Poêle à bois problème gouttes de suie
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
11887
Questions Forum : Poêle à bois problème gouttes de suie
Invité

Bonjour à tous, j'ai installé mon poêle à bois que j'ai raccordé sur un ancien conduit en fibre de ciment en diamètre 250, j'ai depuis des gouttes de suie ? Que puis-je faire pour ce problème ? Merci.
06 décembre 2009 à 19:08
Réponse 1 d'un internaute à cette question
Invité

Poêle à bois problème gouttes de suie
Invité

Bonjour. Votre conduit en fibro ciment fait un diamètre de 250 mm, je suis certain que c'est bien plus grand que le diamètre de la buse de votre poêle, la vitesse de vos fumées diminue donc fortement et celles-ci se refroidissent et condensent. Il faut tuber votre conduit au même diamètre que la buse de sortie du poêle et tout devrait rentrer dans l'ordre.
07 décembre 2009 à 08:10