J'ai installé un insert et il me semble que le tirage est trop important, car même au ralenti j'ai de bonnes flammes ? Comment faire sans casser l'installation et comment être sûr que le tirage est bon ? En plus j'ai, je pense, un petit problème d'étanchéité au niveau du joint de la porte et ça siffle tout le temps (quand ça brûle ou quand il y a du vent). Qui peut m'aider ? Merci.
Réponses 1 Forum chauffage
Invité

Insert trop de tirage
Invité

Remplacez le joint de la porte et installez un modérateur de tirage. Réglez sur la dépression nominale de l'insert(indiquée sur la notice ou plaque de signalisation de l'insert).
Réponses 2 Forum chauffage
Invité

Insert trop de tirage
Invité

Bonjour, le problème vient sûrement du système vitre propre qui laisse un passage d'air trop important. J'ai résolu ce problème en glissant dans le pourtour de la porte un joint haute température très fin (trouvé en grande surface de bricolage) et je peux enfin régler l'arrivée d'air avec la manette du foyer. Marie-Christine
Réponses 3 Forum chauffage
Invité

Insert trop de tirage
Invité

Je vous déconseille de boucher le système de vitre propre car cela provoque un phénomène de gaz qui provoque des flammes en hauteur du foyer et peut même provoquer des petites explosions sans conséquence majeure mais qui surprennent beaucoup. Je vous conseille de voir l'arrivée d'air primaire et de voir si la réglette de tirage n'a pas un réglage, sur certaines marques c'est le cas et même les installateurs professionnels n'en tiennent pas compte ou ne le règlent pas.
Quels sont la marque et le modèle de votre insert ?
Quels sont la marque et le modèle de votre insert ?
Réponses 4 Forum chauffage
Invité

Insert trop de tirage
Invité

Bonsoir, je voulais savoir si vous aviez résolu votre problème car j'ai le même problème que vous, merci pour votre réponse, salutations.
Réponses 5 Forum chauffage
Invité

Insert trop de tirage
Invité

Bonjour, vous devez avoir une cheminée de plus de 7 m de haut pour ne pas pouvoir régler le tirage, j'ai installé un modérateur, cela ne s'est pas beaucoup amélioré.
05 janvier 2008 à 03:04
Réponses 6 Forum chauffage
Invité

Insert trop de tirage
Invité

Bonsoir, j'ai le même problème : trop de tirage dans mon insert SUPRA tubé avec une cheminée de 10m. Combien coûte la pose d'un modérateur de tirage. Puis-je en mettre un sur mon insert qui s'est monté limite dans ma cheminée ancienne en marbre ? Merci.
Réponses 7 Forum chauffage
Invité

Insert trop de tirage
Invité

Jai fait installé un insert Deville 9kw, en juillet. Au début, flammes en rouleau à l'intérieur en haut. L'installateur a placé un modérateur de tirage, cela n'y fait rien.
Je demande à faire venir un expert, apparemment Deville ne veut pas, d'après l'installateur.
Je lui demande de changer le joint de la vitre car elle avait du jeu dans son coin gauche depuis le début, affaire à suivre mais ras le bol car je ne me sert pas de l'insert par peur quil ne s'emballe.
Je demande à faire venir un expert, apparemment Deville ne veut pas, d'après l'installateur.
Je lui demande de changer le joint de la vitre car elle avait du jeu dans son coin gauche depuis le début, affaire à suivre mais ras le bol car je ne me sert pas de l'insert par peur quil ne s'emballe.
12 novembre 2008 à 04:27
Réponses 8 Forum chauffage
Invité

Insert trop de tirage
Invité

J'ai le même problème avec un insert : Trop de tirage. J'ai fabriqué une clef de tirage (qui est soi-disant interdite en France) du diamètre de mon tube en coupant une petite partie par sécurité : le tirage est moins important mais cela ne tient pas la nuit avec 3 à 4 buches de chêne au tirage minimum.
J'ai même limité lentrée d'air par le cendrier en posant une plaque en fonte sur la grille.
Je suis vraiment sceptique sur la qualité de tous ces inserts ! Et le tarif n'est pas donné !
Quelqu'un a t-il essayé le changement du joint même si ce dernier est neuf ? Peut-on en rajouter un par dessus ?
J'ai même limité lentrée d'air par le cendrier en posant une plaque en fonte sur la grille.
Je suis vraiment sceptique sur la qualité de tous ces inserts ! Et le tarif n'est pas donné !
Quelqu'un a t-il essayé le changement du joint même si ce dernier est neuf ? Peut-on en rajouter un par dessus ?
09 janvier 2012 à 21:39
Réponses 9 Forum chauffage
Invité

Insert trop de tirage
Invité

Bonjour à tous.
J'ai un foyer turbo fonte 707 sp et depuis 2 ans. Il y a trop de tirage et les bûches partent vraiment "en fumée".
Je pense que cela pourrait venir des demis sol ou grilles à cendres... avec le vécu... elles sont très bombées et ne jointent plus. D’où je pense trop d'air qui arrive, j'ai changé le joint comme tous les ans et ce n'est sûrement pas le joint.
Si quelqu'un peut me donner son avis.
Merci amitiés.
P. S. : Le prix des 2 grilles... 230€ quand même.
J'ai un foyer turbo fonte 707 sp et depuis 2 ans. Il y a trop de tirage et les bûches partent vraiment "en fumée".
Je pense que cela pourrait venir des demis sol ou grilles à cendres... avec le vécu... elles sont très bombées et ne jointent plus. D’où je pense trop d'air qui arrive, j'ai changé le joint comme tous les ans et ce n'est sûrement pas le joint.
Si quelqu'un peut me donner son avis.
Merci amitiés.
P. S. : Le prix des 2 grilles... 230€ quand même.
10 janvier 2013 à 16:37
Réponses 10 Forum chauffage
Invité

Insert trop de tirage
Invité

Bonjour,
Depuis cet hiver nous avons un Deville vision et depuis son installation très gros tirage même avec la tirette au mini.
En appuyant au niveau du passage d'air de la vitre propre (en son milieu) on voit nettement les flammes descendre.
J'ai essayé de mettre un joint au niveau de l'espace de l'entrée d'air vitre propre de telle manière qu'on réduise l'ouverture de moitié (en fractionnant les morceaux) => nettement mieux, je peux régler le tirage. 
Au bout de quelques heures, sous mes morceaux de joint fraîchement posés, de belles traces apparaissent.
La vitre se salie vraiment très vite.
Je me demandais si je mettais une réduction au niveau du chapeau de tubage si je réduirais le tirage ??
Depuis cet hiver nous avons un Deville vision et depuis son installation très gros tirage même avec la tirette au mini.

En appuyant au niveau du passage d'air de la vitre propre (en son milieu) on voit nettement les flammes descendre.


Au bout de quelques heures, sous mes morceaux de joint fraîchement posés, de belles traces apparaissent.
La vitre se salie vraiment très vite.
Je me demandais si je mettais une réduction au niveau du chapeau de tubage si je réduirais le tirage ??