Arrivées de chauffage et purge
Actuellement
24 644
questions dans le
forum chauffage
14179
Astuce FAQ chauffage : Arrivées de chauffage et purge
Invité

Bonjour
Sur les photos ci-jointes de mon installation de chauffage qui date de 1970 (monotube en 27 mm avec un départ qui part d'un côté vers le 1er étage et de l'autre vers le rez-de-chaussée; et une arrivée qui arrive du 1er étage et du rez-de-chaussée).
Pourriez-vous me dire ce que c'est au-dessus de mes points d'interrogations rouge et bleu ?
Ces dérivations en attente qui deviennent du tube de 17 mm avec des sortes de vannes filetées au bout en 14 femelle, ça ressemble à des purges ?
Peut-on prolonger ici pour 2 radiateurs supplémentaires pour le rez-de-chaussée ?
Merci à vous (25/05/10)
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Sur les photos ci-jointes de mon installation de chauffage qui date de 1970 (monotube en 27 mm avec un départ qui part d'un côté vers le 1er étage et de l'autre vers le rez-de-chaussée; et une arrivée qui arrive du 1er étage et du rez-de-chaussée).
Pourriez-vous me dire ce que c'est au-dessus de mes points d'interrogations rouge et bleu ?
Ces dérivations en attente qui deviennent du tube de 17 mm avec des sortes de vannes filetées au bout en 14 femelle, ça ressemble à des purges ?
Peut-on prolonger ici pour 2 radiateurs supplémentaires pour le rez-de-chaussée ?
Merci à vous (25/05/10)
Voici les photos :
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



25 mai 2010 à 16:25
Réponses 1 aux problèmes chauffage
Arrivées de chauffage et purge
C'est du 15/21. On dirait des vidanges en point bas de votre installation de chauffage, un départ et un retour sur votre circuit. Peut servir de départ et retour pour un autre circuit, mais attention de ne pas mettre à plat votre chauffage en rajoutant des radiateurs, demandez conseil à un chauffagiste. Cordialement,
26 mai 2010 à 09:11
Réponses 2 aux problèmes chauffage
Arrivées de chauffage et purge
Bonjour
Question 1 : ça ressemble surtout à des vannes à boisseau de vidange. Pourquoi y en a-t-il deux ?
Je l'ignore s'il s'agit d'un monotube.
Question 2 : pourquoi pas, si vous comprenez pourquoi il y en a deux ? ... Mais je vous conseille fortement de tester au préalable en reliant les deux avec un simple flexible pour voir ce qui se passe.
Question 1 : ça ressemble surtout à des vannes à boisseau de vidange. Pourquoi y en a-t-il deux ?
Je l'ignore s'il s'agit d'un monotube.
Question 2 : pourquoi pas, si vous comprenez pourquoi il y en a deux ? ... Mais je vous conseille fortement de tester au préalable en reliant les deux avec un simple flexible pour voir ce qui se passe.
26 mai 2010 à 08:41
Réponses 3 aux problèmes chauffage
Invité

Arrivées de chauffage et purge
Invité

Bonjour. Comment être sûr que je suis en mono-tube ?
La question peut-être bête mais pourtant capitale. Regardez les photos.
Pourquoi le radiateur serait-il forcément en mono-tube ? Si on regarde la photo de l'installation, avec 2 purges en bas (voir le doute émis à la réponse 2), on pourrait très bien émettre l'hypothèse que ça ne soit pas du mono-tube ?
Les radiateur chauffaient en effet toujours uniformément. Comment en être sûr (il n'y a plus la chaudière) ? (26/05/10)
Voici une photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

La question peut-être bête mais pourtant capitale. Regardez les photos.
Pourquoi le radiateur serait-il forcément en mono-tube ? Si on regarde la photo de l'installation, avec 2 purges en bas (voir le doute émis à la réponse 2), on pourrait très bien émettre l'hypothèse que ça ne soit pas du mono-tube ?
Les radiateur chauffaient en effet toujours uniformément. Comment en être sûr (il n'y a plus la chaudière) ? (26/05/10)
Voici une photo :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

26 mai 2010 à 23:40
Réponses 4 aux problèmes chauffage
Invité

Arrivées de chauffage et purge
Invité

Bonjour,
La question n'est pas bête : les mono tube sont toujours sources de questions, de problèmes et d'incertitudes ! La photo du radiateur semble signer le mono tube. A propos de votre question 14190 : si un client me demandait de me livrer à ce genre d'exercice, je prendrais courageusement la fuite pour ne pas avoir à faire cet exercice de haute voltige (simple opinion personnelle).
Sur la photo "générale" : je ne comprends toujours pas pourquoi il y a deux purges : soit il y en a une en trop dès l'origine, soit ces vannes ont été placées là pour pouvoir faire plus tard... ce que vous voulez faire maintenant !
Cette photo donne beaucoup de renseignements : les tuyaux cuivre bouchés sont selon toute évidence reliés à la chaudière murale, Saunier Duval je pense, vu leur agencement. Si vous avez mesuré "14" sur les vannes, c'est en réalité du 17 (le tuyau qui y arrive est en 12/17).
Mon opinion : Vous pouvez à partir de ces vannes placer un radiateur (ou deux)
Mon conseil : Veillez à mettre autant de coudes de réglages que de radiateurs (il vous faudra très certainement les brider pas mal pour que votre installation existante continue de fonctionner correctement) et placez une vanne à boisseau de vidange sur ce radiateur.
GC
La question n'est pas bête : les mono tube sont toujours sources de questions, de problèmes et d'incertitudes ! La photo du radiateur semble signer le mono tube. A propos de votre question 14190 : si un client me demandait de me livrer à ce genre d'exercice, je prendrais courageusement la fuite pour ne pas avoir à faire cet exercice de haute voltige (simple opinion personnelle).
Sur la photo "générale" : je ne comprends toujours pas pourquoi il y a deux purges : soit il y en a une en trop dès l'origine, soit ces vannes ont été placées là pour pouvoir faire plus tard... ce que vous voulez faire maintenant !
Cette photo donne beaucoup de renseignements : les tuyaux cuivre bouchés sont selon toute évidence reliés à la chaudière murale, Saunier Duval je pense, vu leur agencement. Si vous avez mesuré "14" sur les vannes, c'est en réalité du 17 (le tuyau qui y arrive est en 12/17).
Mon opinion : Vous pouvez à partir de ces vannes placer un radiateur (ou deux)
Mon conseil : Veillez à mettre autant de coudes de réglages que de radiateurs (il vous faudra très certainement les brider pas mal pour que votre installation existante continue de fonctionner correctement) et placez une vanne à boisseau de vidange sur ce radiateur.
GC
27 mai 2010 à 12:05
Réponses 5 aux problèmes chauffage
Invité

Arrivées de chauffage et purge
Invité

Bonjour,
Pour rajouter un petit radiateur dans un WC, le plus simple aurait été un convecteur électrique, mais comme tout le reste tourne au gaz de ville, je préfère faire un rajout d'autant plus que toute l'installation va être rénovée.
Dans ma question je vous fait voir les purges en 13 x 17.
Si je relie un tout petit radiateur (32 cm x 60 cm) 3 mètres plus loin, faudra t-il un circulateur pour cette boucle ou bien un gros diamètre comme le 22 suffirait-il à faire circuler ?
La chaudière sera une Géminox Sérane sol cheminée chauffage seul, avec 4 radiateurs à l'étage et 4 en bas (donc 5 avec celui-ci.)
Comme vous le voyez sur les photos, cette boucle se situera sur les purges, juste avant l'arrivée et, juste après le départ de chauffage, à la même hauteur que les purges donc, au-dessus des tuyaux du rez-de-chaussée.
Je remettrai les purges sur la boucle. Merci de vos réponses.
Pour rajouter un petit radiateur dans un WC, le plus simple aurait été un convecteur électrique, mais comme tout le reste tourne au gaz de ville, je préfère faire un rajout d'autant plus que toute l'installation va être rénovée.
Dans ma question je vous fait voir les purges en 13 x 17.
Si je relie un tout petit radiateur (32 cm x 60 cm) 3 mètres plus loin, faudra t-il un circulateur pour cette boucle ou bien un gros diamètre comme le 22 suffirait-il à faire circuler ?
La chaudière sera une Géminox Sérane sol cheminée chauffage seul, avec 4 radiateurs à l'étage et 4 en bas (donc 5 avec celui-ci.)
Comme vous le voyez sur les photos, cette boucle se situera sur les purges, juste avant l'arrivée et, juste après le départ de chauffage, à la même hauteur que les purges donc, au-dessus des tuyaux du rez-de-chaussée.
Je remettrai les purges sur la boucle. Merci de vos réponses.
04 juin 2010 à 22:46
Réponses 6 aux problèmes chauffage
Invité

Arrivées de chauffage et purge
Invité

Bonjour,
Votre installation est monotube. C'est loin d'être le montage le plus efficace, mais il faut faire avec... Si votre repérage "aller et retour" est correct, votre idée équivaut à faire un montage bitube sur une installation monotube (!)
A mon avis c'est jouable avec de bonnes chances de réussite, mais merci de ne pas m'en vouloir si le résultat n'est pas parfait ! J'ai lu dans une autre rubrique que vous aimiez faire de la plomberie sans être expert... Essayons donc d'être très clair pour vous aider au maximum...
1 - Oubliez toute idée de circulateur sur ce montage : vous auriez la quasi certitude de déséquilibrer toute l'installation.
2 - Laissez les vannes (que vous persistez à appeler "purges") en place. Dans chacune d'elles placez un raccord 3 pièces laiton 3/8 mâle à souder 14.
3 - Installez les tuyauteries (diamètre 14 et pas plus) jusqu'au radiateur en veillant soigneusement à ce que toute bulle d'air puisse s'échapper soit vers la chaudière, soit vers votre nouveau radiateur. Aussi horizontalement que possible donc, et jamais de "dos d'âne".
4 - Reliez le tout de manière classique à votre nouveau radiateur. Au bas de ce radiateur reliez au tuyau "retour" par un coude de réglage (je répète que pour un bon fonctionnement de l'ensemble il vous faudra certainement brider ce radiateur grâce à cette pièce) et de l'autre côté placez une vanne à boisseau de vidange appropriée pour pouvoir vider l'installation si nécessaire.
5 - Ouvrez les vannes 1/4 de tour (vos fameuses purges), purgez (par le radiateur) et remettez en pression.
Bon travail, merci de nous tenir au courant.
GC
Votre installation est monotube. C'est loin d'être le montage le plus efficace, mais il faut faire avec... Si votre repérage "aller et retour" est correct, votre idée équivaut à faire un montage bitube sur une installation monotube (!)
A mon avis c'est jouable avec de bonnes chances de réussite, mais merci de ne pas m'en vouloir si le résultat n'est pas parfait ! J'ai lu dans une autre rubrique que vous aimiez faire de la plomberie sans être expert... Essayons donc d'être très clair pour vous aider au maximum...
1 - Oubliez toute idée de circulateur sur ce montage : vous auriez la quasi certitude de déséquilibrer toute l'installation.
2 - Laissez les vannes (que vous persistez à appeler "purges") en place. Dans chacune d'elles placez un raccord 3 pièces laiton 3/8 mâle à souder 14.
3 - Installez les tuyauteries (diamètre 14 et pas plus) jusqu'au radiateur en veillant soigneusement à ce que toute bulle d'air puisse s'échapper soit vers la chaudière, soit vers votre nouveau radiateur. Aussi horizontalement que possible donc, et jamais de "dos d'âne".
4 - Reliez le tout de manière classique à votre nouveau radiateur. Au bas de ce radiateur reliez au tuyau "retour" par un coude de réglage (je répète que pour un bon fonctionnement de l'ensemble il vous faudra certainement brider ce radiateur grâce à cette pièce) et de l'autre côté placez une vanne à boisseau de vidange appropriée pour pouvoir vider l'installation si nécessaire.
5 - Ouvrez les vannes 1/4 de tour (vos fameuses purges), purgez (par le radiateur) et remettez en pression.
Bon travail, merci de nous tenir au courant.
GC
06 juin 2010 à 18:44