Manque de tirage avec ancien conduit de cheminée pas de tubage
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
9838
Question Forum : Manque de tirage avec ancien conduit de cheminée pas de tubage
Invité

Bonjour, j'ai un manque de tirage sur cheminée à foyer fermé, la cheminée n'est pas tubée, cause ancienne maison, et le conduit est trop petit pour du 180 minimum. Que faire ? Merci de répondre.
01 septembre 2009 à 21:23
Conseils 1 Réparation Chauffage
Invité

Manque de tirage avec ancien conduit de cheminée pas de tubage
Invité

Bonjour,
les solutions à votre problème ne sont pas nombreuses :
- Essayer de rehausser la sortie en toiture en ajoutant quelques boisseaux.
- Placer un extracteur de fumées électrique.
- Refaire un conduit neuf en boisseaux ou en inox en double paroi isolée.
Vous ne précisez pas de quand date l'installation de votre foyer fermé. Si elle est relativement récente, celle-ci n'est pas en conformité avec la règlementation en vigueur qui oblige au tubage des conduits anciens.
Vous risquez donc de vous trouver sans assurance ou avec une couverture très réduite en cas d'incendie.
La sagesse conduirait donc à refaire le conduit en respectant, au minimum, le diamètre de sortie des fumées du foyer.
Cordialement.
les solutions à votre problème ne sont pas nombreuses :
- Essayer de rehausser la sortie en toiture en ajoutant quelques boisseaux.
- Placer un extracteur de fumées électrique.
- Refaire un conduit neuf en boisseaux ou en inox en double paroi isolée.
Vous ne précisez pas de quand date l'installation de votre foyer fermé. Si elle est relativement récente, celle-ci n'est pas en conformité avec la règlementation en vigueur qui oblige au tubage des conduits anciens.
Vous risquez donc de vous trouver sans assurance ou avec une couverture très réduite en cas d'incendie.
La sagesse conduirait donc à refaire le conduit en respectant, au minimum, le diamètre de sortie des fumées du foyer.
Cordialement.
02 septembre 2009 à 07:43