Rechauffeur de piscine et chaudière bois
Actuellement
24 628
questions dans le
forum chauffage
7098
Problème Chauffage : Rechauffeur de piscine et chaudière bois
Invité

Bonjour, je voudrais utiliser un réchauffeur de piscine (6KW) comme chaudière électrique en relève de ma chaudière bois. Quelqu'un pourrait-il m'indiquer les contre-indications de ce bricolage, certes étrange mais, 3 fois inférieur en coût d'investissement ? Merci.
04 décembre 2008 à 02:48
Conseil Dépannage 1 Chauffage
Invité

Rechauffeur de piscine et chaudière bois
Invité

Bonjour, pour ce système vous devez faire passer le circuit primaire de la chaudière en entrée réchauffeur et ressortir de celui-ci en distribution. Mettre un aquastat qui lorsque la température n'est pas atteinte sur le primaire demandera la relève du réchauffeur. Attention de toujours avoir un débit dans le réchauffeur.
G. B.
G. B.
Conseil Dépannage 2 Chauffage
Invité

Rechauffeur de piscine et chaudière bois
Invité

Bonjour à tous,
J'ai monté le système préconisé par G. B. ça marche très bien.
Pour satisfaire à la condition importante signalée par G. B. ("Attention de toujours avoir un débit dans le réchauffeur. "), je vous conseille de bien choisir un réchauffeur qui inclut un thermostat de sécurité, dont vous pouvez vous servir pour piloter le relais de commande du réchauffeur. Si accidentellement votre circulateur se coupe, le réchauffeur sera protégé de toute surchauffe.
Question subsidiaire, pour G. B. (je profite de l'occasion !) : dans le cas où on voudrait couper la chaudière quand on fonctionne en réchauffeur, est-ce qu'on pourrait monter ce réchauffeur côté distribution (avant le circulateur par exemple) ? (en veillant évidemment à ce que le système d'expansion (ballon ou vase) ne soit pas neutralisé ? Merci ! Cordialement. JF
J'ai monté le système préconisé par G. B. ça marche très bien.
Pour satisfaire à la condition importante signalée par G. B. ("Attention de toujours avoir un débit dans le réchauffeur. "), je vous conseille de bien choisir un réchauffeur qui inclut un thermostat de sécurité, dont vous pouvez vous servir pour piloter le relais de commande du réchauffeur. Si accidentellement votre circulateur se coupe, le réchauffeur sera protégé de toute surchauffe.
Question subsidiaire, pour G. B. (je profite de l'occasion !) : dans le cas où on voudrait couper la chaudière quand on fonctionne en réchauffeur, est-ce qu'on pourrait monter ce réchauffeur côté distribution (avant le circulateur par exemple) ? (en veillant évidemment à ce que le système d'expansion (ballon ou vase) ne soit pas neutralisé ? Merci ! Cordialement. JF
Conseil Dépannage 3 Chauffage
Invité

Rechauffeur de piscine et chaudière bois
Invité

Merci pour ces réponses. Toutefois deux détails me préoccupent : sur les fiches techniques de tous les réchauffeurs que j'ai consultées, il est fait mention d'un débit minimum à respecter (5 m²/h) ; cela me parait énorme. Ensuite ces appareils sont, pour la plupart, équipés de thermostats plafonnant à 40°, plus d'un limiteur à 60° 50° me conviendrait totalement pour chauffer ma maison ; il s'agirait donc de modifier l'étalonnage de ce thermostat intégré ? Merci d'avance.
08 décembre 2008 à 02:00