Problème d'odeurs dans le séjour avec insert éteint
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
12287
Question Forum Chauffage : Problème d'odeurs dans le séjour avec insert éteint
Invité

Bonjour à tous
Suite à l'achat d'une maison de 1996, je me trouve confronté à un problème d'insert de cheminée.
En effet, j'ai dû changer le chapeau par un statique béton, un socle deux éléments et un chapeau.
Le tirage a bien été amélioré malgré quelques refoulements intempestifs, mais bon...
Le plus gros problème reste celui d'odeurs dans mon séjour.
Cheminée éteinte, de fortes odeurs de charbon ressortent de l'insert ou des grilles (je ne sais pas exactement).
Pour ma part, je pense que l'insert ayant servi tous les jours pour le chauffage de la maison, est très encrassé ! D'où les odeurs... Mais pourquoi cela refoule dans la maison et pas dans le conduit ?
Merci d'avance de votre aide.
Suite à l'achat d'une maison de 1996, je me trouve confronté à un problème d'insert de cheminée.
En effet, j'ai dû changer le chapeau par un statique béton, un socle deux éléments et un chapeau.
Le tirage a bien été amélioré malgré quelques refoulements intempestifs, mais bon...
Le plus gros problème reste celui d'odeurs dans mon séjour.
Cheminée éteinte, de fortes odeurs de charbon ressortent de l'insert ou des grilles (je ne sais pas exactement).
Pour ma part, je pense que l'insert ayant servi tous les jours pour le chauffage de la maison, est très encrassé ! D'où les odeurs... Mais pourquoi cela refoule dans la maison et pas dans le conduit ?
Merci d'avance de votre aide.
23 décembre 2009 à 10:19
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Problème d'odeurs dans le séjour avec insert éteint
Invité

Bonsoir,
Votre problème est lié au fonctionnement inversé de votre conduit lorsqu'il est froid.
Si vous avez une hotte aspirante ou une VMC il est probable que l'air dont elles ont besoin et qui normalement entre par des orifices calculés à cet effet, passe par le conduit beaucoup plus grand qui offre une moindre résistance.
Fermez le clapet de tirage, fermez la tirette d'arrivée d'air de combustion afin de couper le passage à travers le foyer.
Cordialement.
Votre problème est lié au fonctionnement inversé de votre conduit lorsqu'il est froid.
Si vous avez une hotte aspirante ou une VMC il est probable que l'air dont elles ont besoin et qui normalement entre par des orifices calculés à cet effet, passe par le conduit beaucoup plus grand qui offre une moindre résistance.
Fermez le clapet de tirage, fermez la tirette d'arrivée d'air de combustion afin de couper le passage à travers le foyer.
Cordialement.
23 décembre 2009 à 20:56