Questions FAQ chauffage : Bruit dans chauffage au sol
Invité

Nous avons un chauffage au sol avec une chaudière à condensation. Depuis quelque temps, un bruit permanent règne dans la maison. Un bruit de fond qui provient (je pense), d'un tuyau du chauffage au sol. Quand nous touchons celui-ci, nous sentons l'eau passer, comme un tuyau d'arrosage. Le chauffagiste est venu, il a baissé la pompe, le bruit s'est atténué puis à recommencer quelques jours après. Il a changé cette pompe, même résultat. Toujours ce bruit, semblable à une chasse d'eau qui se remplit. Il est embêté car, il n'a jamais rencontré ce problème. Lorsque le chauffage est arrêté, le bruit s'arrête. Je lui ai parlé de bulles d'air, il m'a expliqué que cela n'était pas possible car, la purge se faisait automatiquement. Qui peut m'apporter une réponse ?
Conseil 1 Forum chauffage
Invité

Bruit dans chauffage au sol
Invité

Il est fort probable que votre chauffage au sol soit fait en tube PER qui présente l'inconvénient de présenter un phénomène d'embouage important au bout d'un certain temps. Cet embouage engendre en quelque sorte des pertes de charges plus importantes (assimilable à des frottements dans la conduite). L'eau force plus pour circuler et peut alors créer un bruit. Le mieux est de faire vérifier le débit circulant dans le plancher par rapport au débit d'origine et ensuite, de faire réaliser un désembouage de votre système. Je pense que dans votre cas, il est inutile de changer tel ou tel composant, vous allez payer pour pas grand chose.