreur qui s'affiche régulièrement DEF.COM MC D14. La carte SCU et un module radio ont été changé sans que cela ne supprime ce message.
Je n'ai plus de nouvelle de la société en charge de la maintenance et à chaque fois que j'appelle on me répond qu'il y a rupture de stock sur la sonde de température extérieure (installée au nord). Cela dure depuis 3 ou 4 semaines.
J'ai suivi vos recommandations concernant les courbes de chauffe, température de pied de courbe ainsi que les limitations de température.
Cordialement.
04 novembre 2018 à 19:26

Bonjour,
J'ai un problème récurrent avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V qui alimente un plancher chauffant.
Lorsque la température externe chute sous les 3-4°C, les boucles chauffent nettement moins.
Les mesures faites hier sur le plancher chauffant au endroit des différentes boucles au moyen d'un thermomètre infrarouge, pas très précis mais ça donne une idée, donnaient 24-25°C avec une température externe de 8°C.
Ce matin la température externe est de -0.5°C et le plancher affiche à peine 20°C.
La courbe de chauffe est réglée à 0.9 avec un pied de courbe à 25°C.
La maison est correctement isolée bien que ne répondant pas aux dernières normes (25 ans d'âge).
Le premier étage qui lui aussi équipé d'un plancher chauffant n'a pas ce souci.
Sa courbe de chauffe est à 0.8 et la température de pied de courbe n'est pas positionnée. Toutes les boucles ont été désembouées et purgées de leur air il y a quelques semaines de cela.
Ce phénomène survient tous les ans sans que la société qui fait l'entretien, ne soit en mesure de me fournir une explication et encore moins de résoudre le problème.
D'avance merci pour vos lumières.
J'ai un problème récurrent avec ma chaudière De Dietrich Modulens AGC 25/V qui alimente un plancher chauffant.
Lorsque la température externe chute sous les 3-4°C, les boucles chauffent nettement moins.
Les mesures faites hier sur le plancher chauffant au endroit des différentes boucles au moyen d'un thermomètre infrarouge, pas très précis mais ça donne une idée, donnaient 24-25°C avec une température externe de 8°C.
Ce matin la température externe est de -0.5°C et le plancher affiche à peine 20°C.
La courbe de chauffe est réglée à 0.9 avec un pied de courbe à 25°C.
La maison est correctement isolée bien que ne répondant pas aux dernières normes (25 ans d'âge).
Le premier étage qui lui aussi équipé d'un plancher chauffant n'a pas ce souci.
Sa courbe de chauffe est à 0.8 et la température de pied de courbe n'est pas positionnée. Toutes les boucles ont été désembouées et purgées de leur air il y a quelques semaines de cela.
Ce phénomène survient tous les ans sans que la société qui fait l'entretien, ne soit en mesure de me fournir une explication et encore moins de résoudre le problème.
D'avance merci pour vos lumières.