Problème condensation bistre sur chaudière Tripoly RM20 bois charbon
Actuellement
24 582
questions dans le
forum chauffage
6724
Problèmes de Chauffage : Problème condensation bistre sur chaudière Tripoly RM20 bois charbon
Invité

Bonjour, je viens de faire installer une chaudière Tripoly RM20 (bois/charbon) dans lappenti (non isolé) situé contre ma maison.
Le conduit posé est constitué de 1 té de purge inox, 2 coudes 45°, 1 m tuyau diam 153 et 1 sortie tradinov Poujoulat.
Au bout de 3 jours de fonctionnement, il y a eu une grosse présence de condensation qui sest soldée par lobstruction du trou du té de purge. Le bistrage formé dans le conduit sest enflammé et il y a donc eu intervention des pompiers.
Jai re-contacté linstallateur qui a pensé à un manque de ventilation du local. Celui-ci est dorénavant équipé dune bouche 300*200 et dune autre 200*200 (située devant le clapet dair primaire et secondaire de la Tripoly). Le soir même, à nouveau une grosse condensation, jai coupé le tirage et re-contacté le chauffagiste.
Il est venu le lendemain (jeudi) et a fixé un modérator après le premier coude. Il est resté pour contrôler la montée en température (80°C) et le bon fonctionnement du clapet. Les fumées sont claires et le soir, il ny avait pas de condensation.
Ce matin, présence de condensation au niveau du clapet du moderator. Jai nettoyé car cela gênait le fonctionnement du clapet.
A midi, présence à nouveau de condensation au niveau du modérator mais aussi du té de purge. Le chapeau de la sortie de toit est plein de bistre (on dirait un miroir) avec la présence de grosses gouttes noires.
Que faire pour éviter un nouvel encrassement ? Faut-il isoler le conduit (en Poujoulat double peau par exemple) ? Le conduit est-il assez long (il dépasse le dessous de toit de la maison et la fumée ne semble pas être gênée pour sévacuer) ?
Merci de me répondre car je dois avouer que je commence à me décourager.
Le conduit posé est constitué de 1 té de purge inox, 2 coudes 45°, 1 m tuyau diam 153 et 1 sortie tradinov Poujoulat.
Au bout de 3 jours de fonctionnement, il y a eu une grosse présence de condensation qui sest soldée par lobstruction du trou du té de purge. Le bistrage formé dans le conduit sest enflammé et il y a donc eu intervention des pompiers.
Jai re-contacté linstallateur qui a pensé à un manque de ventilation du local. Celui-ci est dorénavant équipé dune bouche 300*200 et dune autre 200*200 (située devant le clapet dair primaire et secondaire de la Tripoly). Le soir même, à nouveau une grosse condensation, jai coupé le tirage et re-contacté le chauffagiste.
Il est venu le lendemain (jeudi) et a fixé un modérator après le premier coude. Il est resté pour contrôler la montée en température (80°C) et le bon fonctionnement du clapet. Les fumées sont claires et le soir, il ny avait pas de condensation.
Ce matin, présence de condensation au niveau du clapet du moderator. Jai nettoyé car cela gênait le fonctionnement du clapet.
A midi, présence à nouveau de condensation au niveau du modérator mais aussi du té de purge. Le chapeau de la sortie de toit est plein de bistre (on dirait un miroir) avec la présence de grosses gouttes noires.
Que faire pour éviter un nouvel encrassement ? Faut-il isoler le conduit (en Poujoulat double peau par exemple) ? Le conduit est-il assez long (il dépasse le dessous de toit de la maison et la fumée ne semble pas être gênée pour sévacuer) ?
Merci de me répondre car je dois avouer que je commence à me décourager.
16 novembre 2008 à 03:19
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Problème condensation bistre sur chaudière Tripoly RM20 bois charbon
Invité

Bonjour, votre installateur devant normalement être quelqu'un de compétent c'est à lui de trouver la solution et non pas à vous. Son travail, son matériel sont garantis, exigez un résultat de bon fonctionnement. Plusieurs raisons expliquent vos problèmes mais malheureusement sans être méchant vous n'êtes pas tombé sur un vrai PRO comme beaucoup de personnes. Mettez le en demeure de vous fournir une prestation et un service correspondants à votre demande.
G. B.
G. B.
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Problème condensation bistre sur chaudière Tripoly RM20 bois charbon
Invité

J'ai le même problème. Comment vous en êtes-vous sorti ? Merci pour votre aide. Daniel
11 janvier 2009 à 04:17
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Problème condensation bistre sur chaudière Tripoly RM20 bois charbon
Invité

Même problème avec une chaudière bois De Dietrich CBB30. Sortie 153, j'ai 1 coude 90°, puis un modérateur de tirage verticalement, puis un nouveau coude 90° et un mètre de tube inox horizontal avant d'arriver dans mon conduit de 200x200 non tubé.
Hauteur de cheminée totale 8m avec une réduction de section 200x140 à 3m de la sortie et de ce fait le tubage était impossible.
Le bistre sortait au niveau du modérateur régulièrement pour le bloquer.
La partie inox et la partie basse de la cheminée est tapissée de goudron.
Il y a 3 mois j'avais supprimé le modérateur (car j'avais un faible tirage) et j'ai monté la consigne de température de 75°à 80°.
Depuis les choses se sont améliorées dans les parties inox. Plus que de la suie.
Dans le conduit de cheminée c'est toujours pareil. J'envisage de refaire un nouveau conduit de cheminée et de le tuber en 153.
J'attends des conseils et suggestions. Merci d'avance.
Hauteur de cheminée totale 8m avec une réduction de section 200x140 à 3m de la sortie et de ce fait le tubage était impossible.
Le bistre sortait au niveau du modérateur régulièrement pour le bloquer.
La partie inox et la partie basse de la cheminée est tapissée de goudron.
Il y a 3 mois j'avais supprimé le modérateur (car j'avais un faible tirage) et j'ai monté la consigne de température de 75°à 80°.
Depuis les choses se sont améliorées dans les parties inox. Plus que de la suie.
Dans le conduit de cheminée c'est toujours pareil. J'envisage de refaire un nouveau conduit de cheminée et de le tuber en 153.
J'attends des conseils et suggestions. Merci d'avance.
27 juin 2009 à 21:32
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Chauffage
- 1. Transformer chaudière à bois en chaudière à céréales
- N°1610 : Bonjour. Je possède une chaudière Tripoli à bois. Comment peut-on faire pour qu'elle consomme des céréales ? Merci.
- 2. Beaucoup de goudron avec poêle à bois
- N°2714 : Bonjour. Au secours, poêle à bois avec du goudron qui coule dans la maison. Malgré deux ramonages deux jours après ça recommence. Un nouveau conduit extérieur gainé a été fait mais rien ne change. Le bois de chêne...
- 3. Conduit de poêle à bois qui coule
- N°996 : Bonjour. Lorsque mon poêle à bois fonctionne, il y a de l'eau salie de suie qui coule le long du conduit de cheminée. Pourtant il y a un chapeau au bout. Je ne comprends pas ce qui entraine ces coulures, mais cela salit le...
- 4. Intérieur chaudière bois charbon Chappée coule avec bois
- N°4303 : J'ai une nouvelle chaudière Chappée bois charbon ; depuis sa mise en route, elle coule à l'intérieur ; bien que bois sec de 7 ans et pas de fuite extérieure : je chauffe depuis 40 ans comme ça mais jamais eu de coulée sauf...
- 5. Problème d'odeur de suie froide avec poêle à bois
- N°477 : Bonjour. Depuis une semaine, j'ai installé un poêle à bois 8 Kw, et pendant la journée lorsqu'il est en marche je n'ai pas de souci, mais lorsque je me lève, le poêle est éteint et il y a dans la maison une odeur de suie...
- 6. Enlever bistre dans chaudière à bois
- N°1064 : Bonjour, qui pourrait me donner un tuyau pour supprimer le bistre dans le foyer d'une chaudière à bois ?
- 7. Poêle à bois bistre malgré tubage
- N°6691 : Bonjour, j'ai un poêle à bois (10 Kw) avec un Té tampon puis raccordé à un tubage flexible (double paroi mais non isolé) en diam 153 et qui monte sur 7 m de haut environ. Ce tubage neuf est à l'intérieur d'un vieux conduit...
- 8. Suie coule tuyau extérieur poêle à bois Supra Ontario3
- N°6687 : Bonjour. Je viens d'acheter un poêle à bois Supra Ontario3 et après montage et l'avoir allumé il y a de la suie qui coule le long du tuyau à l'extérieur de celui-ci. Que faire ? Merci pour vos conseils.
- 9. Écoulement suie tuyaux poêle à bois
- N°2856 : Depuis l'installation de mon poêle à bois Godin au mois de décembre, se sont produits des écoulements (ceci de façon irrégulière) à l'extérieur de mes tuyaux (se font au niveau des raccords). Les avis sont partagés mais...
- 10. Sens montage tube emaillé pour poêle à bois
- N°1380 : Bonjour, mon problème : la nuit quand je baisse le tirage de mon poêle, au petit matin le feu meurt doucement, donc je me retrouve avec des gouttes assez grosses de bistres noirs par terre dans ma salle. Je pense que ça condense...
Fiches techniques et Vidéos du forum chauffage
Fiches Forum Chauffage : Nettoyage vitres inserts - Conseils chauffage géothermie - Problèmes robinets thermostatiques - Brancher un thermostat sur une chaudière - Problèmes ramonage cheminées - Conduits évacuation des fumées - Problèmes chauffage radiateur froidImages d'illustration du forum Chauffage. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite