Bonjour, je viens d'entrer dans mon nouvel appartement et le chauffage fonctionne très mal ; lorsque j'ouvre tous les radiateurs (5 au total) seul le premier sur la ligne chauffe ! j'ai tout vérifié :
- le robinet thermostatique (avec la petite tige de métal) n'est pas grippé.
- la purge est bonne !
- la chaudière indique 1.2 bar.
Si j'ouvre les radiateurs indépendamment ils chauffent mais de moins en moins selon la position qu'ils occupent sur le circuit (le dernier est vraiment très tiède même après une nuit de fonctionnement).
si vous pouvez me donner des conseils ou si vous avez des idées sur ce problème je vous en remercie d'avance ! Cordialement. Arnaud
- le robinet thermostatique (avec la petite tige de métal) n'est pas grippé.
- la purge est bonne !
- la chaudière indique 1.2 bar.
Si j'ouvre les radiateurs indépendamment ils chauffent mais de moins en moins selon la position qu'ils occupent sur le circuit (le dernier est vraiment très tiède même après une nuit de fonctionnement).
si vous pouvez me donner des conseils ou si vous avez des idées sur ce problème je vous en remercie d'avance ! Cordialement. Arnaud
19 février 2010 à 13:41
Solution 1 au problème chauffage
Invité

Problème de chauffage central fuel
Invité

Si l'installation a été correctement réalisée, il s'agit probablement d'un mauvais équilibrage : le premier radiateur est trop gourmand et "bouffe tout".
Logiquement, sur le retour et, si c'est une installation bi-tubes, vous avez un coude de réglage.
Vous enlevez le capuchon (aucun risque de fuite majeure), vous verrez alors une pièce manuvrable avec une clé alène. Serrez la progressivement sur le premier radiateur pour y freiner l'eau et en laisser pour les autres.
Recommencer sur le suivant : c'est un jeu de patience qui peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours ! Si, pour une raison ou pour une autre, vous devez ouvrir à nouveau ces coudes : ne forcez jamais en dévissant, ça force quand on est en bout de course.
GC
Logiquement, sur le retour et, si c'est une installation bi-tubes, vous avez un coude de réglage.
Vous enlevez le capuchon (aucun risque de fuite majeure), vous verrez alors une pièce manuvrable avec une clé alène. Serrez la progressivement sur le premier radiateur pour y freiner l'eau et en laisser pour les autres.
Recommencer sur le suivant : c'est un jeu de patience qui peut durer plusieurs heures ou plusieurs jours ! Si, pour une raison ou pour une autre, vous devez ouvrir à nouveau ces coudes : ne forcez jamais en dévissant, ça force quand on est en bout de course.
GC
22 février 2010 à 12:03
Solution 2 au problème chauffage
Invité

Problème de chauffage central fuel
Invité

Le circulateur est bloqué, enlevez le bouchon sur son axe et débloquez-le.